 该故障的原因是室内机热交换不畅,具体原因主要是室内机过滤网脏,蒸发器和室内机风筒脏,或者是风扇电机或启动电容不良,其检修步骤:
: K( @1 C9 d6 ~+ h$ k( {; G0 k. S' h9 v6 }  8 R" e/ o8 n9 L" `8 I, p3 ?! X( y
  (1)拆下过滤网进行检查,如较脏,用水冲洗干净;0 p( q( O- s& u1 N
  - N" _; b8 X2 x3 p4 a
  (2)观察蒸发器,如脏污,用毛刷蘸少量水清洗,不必拆下蒸发器;
% s# j: ^9 y0 }  
" o" o% r( m: o/ e9 u' J. M8 `/ p  (3)观察室内风扇,如脏污,则拆下室内机和蒸发器,露出室内风扇风筒,用水清洗;
5 R* b1 v4 ~7 J: Y% V9 J  f  
' y  P+ ]; j( ?# E; G: @  (4)拆下电脑板上的风扇启动电容,用数字表测量其容量,如变小,则换新;6 I3 J& q/ M, k. e
  0 v  `8 I- S1 H5 J* K
  (5)试更换风扇电机。: U. }3 R* `+ M% g& M- x, `
  
: Q; f& V' b: A! i6 J6 ]  若要清洗柜机蒸发器,需先拆下蒸发器,然后用纳子密封蒸发的两个管口,最后才用毛刷蘸水清洗蒸发器。

评分

参与人数 2积分 +2 威望 +5 魅力 +2 收起 理由
镁刻售后经理 + 5 内容很给力!
常回家看看 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-27 20:45:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-28 06:16:28 | 显示全部楼层
还有一个最重要,也最容易出现的,最普遍的现象:就是系统缺少制冷剂,在制冷模式下,蒸发器结了霜后,细连接管也开始结霜,严重时,粗连接管也会结霜。