一台三菱空调运行10分钟左右,外机停止工作,运行指示灯闪14下,数码灯显示14,查代码为冷媒系统问题。开机运行中,制冷效果差,测电流正常,大小管铜头都结有露水,看到这我就有点想不明白。再测压力,发现低压在0.4-0.5这间来回摆动,刚开始怀疑是管路里面含有水份或是管路当中有节流部分,兼着先易后难的思路,先检查铜管看有没有折扁的地方,结是就发现有一处(如下图所示),将其处理后,以为大功告成了,开机一试,结果情况跟先前一样。无赖之下将R22全部放掉,再抽真空,重新加雪种,再试机,制冷效果稍微有所改变,但还是达不到效果,怀疑是抽真空的时间不够,于是再次重之前的工作,这次抽了大半个钟,再试机,还是不行。估计问题还是在管路,因本机管路加长过,而且有一大段为暗埋,如果问题就是出在这一段,那问题处理起来就比较麻烦。最后把露在处面的铜管再全部查看一下,结果真是让我哭笑不得,在管路对接过程中,2分的跟3分这样对接焊起来。把它复原,试机,一切正常!
WP_20160408_004_副本.jpg
WP_20160409_006_副本.jpg

评分

参与人数 1积分 +2 魅力 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 23:02:21 | 显示全部楼层
严重骨折!呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-10 00:06:14 | 显示全部楼层
他老师原来是教哲学的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-10 06:22:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,曲师出弯徒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-10 06:29:39 | 显示全部楼层
这种情况多着呢!我遇到过没维修拆动过的空调,连接管一路有四处严重折瘪的。外面都是保温扎带好好的,可怜的用户还蒙在鼓里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-10 10:01:16 | 显示全部楼层
这师傅够懒得,不用扩管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-10 19:43:50 | 显示全部楼层
明显的偷工减料,可惜了这个三菱重工啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-11 12:56:55 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 10:00:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 myf333 于 2016-4-12 10:03 编辑
6 [3 W" _- s3 W% m8 W9 D3 ]" ]5 r1 S+ k# N9 K) W5 v+ a
问题不在折扁处,看图片也不是扁的很严重也可正常工作,关键的地方是把进气和出气弄反了。真佩服那个装空调的水平不知是那个名师教出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 15:32:40 | 显示全部楼层
这样省劲,给咱个赚钱的机会,应该谢谢人家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-15 19:05:32 | 显示全部楼层
高手在民间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-17 13:38:17 | 显示全部楼层
师傅就是师傅。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 15:02 , Processed in 0.048182 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表