在早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。& Q* ]6 L1 d) a; j* m8 t) W

6 j' F. `5 U6 x* g: e8 q ups.jpg ups1.jpg 逆变器.jpg 逆变器1.jpg
2 O! |% ~9 T3 b, P/ f! E7 `9 V9 V8 V) ?( H$ `# J
  1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更换时,必须使系统间断,这会对系统造成巨大的损失。UPS的不间断作用是电池组+逆变器无法替代的。
7 j3 b& [8 z9 J- Q1 ~
1 [5 X. x! G" q$ S  2.UPS的作用是实现双路电源的不间断相互切换,提供一定时间的后备时间,稳压,稳频,隔离干扰等。它能够将瞬间间断,谐波干扰,电压波动,频率波动,浪涌等电网干扰阻挡在负载之前。由于UPS自身逆变器的输入直流总线和外接电池组均与用户原有的48V通信电源无任何直接的电气连接,所以不会对程控机产生任何传导干扰。另外,UPS为防止对外的辐射干扰,通常采用钢板式框架结构,在保持了优美外形的同时,消除了对其它设备的辐射干扰。在它的输入输出端采用了RFI滤波器,使得向负载提供的是经过净化的交流电源。* k% x3 K2 m! b# q0 }7 h

( r  {7 Q" ~' B/ ]  对于48V电池组+逆变器而言,由于逆变器电源与程控机房所用的直流电源是同一组电池组,而逆变器采用的是高频脉宽调制工作方式,其反灌噪声干扰必然会串入到程控电话的输入端,将大大影响通话品质。  k$ p6 J2 l9 _2 L& s2 i: _

9 _! H+ q$ k; t, i6 i% ~  3.因为逆变器是固定的48V供电,电池电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块的生产工艺要求愈高,因此大功率逆变器难以实现。目前,最大的逆变器约为15KVA。而UPS本身的自带电池组直流电压可高至几百伏,因此单机功率可以很大。
: Q6 \) U; }2 `
: R8 a- R3 d# K1 I9 @& X2 t  4.由于48V逆变器电源用量小,生产厂家规模小,其实力难以同UPS生产厂家相提并论。UPS做为一个完整独立的电源系统,在世界上生产已几十年,生产规模庞大,技术成熟,可靠性高,其可靠性指标理论上可达几十万小时。而48V逆变器电源在技术上难以与之匹敌。
0 Q) _) E# [, x3 S3 o5 w8 ^! k( U$ A1 F! D: H
  5.为适应现代通讯网络飞速发展的需求,要求UPS或逆变器必须拥有极强的网络管理功能。LEUMS UPS向用户提供了2个RS232接口,1个计算机干接点接口和1组远程报警继电器触点。其完善的网络管理软件可适应不同的操作系统,可对16台UPS同时进行监控,可监测多达170多种参数。其特有的Life 2000远程监控软件可以使您的UPS天天都处于专业工程师的监控之中,确保您高枕无忧。而对于48V逆变器而言,由于其生产规模和使用范围的限制,很少有厂家能提供如此之强的软件功能。
! b# f9 v" q! P8 n6 a
2 f- k& L' I5 N3 L/ f& o6 @+ i  6.有人曾提出UPS的缺点是当输入电压偏高或偏低时,即转为电池放电,而我国电网状况通常较差,会引起电池频繁放电,缩短电池寿命。使用48V逆变器则不用考虑此问题。事实上,当今世界上具有实力的UPS生产大厂,如LEUMS在设计上均充分考虑了此问题。LEUMS UPS,采用先进的DSP控制技术,具有超宽的输入电压范围,在+25%的范围内仍可满载输出,极大地减少了电池放电次数。其先进的智能电池管理功能,使其充电器具有极小的交流纹波,充电电压自动温度补偿,放电终止电压随放电时间自动补偿,自动电池检测,电池寿命计算等功能,极大地保护了电池,可使电池寿命延长30%。
/ \" b# n$ a3 \1 G  n" T, G
2 r/ ~  i; i( A* w$ b7 w  综上所述,我们认为,48V逆变器在控制技术,抗干扰,网络管理,功率等级,可靠性等方面均无法达到在线式UPS的水平,因此在电信机房应以选用在线式UPS为最佳。

评分

参与人数 1积分 +2 魅力 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 12:10:06 | 显示全部楼层
免费上了一堂逆变器和UPS讲座,谢谢楼主、辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 14:38:56 | 显示全部楼层
看来UPS电源还真有优越性和不可代替性!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-22 09:28:30 | 显示全部楼层
在线式与非在线式的区别。