一、 准备工作 * Z/ ]1 w# [( |" x$ t" \* z
: p7 J$ o( T. C. K4 x! w. M2 `$ a7 S
1. 至少二人或二人以上(熟练的制冷修理工,加一名副手)
2 J2 K$ j5 R+ s' U8 W2. 制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺丝等材料
+ v1 K+ o% h$ T, J& ~ b0 }3. 安全带一副 / t/ P4 h' N! u0 B5 W Z* e
& c- H) C; h; _4 m) |二、 拆机的步骤 Y; {) l6 h$ d3 X: D
- z S# O" m! b6 ^/ W! i: @, b1. 回收制冷剂 + R3 F4 Q# @) R& r' k
8 S# \6 w6 W! l# k* Z' k
无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。) 也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。 % t0 B+ F2 K& x% N" T" ^: x# L
2 @; U; k$ b) f x' _2. 拆室内机 / l/ b) q$ ]$ w% D \
# ?( B1 j: N& L; _( }( Y8 W9 _
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 ' j5 ?* g4 m( K0 \; W5 _+ F; B9 u
; x! |" I: g( I5 J o0 f
3. 拆室外机 0 j1 L9 v ~9 O- N
0 w# I, w+ U3 Z, O# A% Z2 X拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
/ y( _7 n# W" E6 O 应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
& A: r0 d# [1 ` 3 @$ \) n4 c: x( o7 `" ]7 F7 x; F5 |
三、 空调器的重新安装
! s- ^$ a5 O2 I/ _ z# v - s7 Q- z+ V6 g( y/ i
1. 准备工作
3 N5 e* O! q, K) d. ^& G2 d& W3 p 2 h) H7 S; r2 X6 Z5 Q3 d
在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求
8 X) v/ A$ V, N9 g) j, Y; x(1) 地面或墙体要能承受机体的重量自振动 2 J) X' M/ o! `% I
(2) 安装的部位要便于操作、调整与维修
% J3 ^8 D/ x( `8 T% [+ O: j. [( a(3) 外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活
9 k F8 f2 G. |0 T(4) 外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 2 _! F7 g8 e' S. y9 w4 W. v" d1 M* e
(5) 外机尽可能安装于背明地方 + N0 I) `5 J: [+ W
室内机安装位置应符合以下要来: ! m# p1 |! X/ |! W/ u, h
(1) 避免太阳直射在机组上,远离热源 % u8 W1 t! v0 l% R' ~; J* a ^
(2) 内机的进、出风口处,不应自障碍物。
0 |# q' F4 _- Z4 [ 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。
9 j: H% k& g! z4 Y" A) u 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。 - M* U; ]( X5 }" L0 _5 `7 y, C9 ?
' U6 y" B3 J5 h/ ~: G% f3 U* a
2. 安装 # F' N X/ z8 B% _' Z8 l
8 ^4 i! C# V- y0 B3 P% x8 E
根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。
7 f3 c3 [, C8 ~, ^- h, C5 U接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;
0 r! ~* `8 X; C, K2 e
0 n9 Z* j# {( g, t4 ]2 H(1) 把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 5 J6 e* Z3 [$ W; k6 E
(2) 听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头 & N2 B& o2 E X9 L2 k
(3) 松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 / R. Z0 {0 t! G% b6 _
(4) 彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 4 [8 n1 o$ E0 B0 V$ s
最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
5 c4 O% V; N5 r
/ g8 U& ?$ E- `# _6 X5 m/ ?3. 运行调试 9 ^ p/ A( e& [/ {" ?
- @3 s! X, ~+ S; k+ D0 v+ K
空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。 8 f9 ]6 N# b; u8 z
通电前位查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。
* L8 j% {3 f6 f& \- }
5 e1 K0 v: u2 l* n2 R 任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: ; Y& E( g* P! \4 Q3 @9 d! T
(l) 低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2
( i, G4 B5 t* V(2) 连接管只能结露,不能结霜 / w7 t4 T0 h6 c0 e% r" l0 E
(3) 运行电流与铭牌标注的是不相一致 0 V$ D% \9 O# t& j& F6 v. K* x
(4) 内机出风口温度符合要求
7 _. n; Q; N- n( s/ \ 即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。 6 E8 r/ g; l; K/ A& W, W6 I
% ^' d( [% |' [4. 补充制冷剂
$ S3 H' W, k L1 z. ~. ]6 B: P% C
' j+ c' H. P% a- m4 o8 m& g) J2 Q6 J在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。 6 T, [6 H/ N6 ]
0 J$ d3 I' |" Q 运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结 @% J7 d& s4 k. C4 G
露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
5 C4 W9 Y+ ?9 u7 G2 z8 O |