[讨论] 电度表为啥不走字

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-6 14:24:45 | 显示全部楼层
老前辈提供的资料和分析最有说服力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-6 15:23:43 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-4-6 11:13- T( W. u! k  L+ s- G
我与几个网友的看法不同,我说我的看法:我认为三相三线两元件电度表不能正确计量220V单相负载,因此表B相 ...

- @, W7 O8 T, y. |# o原来还以为不能计量不对称的负载,其实理解错了。只是不能计量B相与地之间的单相负载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-6 16:55:40 | 显示全部楼层
唐山老电工 发表于 2015-4-6 15:23
+ o) z& P5 ^, k原来还以为不能计量不对称的负载,其实理解错了。只是不能计量B相与地之间的单相负载。
; q8 @5 W( g" m3 ]
对,是这样,其实维修家电并不需要这方面知识,可以不懂,但不能懂錯,在校学过‘电气计量’,现在只记得使用条件,原理推算用三角计算或复数计算早忘了,在网上碰到这类问题只能再找资料复习、并将其有关叙述帖到网上,时间有限、知识无限,任何人都有无知很正常,我在此网上也不止一次认錯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-6 17:11:48 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-4-6 16:55
% q0 n: d' _7 f对,是这样,其实维修家电并不需要这方面知识,可以不懂,但不能懂錯,在校学过‘电气计量’,现在只记得 ...
( e. V! X' l6 d4 i# ^0 E  G1 K1 f
同意老师的观点,一次发现自己错了的过程就是积累自己知识的机会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-6 19:06:35 | 显示全部楼层
唐山老电工 发表于 2015-4-5 22:26
/ B' `2 |4 }8 Z另外遇见过这样的电工吗?给用户接三相四线电能表时,A.B.C三相进、出线经电表后,到用户负载,而零线从 ...

4 a- `2 f' P# W- j/ `+ u& b9 V* {+ ~对不起,我没表述清楚吧,我是延伸了一下,关于三相四线电能表那个年代常出现的误接线,即三相四线电能表表上不接零。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-6 19:16:08 | 显示全部楼层
我爱祖国 发表于 2015-4-6 19:06
; D9 p/ y; R6 _* z. E& y/ I' I对不起,我没表述清楚吧,我是延伸了一下,关于三相四线电能表那个年代常出现的误接线,即三相四线电能表 ...
# n7 O: I* J( I+ A) K# J6 h8 ~4 z4 g
是这样,谢谢您。
8 U) u6 W- T2 X0 @( Y# w: l4 d理解错了,不好意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-6 19:57:30 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-4-6 11:13
. ~: {& D9 U6 j4 N. H我与几个网友的看法不同,我说我的看法:我认为三相三线两元件电度表不能正确计量220V单相负载,因此表B相 ...

% d2 k; K8 o0 n* e/ g看了这个帖子,把我带到了我曾经每天同电能表打交道的那个年代,但是我的书及资料也都没有了,记忆也不多了,那时经常分析误接线造成电量损失的计算,主要用公式和向量图分析,好像特别是单相380V电焊接机不能正确计量,好像因B相无驱动元件,所以B相的电流电能表是无法计量的,所以它的设计理论是电压、电流三相基本平衡时,通俗讲也就是B相的电流,电能表是不能计量的,而是理论上把它设计成等同于A、C相,如果用户实际与设计不符,即电压或电流不平衡计量也就不准了。大概就这么个意思吧,公式都忘了不知对不对啊。你的书描述的可能有误吧,我等有时间找找我的书看能否找到一部。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-6 21:07:19 | 显示全部楼层
我爱祖国 发表于 2015-4-6 19:57& f$ C, v" B6 F! z6 b0 N7 o( k
看了这个帖子,把我带到了我曾经每天同电能表打交道的那个年代,但是我的书及资料也都没有了,记忆也不多 ...

$ T7 ^1 ?/ L* r" \我已说得很清楚380V的弧焊机两根进线都是相线,即使有根接到无电流线圈的B相,另一根必定会接到有电流线圈的A或C相,因此A或C相必有一相有焊机电流,电力电路的计算有:三角函数计算,向量图作图,复数A+JB计算,这些计算在电校学过,参加工作没用过大部都忘了,我找的这本书已明确说明在不对称时仍可用,并有相应的计算式,但算式我已看不懂了,要复习看懂太费时了、以后也用不着,你找到资料贴上来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 21:39:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱祖国 于 2015-4-7 21:45 编辑 + F2 j- q, f. S% N' s
leegan2003 发表于 2015-4-6 21:073 ~/ S  h$ f/ H
我已说得很清楚380V的弧焊机两根进线都是相线,即使有根接到无电流线圈的B相,另一根必定会接到有电流线 ...

7 {3 h* d$ w( I& k9 l  ~9 a/ P: m
- G0 b: d. `2 N$ [2 {表能转,但是不能正确计量电焊机的实际用电量,它主要是依表的工作原理分析的,不是单纯依接线图分析的啊,待我查到资料贴上再详细分析吧,好多年不玩了都忘了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-14 15:43:55 | 显示全部楼层
对的,三相三线 是为三角形接法设计的 V型系统

点评

谢谢您关注,三相三线电度表是为三相平衡的负载设计的,最常见的负载就是三相电动机。 它与负载的接法没有关系,只要三相平衡它的计量就会疏而不漏。  详情 回复 发表于 2016-2-14 17:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-14 17:04:15 | 显示全部楼层
落伍老兵 发表于 2016-2-14 15:43
, q1 `. V5 O5 b* {! g对的,三相三线 是为三角形接法设计的 V型系统
! M! Z* C% P( o. ~
谢谢您关注,三相三线电度表是为三相平衡的负载设计的,最常见的负载就是三相电动机。
# t! d! N9 m6 b它与负载的接法没有关系,只要三相平衡它的计量就会疏而不漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报