[学习交流] 各位高压电工师傅看看,这2个线的作用.

  [复制链接]
发表于 2016-5-17 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
本帖最后由 统一 于 2016-5-17 10:52 编辑 + P& H2 V# j, v3 r- H
3 A0 O- a2 s; \8 x- S
高压输电线的最上面的2根线是干什么的?
+ D4 y) r0 J: E7 [3 G0 e' e2 t$ f: q& l' Z
红圈的线
0 I# E# Q, ?2 s1 y3 C/ d$ Q0 ^7 o# F8 X9 m+ y* F4 V! V/ M

  C6 r8 ]* R+ b 高压输电线-44113510.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 10:23:47 | 显示全部楼层
这就是双66KV输电线路,上边的两条线是避雷线,起避雷作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 10:42:43 | 显示全部楼层
朋友:你在考试我们论坛里的老电工吗?老电工:只要你不是一楼说的我信你老电工!因一楼有高压电气知识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-17 10:44:19 | 显示全部楼层
zhong21642 发表于 2016-5-17 10:23$ F+ F% ~# c* q3 Q3 T4 [. G7 `1 C
这就是双66KV输电线路,上边的两条线是避雷线,起避雷作用
" [( s" F$ W4 B2 \4 K6 v5 e) D, c
谢谢回复,受益匪浅,我还以为是电话线呢..
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 10:48:01 | 显示全部楼层
高压输电线常常是五根线,其中下面三条为输电线,上方两条导线与大地相连.下列情况中,与这两条导线作用原理相同的是()
% T8 k+ d+ K9 T* k; WA.超高压带电作业的工人穿戴的工作服用包含金属丝的织物制成B.学校实验楼楼顶安装了和大地相连的金属棒C.数字电视信号传输线在内芯外面包了一层铝箔D.油罐车后部有一根链条拖在地上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 12:15:12 | 显示全部楼层
鸟飞累了在上面歇一歇。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 12:30:24 | 显示全部楼层
zhong21642 发表于 2016-5-17 10:23; y6 E' Y% y- _8 z% s1 G
这就是双66KV输电线路,上边的两条线是避雷线,起避雷作用
9 P" ^6 V- m3 J" j/ |8 J# [
二楼朋友比我专业,这是送电线路(也就是输电线路)。上边两条线的作用无需质疑,就是避雷线。5 p8 O+ g, l) d/ R/ m6 i
《双66KV输电线路》一语没有相关知识的人讲不出来的。& u( |8 P7 _& z- p4 S) u( A$ }8 _
有一点和二楼朋友探讨,66KV是我们国家限制使用的电压等级现在运行的罕见。* I! e/ j2 S* J) P: Q, f
我有过10KV以下变配电工作经历,对输电线路一知半解。但从照片看线路的绝缘子片数,这应该是110KV输电线路。
4 |: R. Y( a/ S8 X2 e% J( N我说的对否,请回复。3 G2 k' R5 N+ [: ^' r
7 k) @+ d7 q' t1 e6 O/ ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 20:28:56 | 显示全部楼层
没做过,不懂,只知是拉塔的,好不让塔倒了,顺带连着地线,线路一断掉地上就好跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 20:38:11 | 显示全部楼层
安玉山 发表于 2016-5-17 10:48
# k- r; J9 p1 x+ r高压输电线常常是五根线,其中下面三条为输电线,上方两条导线与大地相连.下列情况中,与这两条导线作用原 ...
4 C4 S9 X$ [9 t# G  p1 F- k
是B。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 23:56:57 | 显示全部楼层
楼上面都有霹雷的。不要说高压线顶部的,不过起双重作用,它是钢线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 08:50:58 | 显示全部楼层
我的知识老化、如錯希指正,我把回答范围扩大点也许对某些人有用,最上面两根线与铁塔相通是架空地线防雷用的,与避雷针作用相同,避雷针离地愈高其保护范围愈大,在工具书上可查到被保护范围的保护曲线。4 ]+ C, k) H, t1 t+ W# n0 J
我同意老电工的看法,电压高低可从悬式瓷瓶串接个数及导线离地高度估判,根据图上瓷瓶串数其电压超过66KV,看外形是两路高压(每路3根导线),有経验电工看瓶串就能正确估对电压值,如果高压导线仅两根多为直流超高压输电。' B4 b7 m" |! M  s
高压输电线在瓷瓶处有两个钢质园柱体中间由弹性钢片连接,它叫防震錘,其作用是当阵风吹到使导线摆动时,当摆动频率与该档距的导线共振频率相同时可能损坏导线,导线摆动时防震錘会敲击导线,其敲击频率高於导线共振频率,破坏了共振保护了导线。% Q2 m+ D* f# Q6 [% |
高低压的区别,对地电压高於250V称高压、低於250V称低压,三相四线380V/220V中性点接地称低压,因为在任何情况下导线对地标称电压仅220V,如果三相三线中性点不接地,当一相故障接地则非故障两相的对地电压都为380V,故这种系统属高压,因此对三相中性点不接地系统如发生一相接地则非故障相对地电压升高根号3倍(1.732),因此在三相10KV中性点不接地系统中如果发生一相接地,虽接地电流不大但导线对地电压升高了1.732倍,配电房会发出警报,仅允许短时间内带故障运行,在规定时间内必需排除故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 21:56:02 | 显示全部楼层
11  楼老师讲的很具体也很明白,谢谢老师的无私奉献精神。8楼老师可能没有讲完,有一点讲到点子上了,就是线路上对地出现短路就会跳闸保护,我记得有一年一电工在户外修线路,他将接地线铁挂在塔上,开始工作。有一机房人员不知有人在户外线路上工作,他就送电,没有送上电,一问才知有人在户外线路上工作。检修高压线路和高压设备的人员都要挂接接地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-19 06:22:56 | 显示全部楼层
回12楼,供电系统为避免这类事故实行了操作票制度,例如在NO:1号线路有10组电工要在杆上工作,10个班的负责人必需先领到相应停电操作票,此票注明其工作区域已停电可以开始工作,当工作完成后应填写工作完成时间可以送电,供电单位收齐了10张可送电的操作票后才能送电,在登杆前要用验电器测试线路无电,先采用有绝缘杆的接地线夹将三相接地再上杆工作,工作完毕后再取下接地线,取下接地线后就视导线有电不允许接触,严禁预钓时间停送电,当双方严格遵守操作规程则绝对安全。