家电维修论坛

 找回密码
 请使用中文注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
新手快速入门友情链接新手学发贴无法收到EMAIL邮件
禁发广告贴旧版论坛老用户无法登录版主申请维修联盟网站大事记
查看: 11363|回复: 5
收起左侧

[维修案例] 室内机霍尔电路损坏引起空调不启动

  [复制链接]
发表于 2016-12-17 17:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
室内机霍尔电路损坏引起空调不启动1 Y. C  i5 J2 t+ `: x3 ^$ J
一台格力26 冷暖挂机,工作两三分钟后显示报故障代码H6; 一台美的KFR26G/DY -X(El )挂机,工作约两分钟报故障代码E3。: j7 G# e) D2 E$ X6 h( V
对于前一台,查询资料"H6"表示是室内电脑极板损坏。于是单独测量室内风机的阻值正常,再测反馈电压为5. 02V ,输出电压为2.46V ,都正常,由此判断室内机主板有故障。换用市售的通用万能板后,制冷正常。
* k, s8 R/ {0 M/ m$ M4 ?8 C对于后一台, "E3 "代码表示PG 电机风机速度失控,检查凤轮装配,无卡死正常,室内电控风机接线正常,上电后将空调开为送凤模式,风机不动作, 测得风机强电输出接口(红线与黑线之间)的交流电压为86V , 判断主板有故障;测量风机反馈端口① 、③脚之间的直流电压为15.2V ,风机反馈端口②、③脚之间电压为6 .2V( 正常值为5V-7V) ,进一步确认主板有故障,但更换主板后故障依旧。根据故障代码分析,估计室内风机的问题比较大,可能是电机的霍尔电路损坏,更换该电机后故障排除。这时想到,前几天维修的格力空调故障原因也是电机内部PG 反馈电路霍尔元件损坏或性能不良。为什么万能代用板更换原装板不出现故障。这是因为万能板采用电机上PG 反馈电路。5 E& V" Q: p) f- }
为了搞清楚这两台空调的故障原因,笔者把换下来的旧电机霍尔电路和格力原装电脑板带了回来,开机都选择自动模式。3 D  [2 @' p+ F  Z2 U8 @. C
1 将美的的电脑板接美的的原装室内风机,电机运转正常,测试数据如图1 、图2 所示。4 c4 \# Q) G" X. L2 d
12.png
5 k, _, i2 B* U( v2 把格力的电脑板接姜的原装室内风机,电机运转正常,电脑板不再显示H6 ,这说明格力空调电脑板是好的。测试数据如图3 、图4所示。
  U4 Q$ ^6 p: U# C! O8 r' w! l+ G 34.png 9 n' O5 T1 e6 m4 v4 ~+ t
3 把坏的霍尔电路与美的室内风机相连,工作两三分钟后风机停转,如图5 所示。
; D$ y2 U8 s2 b- J2 r# a; z! C 56.png . n! F. n; v) g
提示: 1、出现PG 电机元反馈电压时,只测量电压是不太准确的,最好的办法是用电机代换。2.应急维修时,换用万能板可以避开这个问题。3.代换室内电机时,一定要看清其内部接线图,如图6 所示。如果室内电机霍尔电路的输入、输出、地的位直及电机外观一样,则完全可以代换, 主流交频电机除外。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 15:41:34 | 显示全部楼层
图片有点不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 11:40:16 | 显示全部楼层
谢谢就是不清
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-22 09:52:09 | 显示全部楼层
风机无反馈信号,报主板故障?格力有的缺德呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-22 21:21:40 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册