马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册
x
本帖最后由 唐山老电工 于 2015-7-27 21:09 编辑 / M$ b# e- n* L8 ~1 H, ~3 W- s
+ c. T& j, D9 ?" k最近,将自己停业8年的电力安装仓库清理完毕,租给了一个轮胎翻修的小工厂。
. \0 X0 i% Y+ V( O( s早晨过去瞧瞧,见一工人正在为自己使用的电动工具犯愁......
. K7 K) z2 W9 v- w0 s: F' W事情是这样的:( Y. c1 |$ `$ H y
这位工人使用的工具,是一个用建筑工地打混凝土用的振捣棒改制。原来一直正常使用,搬到新厂之后接上线(三相电),电机的转向随机改变。这次打开开关是顺时针,下次就可能是逆时针。从三相电动机原理来讲这是不可能的事情。5 l8 t0 J: R& v. h3 F/ y
简单看了一下接线似乎也没有可疑的地方,看来要借助仪表了。回家取来万用表、顺手带上钳形电流表。
- E S7 ?' z* r( m4 s8 S% ^4 L! X* I" }! K7 y3 s: U( C2 P
一.万用表测电压测总电源ABC及开关上下接线端均正常,测电机启动后的接线盒端子电压也正常。看来在这种电机转向异常的故障中,电压表已经显得无能为力了。
, {* `8 P8 p# V
; [! A6 Z ^$ ` g" C1 H+ j% W二.钳形表测电流, E! k" u$ Z' [/ U" X
开关启动电机数次,得出三组电流值如下:
) ? s2 [% s( i. y# v2 R3 O1.ABC三相都是1.5A。
2 r, K% K- T5 v1 T2.AB两相2.2A,C相为零。, ?) Y/ ?2 E% `* |3 @: _) w8 K" m
3.AB两相1.5A,C相2.2A
/ o3 ^" r7 e* N+ e. a
' J4 w" K5 `5 A5 n/ W( e
' B3 R* D! H4 ~6 n+ R- p/ l显而易见第一组电流值是正常的,此时的转向就是工具所需要的转向。! T8 x) j- s, F1 }% r
第二组电流值是缺相运行,具体地说就是C相无电压(电源与负载完全断开)。第三组电流则是连老电工也瞬间感到迷惑的结果。4 I. ^8 z g6 \$ g- T6 i
这就产生两个问题:
) q$ k/ \, V( E1.第二组缺相为啥电机还转?
0 B6 t# X! q, x+ k这个问题好解释,上述实验是在三相电动机空载情况下进行的,虽然从三相异步电动机原理来讲,此时没有旋转磁场电机不会旋转。但是因为是空载,电源与负载未发现断线。微小的启动力矩都有可能使电机转起来。比方说正常供电的AB两相电压差,虚接的故障点可能的瞬间连接,电机静止时转子与定子的相对位置都有可能破坏磁场的平衡。我们在生产实践中也经常遇到这种情况。# _) z: g0 @/ {( T+ C! g
2.第三组AB两相1.5A,C相为啥2.2A?这是个让人费解的问题。! U' @, k; r# r% L/ i: `8 z4 `* o
在没有权威解释的情况下我暂且这样分析吧:此时的C相可能处于似接非接,时通时断的状态。此相的电流要大于正常值,因为它是工作在间歇启动状态。 s! M3 }9 x5 `* K) W2 x! J, p
S1 t+ J) \1 x' q4 e/ W综合以上分析,最后确诊是电路中C相虚连,检查后发现开关下端的C相导线插入接线孔未拧紧螺丝所致。
$ d8 s1 {) k3 p至此故障排除,电机恢复正常的单方向运行。" W6 m0 |9 E, j: K7 J
虚接位置见下图所示:$ S3 h- J$ u E- a' R
% d* a* q' z4 ]. g, I. u3 H7 j/ ^5 D( S% q, b: o) t
* F! U6 _% I8 N) v$ j9 D/ G) W6 A
7 c; {) B1 g3 i( B! [" j/ z
& r# Q: O2 _0 s% z小结:在电力维修实践中,电压测量往往是表面现象,电流测试才能发现问题的实质。特别是现在使用的数字表灵敏度太高,仿佛隔着潮湿的空气就能测出带电体的电压。这种假象有时会迷惑检修人员,给故障分析造成误判。所以在有条件的情况下,修电机故障时一定带好钳形电流表。# k0 [7 e& x+ i+ X
一点小经历和大家分享,错误之处您甭客气,及时指正就是了。
8 I2 U7 @& x; X( V" W# V. S" E; h
}, \8 x+ V" {4 b6 |
2 c. o# h% L+ e0 F2 m' ?( `! f8 m2 k( }3 n
9 o- [/ I/ }) Y' z& _, r |
评分
-