发表于 2015-3-31 09:27:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 东方欲晓 于 2015-3-31 09:33 编辑
, b; F3 E) w4 z' Q* }, c9 [
4 z1 x$ Q5 X/ `+ T# e4 H9 o90年,对你唐老和那个农电工是否拿到了《电工证》我表示怀疑。
2 f& F2 g9 w0 I' p: R5 ~% s即使拿到了《电工证》,也是不合格的电工,国家明令禁止一线一地,难道电工培训中没有这个内容吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-31 10:57:23 | 显示全部楼层
这种表接三相负载或单相380V负载(例如弧焊机)都能正确计量,如接单相220V负载就不可靠,如接L2与大地则因L2没有电度表电流线圈故表不走字,且这种接法违反安全规程,如接地电阻过大则接触电压高,如负载未断开、接地线断则断头非地端电压升到220V,此表未有零线也就是防止使用单相220V负载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-31 12:49:41 | 显示全部楼层
两句话:一,戏法人人会变,各自巧妙不同。二,有些事能说不能做,有些事能做不能说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-31 14:52:32 | 显示全部楼层
原来如此,不安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 15:28:30 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-3-31 10:57/ }7 o+ A1 H7 w9 C, S0 M
这种表接三相负载或单相380V负载(例如弧焊机)都能正确计量,如接单相220V负载就不可靠,如接L2与大地则因L2 ...

1 n& S7 w" B8 H& X5 Q, J老老师所言极是,这是历史上的无意发现讲给大家听。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 15:34:22 | 显示全部楼层
东方欲晓 发表于 2015-3-31 09:273 {; R$ ]% @' t6 Z; l
90年,对你唐老和那个农电工是否拿到了《电工证》我表示怀疑。 3 \. E" y/ ?8 ]- F  J6 u) i; D- v
即使拿到了《电工证》,也是不合格的 ...

5 B. W4 h; R' B您没仔细看全贴,不是一线一地。是动力线装的三线表、照明火线接在了中相不走字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 15:38:56 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-3-31 10:57
) e8 t) l, c$ Z- q  s这种表接三相负载或单相380V负载(例如弧焊机)都能正确计量,如接单相220V负载就不可靠,如接L2与大地则因L2 ...

7 M8 {6 l4 W: z: U1 N老师傅论坛前辈,给您纠正一个错字——380V应为两相负载。
9 _, ~1 N7 F% ^9 R7 y
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 15:40:08 | 显示全部楼层
朱老师 发表于 2015-3-31 12:49
: M% i; ?7 l# K: p* v+ q: ^两句话:一,戏法人人会变,各自巧妙不同。二,有些事能说不能做,有些事能做不能说。
; q, X6 |2 |$ k/ d
人世间的好多事都是一个道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 15:45:47 | 显示全部楼层
新华英家电 发表于 2015-3-30 21:41. Z. A2 N: Z) \5 k
这是偷电的接法。。。
  j1 J7 H- U; n0 s" `& {! b5 B
的确,当年发现这个“秘密”不是为了偷电。1 P' A3 u# I8 ^9 H; S6 ^
其实三相三线电度表只允许用在三相平衡的负载上。据说这种两元件电度表早就停产了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 16:54:01 | 显示全部楼层
安玉山 发表于 2015-3-30 22:53& ~, c& k0 y$ U, H$ C" ]! i2 K) p
学过电力的朋友一看就明白、这块表是电压、电流两元件、你接上电炉子取暖电度表不走!是因为你接了中间一相 ...
/ c; W; ?8 R; d; O" I2 [' ]; p
谢谢您的提示,这是将近30年前的案例。那时的电工水平与现在不可同日而语,似乎也没有刻意窃电的动机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 16:58:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 唐山老电工 于 2015-3-31 17:32 编辑
# |  ?/ Z. ~. ~8 w4 ^& u# t  `! M
东方欲晓 发表于 2015-3-31 09:27' U" F7 B7 J( ?) O9 B4 Y7 T" Q8 M
90年,对你唐老和那个农电工是否拿到了《电工证》我表示怀疑。 : N4 o" a8 T5 b, n/ R
即使拿到了《电工证》,也是不合格的 ...
文中已有说明,非一线一地。- l+ A- P4 \* h
谢谢老师。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 17:31:54 | 显示全部楼层
东方欲晓 发表于 2015-3-31 09:27
9 O$ n  [$ ]" S( A90年,对你唐老和那个农电工是否拿到了《电工证》我表示怀疑。 . Y/ L3 e! q. U
即使拿到了《电工证》,也是不合格的 ...
7 I7 T  \. \* ]3 h: G- T
文中已有说明,不是一线一地。

点评

我非常明白唐老的意图,旨在说明单相负载接在了三相的中相(电流未经电表的电压线圈)而电表不走字的原因。 但是,文中表述的“工作零线没动”和实际单相用电的”地线“没标N字母,让大部分读者产生了误解。 ”工  详情 回复 发表于 2015-4-1 04:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-31 18:24:55 | 显示全部楼层
以前的人思想单纯,现在不行了
回复 支持 反对