家电维修论坛

 找回密码
 请使用中文注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
新手快速入门友情链接新手学发贴无法收到EMAIL邮件
禁发广告贴旧版论坛老用户无法登录版主申请维修联盟网站大事记
楼主: 唐山老电工
收起左侧

[讨论] 电度表为啥不走字

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-1 16:48:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 唐山老电工 于 2015-4-1 17:06 编辑 0 G5 Y5 F4 d! M3 Q" N$ N+ g: r
leegan2003 发表于 2015-4-1 15:254 {  \( z  B, x( z) b( L
我俩的观点不同已很凊楚,我判断一个电压是多相或单相不决定於有几根相线,而决定此电压是否含有多个不同相 ...

$ E: P& L9 E3 [8 d( r0 L您看这样结论行吗?2 `' \/ R# T: N2 M
这种输入380V、绕组是单线圈的标明相数为1的变压器相对于三相变压器的绕组结构而言,我们可以管它叫单相变压器。  Q" ~0 \6 y6 i1 a9 ~6 V9 e
但电网为它提供的380V电源无论如何也不能叫做单相电源。
$ z: Y, o: Q- ?+ }; p' V- R: l等于是输入两相380V电源的单相变压器。3 N# U, X: b+ U! u3 L
您看如何?* A8 m2 W) F: z+ Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-1 17:28:24 | 显示全部楼层
我俩争论的事在现实中没啥作用,一般叫单相多为指220V,对单相380V不习惯,如果用多踪示波器看Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc,都只能看到一条正弦波曲线,所以我把它们都叫单相仅电压值不同,弧焊机也有三相硅整流直流弧焊机。7 {' d! \$ l- N) h* s
DSC_9248.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-1 17:31:13 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-4-1 15:25
4 W7 X" S8 @4 p( G1 v我俩的观点不同已很凊楚,我判断一个电压是多相或单相不决定於有几根相线,而决定此电压是否含有多个不同相 ...
' X) H  b0 o& E4 Z% @
您的举例说明的是变压器的绕组结构,我强调的是电源种类。
4 [9 f6 G, z( B似乎没多大分歧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-1 17:33:53 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-4-1 17:28
6 n- _% |: ^9 n. `我俩争论的事在现实中没啥作用,一般叫单相多为指220V,对单相380V不习惯,如果用多踪示波器看Uab、Ubc、Uc ...

4 r% g' x$ H) z) n  \同意老前辈的总结,您举例的是设备绕组结构,我表达的是电源性质。没什么分歧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-1 17:42:48 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-4-1 17:286 f: `0 {8 n# I
我俩争论的事在现实中没啥作用,一般叫单相多为指220V,对单相380V不习惯,如果用多踪示波器看Uab、Ubc、Uc ...
/ E9 o2 C  @0 V+ M( {' e
您说得对,判断设备绕组是几相不能用接入的相线根数决定。
( N, L4 p+ h3 R) U, \8 k+ T但命名电源种类一定要根据相线根数确定。
/ q: W, u& b: O% }4 ]人们习惯三根相线叫三相电源,两根相线脚两相电源,一相一零为单相电源。
' L4 ^1 ]- p- D* t+ p不这样约定俗成,这两根线的220V和380V就不好区分了,您说是吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-1 23:53:37 | 显示全部楼层
数字表好费电的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 01:17:34 | 显示全部楼层
这个表设计就是为三相平衡负载用的,用错了地方就白赚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 16:53:37 | 显示全部楼层
落伍老兵 发表于 2015-4-2 01:17) `) N3 F3 m% v- W  n
这个表设计就是为三相平衡负载用的,用错了地方就白赚了。
, ^6 A( n& R0 |; Q" f% Q. i. E' Y+ }- `
这种表就是不能用有零线的单相负载,三相不平衡负载可以用,例如两根相线的380V弧焊机不是三相平衡负载仍能正确计量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 20:12:38 | 显示全部楼层
老电工所选哪相电没有电流线圈所致,所以电表不计数
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-3 20:23:31 | 显示全部楼层
山西太行山 发表于 2015-4-3 20:122 s) v  e  d) ~) [8 i& w2 k0 m! [: Z
老电工所选哪相电没有电流线圈所致,所以电表不计数
) O; q6 O: L  ^
当时不是有意选一相不走字,是意外发现的。! O! z! q) A5 @' Z/ A9 y# j, d, _
就是三线表的中相,因为这一相没有计量元件(图中看得出来)。等于导线直过,所以不走字。* q( W4 h) ^: F2 `
这种表是严禁用在三相不平衡的负载上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-5 20:45:46 | 显示全部楼层
唐山老电工 发表于 2015-3-31 15:45
" q3 a- i, s( A/ F的确,当年发现这个“秘密”不是为了偷电。
* w( y9 q# _0 H% J其实三相三线电度表只允许用在三相平衡的负载上。据说这种两 ...

1 @4 u* Q- c9 K& ^- N  z6 M% C我认为主要是为了经济方面而设计的,这样可以减少许多投资,电表少一组电磁元件(成本低了),在应用上380V大负荷少用1只电流互感器,100V的还少一只电压互感器或一绕组,大电站用高压电流和电压互感器造价很高的,少一组能少投资许多,另外它的三相负荷基本平衡的,现在有的变电站和高压大用户计量还是采用三相三线制(现在都是电子式智能表),但是低压用户(380/220v)不允许使用三相三线表(20多年前可以用于三相平衡负载的计量,如单纯三相电机等)以前380V单相电焊机也不允许使用此表计量的,因,此表只能用于三相三线制且三相负载平衡的计量,负载不平衡它就计量不准了,也就是违章用电了。另外遇见过这样的电工吗?给用户接三相四线电能表时,A.B.C三相进、出线经电表后,到用户负载,而零线从供电端也直接到用户负载端,也就是电能表上没接零线,有这样的电工吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-5 22:26:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 唐山老电工 于 2015-4-6 06:58 编辑 4 q& A3 Y' ?0 k9 i0 W* K' k
我爱祖国 发表于 2015-4-5 20:45
9 c* [! B. Q3 c我认为主要是为了经济方面而设计的,这样可以减少许多投资,电表少一组电磁元件(成本低了),在应用上38 ...
. C8 c2 a; t9 _- g- F! k3 Z
另外遇见过这样的电工吗?给用户接三相四线电能表时,A.B.C三相进、出线经电表后,到用户负载,而零线从供电端也直接到用户负载端,也就是电能表上没接零线,有这样的电工吗?2 M: C7 o6 o9 ^4 ^
您上述评论让楼主莫名其妙。
2 M9 U' y) D4 v, T5 J
您没认真看完本主题。& ]/ T* v3 l& ?# @7 d  N) N) l  p2 H$ n
对电工的怪罪不成立。
% A# d6 ~3 i$ Z5 K8 |图中举例是三相三线电度表吗?零线往哪接呀。
7 N" O) z* A  Q6 l" W3 F5 t老师所说前半部分句句在理,但是贴中没有接三相四线电度表的叙述。
; x& O0 L4 V# c+ o$ w2 W: N# X5 N这是1/3世纪前的农村案例,而且是笔者亲身经历,旨在提示三相三线电度表的使用规范。& V) h0 V  P; \5 z
! n, v) P" s, b' B  K
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-6 11:13:32 | 显示全部楼层
我与几个网友的看法不同,我说我的看法:我认为三相三线两元件电度表不能正确计量220V单相负载,因此表B相无电流线圈,如220V负载接在B相则电表不转,但380V的负载即使三相不平衡仍能计量,例如380V的两根进线的弧焊机,即使有一根线接在无电流线圈的B相,另一根线必定接在有电流线圈的A或C相,所以电表会转。" o: V2 [8 Q: s  b9 v7 Y  P% }- v
常用三相10KV线路因只有三根相线,其电度表都是使用三相两元件电度表,与低压表不同的是要增加电压互感器和电流互感器,但两者动作原理相同,如高压系统接入10KV/220V单相变压器高压三相两元件电度表仍能计量,这与低压三相三线电度表接380V弧焊机原理相同,高低压负载三相平衡对发供电都有利,但不平衡负载并非不能计量。# f9 v) K7 S7 n1 A% n
我用百度搜索‘低压三相三线电度表能否计量380V狐焊机负载’,找不到答案,我在自己书中找到《实用电工问答》供电部分、水利电力出版社、科技新书目:96-199、书号:15143.5001,P451 ,说明三相两元件电度表的适用范围,它能计量电压和电流对称或不对称的三相三线制供电系统的有功电能。
  c8 Q8 `/ S% M& \3 J我体会‘不对称’就是不平衡,对否?
( `$ l* o6 @: u  Y, m. a,[attachimg]194878[/attachimg
DSC_9414.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 18:58 , Processed in 0.085126 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.