楼主: DGY0099
收起左侧

山特MT1000/S后备式UPS普通型更改为长效型的办法

    [复制链接]
发表于 2014-6-5 15:25:25 | 显示全部楼层
路过学习 ·····
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 16:23:37 | 显示全部楼层
本来设计的时间就不长,这样改了时间长发热很严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 15:39:42 | 显示全部楼层
请问TG500型的怎么改才能长时间用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-31 10:53:10 | 显示全部楼层
多谢楼主的好办法,刚好有一台这样的UPS,也试着改一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-18 14:14:43 | 显示全部楼层
请问楼主,按照您的方法,我将R20去掉,将JP100短接,发现一个问题:在市电模式下,电路板上R02,R53,R54,D20,D23发热严重,尤其是R02,两分钟内温度就可以达到100度,而且在持续增温。请问这是怎么回事,怎么解决,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-25 20:12:01 | 显示全部楼层
很好的经验。谢谢。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 11:02:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-15 16:39:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 19:51:20 | 显示全部楼层
这就是我一直在找的资料呀!本人单位一台山特500W的UPS,电池失效,本人一真想将它改成逆变器使用,可惜用几分钟(好像是5分钟左右)就自动关了,哪天有时间参考楼主的资料试试看。