山特MT1000/S后备式普通型更改为长效型的办法 山特MT1000/S后备式普通型是内置两块12V小蓄电池,小电流充电。长效型是外置大容量蓄电池,大电流充电,机壳内放置蓄电池的地方是一块大电流充电板。
山特MT1000/S后备式UPS普通型更改为长效型的办法
单位有一台山特MT1000/S长效型UPS,使用外接24V蓄电池,因雷击引起逆变管、SG3525、贴片管等损坏,无法修复,后找到一台山特MT1000/S普通型,经对照两块板差别不大,更换后能工作。但蓄电池工作时一到30分钟就会自动关机,无法长时间工作。经电话询问当地山特服务站,深圳总部技术高工都回答是两个不同的生产线,无法更改。没办法了,只好又认真对照这两块板子,长效型板的板号是:098-88032-07、PSDR-MT1000/S、CPU是00717-02SANTAK,普通型的板号是:098-88032-05、PSDR-MT1000/S、CPU是00717-015SANTAK,后缀不一样。难道要更换CPU不成?而且不一定能成功,再认真看看板子,普通型板峰鸣器旁的JP100号跳线是空的,CPU旁的R20有一电阻,而长效型的刚好相反。先用导线将普通型JP100连接,R20焊掉,开机试长时间不停了,而且不管是手动关机还是电池无电后关机,只要有220V电压到就能自动开机,特别适用于无人值守的地方。