家电维修论坛

 找回密码
 请使用中文注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
新手快速入门友情链接新手学发贴无法收到EMAIL邮件
禁发广告贴旧版论坛老用户无法登录版主申请维修联盟网站大事记
查看: 7765|回复: 9
收起左侧

[维修案例] 2015空调安装上岗资质认证考核试题

[复制链接]
发表于 2015-7-10 21:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
公司:             网点                电话             2 Z6 `3 ^9 }( c; `* o5 b4 r
姓名:            身份证号:                        得分:         7 O: e+ Z: d) d8 O

: e* ^5 O' H. j: F( d* G. g一、填空题(每题2分,共20分)( O( T+ N" H0 x7 w

! B8 ^5 V1 d8 K1、家用空调器所使用的电源多为单向  220        V   50       Hz民用交流电。其允许波动范围在±10%,9 i# T$ I& t2 \# c5 C* A8 y
即          V ~          V,超出此范围容易造成空调不正常工作或损坏。$ }* g9 K9 `9 C3 ~" t8 z. I
2、空调开制冷运行,如果设定温度高于室内温度,则           不运转。$ d" X: r: a3 c6 Z5 D6 }3 |7 c( W
3、R410A新冷媒空调安装排空气的方法是            
8 S, U7 @3 R! h4 [7 Y4、开箱验机时,应认真核对发票、机器,确保       、       、       三统一。
0 m+ O, t0 [$ h( J5、壁挂空调内机安装位置一般选择内机底部到地面的高度是         米,下端距障碍物       米以上。
3 E& _3 L0 ^5 p( L9 @" i, x6、高空作业    米以上必须使用安全带,安全带应    挂    用 ,注意防止摆动碰撞;若    挂    用,一旦发生坠落,将增加其冲击力。
7 Y2 G; M4 ]% D: ]% P2 _7、为保证安全,空调安装请不要在        时做接线操作。2 ?/ o0 Q% h( L$ D( Z; X
8、上门服务为用户进行安全测电时,用户家主要存在电的安全隐患包括           、           、# {: N7 i" |$ \3 W' ]
            、             。
/ B2 N3 Z) p, u* J' w- z9 x# g9、空调安装,当室外机高于室内机很多时回气管应做           。
+ l$ k3 Z( b# }: x; l10、对于普通居室来说,每平方米所需制热量大约为220W,那么一台1.5P空调开制热,且有400W的电辅热投入运行,可适用于约        ㎡的房间。 ! S9 C' ?+ M( P
二、选择题(共计50分)! A7 Z! N- R9 r2 |5 `" T, Z# p4 {
(一)单选题 (每题2分,计20分)
9 A1 j/ @  F# P- S1、人体的电阻约为800—1000欧姆,那么国家规定的安全电压为(     )。8 p7 R: o( Z3 T8 o. R
A、180V        B、40V           C、36V           D、5V. S4 G: M7 t8 d0 l+ c) ?. ?+ i
2、新冷媒R410A空调器使用的连接铜管壁厚必须在     mm以上。(     )
- @( O8 i+ t* {; F' d& XA、0.3            B、0.5            C、0.8           D、1.2
' {0 P$ T( [0 O9 M3、扩制连接铜管喇叭口,用平挫清除管口毛刺时,应该将(     ),以免铜屑落入铜管内造成系统堵塞。
3 V) t; L1 }! z) u+ EA、管口向上      B、管口向下       C、管口水平        D、管口随便放
( {5 ^! E; L# w% m3 `0 l4、某安装人员安装好一台定频挂式空调后试机,发现外风机不转,压缩机运转,内机出风不够冷,装前试机时外风机运转正常,你分析它的原因是(     )
, [, W' K: Q4 b. ]7 t- bA、阀门没开      B、没排空      C、过度排空      D、压机线与零线接反了 ! `( l; _- K' A, l
5、空调排水时,若需把出水管插入下水管或地漏中,水管出水口须     ,切忌落水管出墙太长且不固定,以免水滴溅落影响邻居和楼下用户。(     )( h! @' k' i( n8 m+ I
A、高于水面            B、低于水面           C、插入水中           D、与水面相平
, U$ b) _! R2 j$ C8 j5 ]* e6、钳形电流表主要用于测量电气设备的  (     )。
$ g: w* ?+ x$ {/ XA、直流电流      B、交流电流         C、直流电压        D、交流电压* p6 T- }4 Y' L" k9 o) F1 l+ q: C
7、连接铜管加长需要焊接时一定要用(     )
6 U8 U8 F3 S* d) L5 yA、杯形口      B、喇叭口      C、直接对口焊     D、哪一种都可以2 W5 |, P0 T$ |
8、采用三相供电的空调器常出现相序错的情况,正确的调整方法是(     )。$ J. t: T% |' q0 U9 t5 R: j4 w9 ~
A、调整压缩机接线,任意两相对调。       B、调整相序板的进线,任意两相对调。# K4 ^, `8 C5 Z: u; m4 P) }
C、调整空调电源进线,任意两相对调。     D、用户电源问题,让用户自行解决。
. a1 x2 M2 b, P9、室外机安装多余的管线应该      。                               (     )  ) h' y6 b$ F4 i6 L9 t% q7 b# P, T
A、割断带走        B、理顺自然摆放        3 x) d% H/ J% m
C、尽量盘于外机背后             D、盘成一团
& y1 @5 t* o$ X# o# J6 V" [! C/ N10、我国空调制热的标准工况是室内温度    ℃,室外温度    ℃。(     )4 Z5 u- n2 B8 d1 ~& X  y6 h, y& y
A、20,7        B、20,16        C、16,0        D、20,0
  D) P" F- q) S* t. q5 M. a(二)多选题 (每题3分,计30分)6 a. j4 c7 C) `0 Y$ Q8 q$ v. i# C
1、R410A是由(     )两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。2 C- J9 T% z+ g. R( u
A、 R32          B、R125           C、R33          D、R124
  G& ]# u, m1 O! H+ R0 a2、空调新装机开机后不制冷,引起该故障的原因是:(     )
; M7 B+ ]7 R9 w1 N4 @A、运行模式不正确       B、二三通阀未打开      C、制冷剂泄漏      D、电压不足3 t( W( C7 u  j. \! {+ ?
3、空调安装时连接管折扁了,可能带来的故障现象有(     )0 R% \# ?$ y* K" w# [! a, t: i
A、机器运转有气流声      B、制冷制热效果差   4 I  e6 E8 F; m
C、压缩机容易热保        D、上电跳闸  
  U* p: x0 \. R% q3 y+ n4、以下哪些安装情况可能会造成空调制冷剂泄漏(     )
+ |$ j! a! R/ ]1 ~/ n# V9 RA、扩制的喇叭口光洁度不够、偏大、偏小     B、接管时喇叭口与锥体未对正   3 ~6 m( ?. I- A: D
C、空调装好后大幅度搬动接头处             D、加管时焊点未烧透、不光滑+ h( L/ _  d; Q
5、空调安装过程中容易犯的错误有哪些(     )
7 t& @, c) O; z, C2 vA、内机接管时用手拧紧后忘了用扳手紧固 1 X/ g- b* r" l/ w* {) P
B、管线穿墙时把水管划破、压扁. _0 P1 c3 W3 h( k% A
C、安装完毕排空时阀门没全部打开" U0 B- S1 b" m8 q
D、包扎管线时未将水管留出余量,造成安装后水管脱落而导致漏水3 c3 P, U9 y- a0 b
6、空调内外机位置安装应注意以下情况:(     )  - H" x& U- L. J3 o2 ^. Q& ^( Y% f
A、避开有强烈腐蚀性气体的地方                  B、避开强电、磁场直接作用的地方 ' d$ t, m4 L& S+ o$ r
C、外机必须悬挂安装而不能放在地上或平台上      D、外机安装必须低于内机0 ?' O4 l7 Z1 y
E、避开易产生振动地方。                        F、维护、检修方便和通风合理的地方
8 w+ ^$ F( v+ @+ u# u/ V7、空调安装前,在用户家要做的事情是(     )
" R9 K* y% u$ @. n3 y; SA、看房间是否匹配                 B、核对机型(货、票、单三统一). ^5 {2 `) g9 e: m2 h5 u% t5 y0 ]
C、开箱验机                       D、检查用户家电源、安装环境
3 O- ]- \& z$ y9 R; |/ X9 A8、高压保护开关在空调中的作用是当排气压力过高时自动切断空调主电路,常见的保护情况有(     )
9 I. O6 y" n* ?2 ^7 hA、冷凝器严重脏污          B、风扇有故障,冷却风量不足。
8 G8 l7 ]3 v/ T; k) N, |C、制冷剂充注过量          D、系统中存有大量空气或其他不凝性气体
8 i: \$ ]  A+ k2 }$ Q; W9、过滤网脏引起的常见故障有(     )
% z8 q( r: F' i/ L' pA、内机噪音大  B内机漏水  C防冻结保护  D效果差
8 h- A; _: i  O10、高空作业人员需定期进行检查,患有以下那此疾病不宜行高空作业。(     )
; M, E; w4 F- s2 H$ F0 kA、高血压     B、低血压     C、心脏病     D癫痫病  X" B8 F/ J4 m. w7 g: J/ H+ f* r
三、判断题(每题1分,共20分)
7 ?0 c( U# e/ {; b9 C, _(    )1、连接空调内外机的管线所经过的墙洞,要求室内侧高、室外侧低。 ; c6 M) l; ^: d# Z# b* k) Z
(    )2、空调“KFR-35GW/A”中的“35”表示空调的耗电功率是3500瓦/小时。$ u# D8 g% Z- _
(    )3、空调制热时,内机风速低出风口温度就会高,所以设定低风速可以提高制热效果。
' @! _" ~: Z1 O' i( U( L& e(    )4、我国房间空调器制冷量测试工况是室内侧干球温度27℃,室外侧干球温度35℃.8 r6 w4 Z7 Q9 C- E4 z: h% E: I7 X
(    )5、安装新冷媒空调要使用专用工具,原先R22系统的工具都不能用了。7 I6 i: Z# W$ G$ o! @
(    )6、分体式空调连接管不够长时,可以用∮10的管子代替∮16的管子,以节约成本。$ @; a* p* ?0 Y8 q( U
(    )7、空调器在任何温度环境下都可以使用通风和除湿功能。
  c: M0 B; S& A# `(    )8、手机的摄像头可以用来检测遥控器是否能发射信号。
: E5 @- c$ r2 W(    )9、如果在某偏远山区安装空调,试机时压缩机嗡嗡响不运转,拔掉空调插头用万用表测量电压为220V,说明电源正常,压缩机坏了。4 F  M0 `' x2 O- c2 {
(    )10、空调器安装完毕试机,内机出风口温度越低,表明制冷量越大,制冷效果越好。" s3 C* R- N5 n# z" z- M/ A9 T
(    )11、R410A空调,安装时需要使用真空泵抽真空并须防止泵内润滑油倒流到制冷系统中。
5 e8 }9 E+ c! ?7 h' g6 v8 m% ^(    )12、空调安装时,若连接管中粗管被弯瘪死,会产生无法制热但制冷正常现象。1 S( w8 p% ]( V- W: w$ c
(    )13、正常情况下,变频空调在高频运转时,功率增大实际耗电量也增大了。, q' z. h0 G+ o
(    )14、只要空调内机高于出水口且水管不堵,无论出水管怎么放都不会引起漏水。
/ T8 _" R7 ]( B4 Q3 g(    )15、室外作业,可以将安全带扣在空调室外机支架上。
# @- K. E4 c$ A9 X/ l(    )16、空调安装需要加长电源线和信号线时,应将加长线的接头处错开连接处理,以避免接头间漏电短路。
3 D7 K4 R. S+ C7 S# d4 |(    )17、安装服务需要向用户收取费用的,必须出示公司的收费价格表。
6 S% {* p7 G- G9 h+ r
" }7 u! x  D6 ~& e, Z7 ]9 {(    )18、在氟机安装中,铜管超过10米时每提升10米加一个回油弯。回油弯高度一般10cm左右。
% [6 {4 O5 [8 L  d" r) t(    )19、安全带使用超过一年未做检验的不能继续使用。' h6 o0 t  P- X4 {
(    )20、上门安装空调作业时如遇到用户特别热情,请你抽烟你不应拒绝。
0 v1 w& A% R2 {+ _四 、 简答题(每题5分,共10分)
% m3 j2 G: F1 t0 Y- T1、分体式空调安装后用肥皂水检查有无氟泄漏的操作是怎样的?
' Y: W& M: n5 r4 x' ~3 A; t
. w+ K2 R7 c8 ~7 Z! a. j" a+ n" F+ w; P; y3 J, g: i5 U
. t8 S+ Z" {+ h# P% C

# _' \5 S  v: y- A' ~& K8 R+ s# |( J1 ?( P3 v& L
2、对R410A新冷媒空调抽真空安装的步骤是什么样的?

评分

参与人数 1积分 +2 贡献 +2 魅力 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 + 2 + 2 不错!值得一看~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-10 22:12:03 | 显示全部楼层
请高手们回答一下考试题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 23:36:29 | 显示全部楼层
惭愧啊,没看完@
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 06:00:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的考核题,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 18:07:41 | 显示全部楼层
期待正确答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-11 20:36:19 | 显示全部楼层
cheung789 发表于 2015-7-11 18:07
2 [$ z% V$ C( a! i1 C" D8 ~期待正确答案
( z2 n& b, Q5 i- a! L, D1 z
没有能解题的吗?正确答案有、我看有没有人员能答出一题也好啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 21:49:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 莺莺 于 2015-7-11 21:55 编辑
0 }# j) T9 t) X2 `2 l0 _4 v; D$ G/ X2 u5 I
( w7 _  L9 l( f
1:198    242! j& X$ F5 ?1 Y$ I$ v1 E
2:压缩机4 C& l5 D. m& g0 W# M$ Y& O' c
3:抽真空
% r, V% w9 N' f。。。。
* Z' [7 D9 a5 Y$ V5 e, e; b3 B
3 r6 j. A2 E) R& w. W( K, m  f' K(一)
& [! _9 q! M/ f1:C  
: N: d+ S, \" P5 a2:C
  Q- C% }8 {0 K' [( L' O  G- E3:B
6 t4 p1 v4 \5 {: O3 }" N# q。。。! \/ b$ B  B+ v  h# I
(二)3 C& N4 p0 ^+ d. ]- y8 T7 g/ \
1:AB
: a7 ?& f( B+ l) X7 \6 q2:ABCD
0 \5 D) C0 w2 R# S& h3:ABC- M  f6 E* F6 X/ i+ \# q
。。。" B7 a1 t( [4 q/ b
* I1 y# D% \1 o5 ~; s- T. F/ g  y
1:对2 X# {4 Y! ~- @0 n
2:错% g* n5 t4 ^. E, s3 q5 C& D6 g
3:错
% T. R. o. g4 H0 n/ f: Q。。。
9 q' P) u: i+ ~四:
% t# u4 f6 j3 K& N  L/ c% [9 Y  1:接头处一分钟内有无气泡。
7 {- \$ \' I) T" e9 r  2:最后在工艺口出接泵外抽20分以上,关修理阀,开细管角阀,开机迅速取表阀,安装阀帽,检漏。- u/ g* p$ A4 l9 m$ J  b2 Q
呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-11 22:08:08 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2015-7-11 21:49
5 A/ I, \' \9 H" \4 d1 ~6 k( z: m0 ]( c
1:198    242
/ X$ i4 T4 f/ M2 \, `2:压缩机
2 w' `* y, Z2 v# U; ?7 u
谢谢你的答题、我把正确答案发到你消息里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-11 22:10:57 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2015-7-11 21:492 s3 a6 t8 J0 m1 A7 x
  t! b8 A# s4 O/ [* k" Z# Z' ~
1:198    2423 s, M! n# R) V: t) {! p
2:压缩机
  S1 e2 K; K+ B6 i' S2 M, ~
正确答案已发给你、谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 22:33:51 | 显示全部楼层
死题活应用,具体问题要具体分析!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 14:57 , Processed in 0.045462 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表