 楼主| 发表于 2015-2-7 17:12:52 | 显示全部楼层
这是木质机箱的数显控温仪在调试,数字显示38.5度,控温旋钮也在38.5度位置。6 O0 L  @7 X  j  a4 @( h: Y& ~
木制数显控温仪.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-7 17:15:59 | 显示全部楼层
这是我做的各种控温仪,最下面两台是塑料定型机箱的数显式控温仪。 多种控温仪.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-7 17:26:34 | 显示全部楼层
现在冬天我起床前开空调约30分鈡,起床后就用控温器对电脑桌下1000W远红外电热板控温40度,温度起来后关空调这样更省电,1000W功率太大、又未保温因此高温有时达41度,离家时一定断电,桌子不防火不能冒险,此时数显40.1度、录色灯亮代表在降温,照片是刚才拍的。2 b6 H0 |. k3 Y5 m
今天室内加温.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-7 18:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
温度控制是一个动态调节过程,升温过程中由于热惯性,断开电源温度仍会上升,叫超调。因此现代的温控器已采用所谓的PID控制,即比例积分微分控制。实际温度未到设定值时就开始间歇断电,以确保既快速又稳定。过去用运放接成各种调节器,现在采用数字控制。

点评

如果用温控器控制加热体的加热功率大和小,而不是控制加热体通电和断电,那么温度会不会更加精密。  详情 回复 发表于 2015-2-7 19:47

评分

参与人数 1积分 +2 魅力 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-7 18:50:03 | 显示全部楼层
朱老师 发表于 2015-2-7 18:14% \% w% D+ o9 h
温度控制是一个动态调节过程,升温过程中由于热惯性,断开电源温度仍会上升,叫超调。因此现代的温控器已采 ...

" F/ G& y( Y/ X) O谢谢,我水平有限只能设计开环控制,无法使用闭环控制,当接近预设置时应降低发热功率,例如用水壷向保温瓶加水,当水快满时水壷应减小流量。

点评

凡是取反馈信号用于控制的系统都属闭环系统,只是控制方式略有不同。普通电炉烧水才是开环系统。根据设定温度与实际温度的偏差对加热器进行通断控制,叫有差系统。加入积分和微分控制可消除偏差和加强前馈控制,既快  详情 回复 发表于 2015-2-8 12:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-7 19:46:37 | 显示全部楼层
如果用温控器控制加热体的加热功率大和小,而不是控制加热体通电和断电,那么温度会不会更加精密。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-7 19:47:37 | 显示全部楼层
朱老师 发表于 2015-2-7 18:14
. f/ ^! h+ q4 Z温度控制是一个动态调节过程,升温过程中由于热惯性,断开电源温度仍会上升,叫超调。因此现代的温控器已采 ...

2 m; \# v. M% d5 Q9 v' Z如果用温控器控制加热体的加热功率大和小,而不是控制加热体通电和断电,那么温度会不会更加精密。

点评

加热功率大只是升温快。控制精度取决于控制方式。  详情 回复 发表于 2015-2-8 12:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-7 20:03:18 | 显示全部楼层
千里婵娟 发表于 2015-2-7 19:47
+ t7 M, @9 J8 C: G( s4 C如果用温控器控制加热体的加热功率大和小,而不是控制加热体通电和断电,那么温度会不会更加精密。
1 _* z" ]3 y) n: y- _" L
这种方法当然好,这叫闭环控制,即控制器控制了保温室的温度,保温室的温度信息反馈到控制器,控制器根据反馈信息修正控制量如此自动循环直到达到预定值,这种方法难度大。

点评

空调都变频了,也是减小增大功率。  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-7 20:22:57 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-2-7 20:03
" U! r5 F6 ~$ f9 d# q( m" t: k6 P这种方法当然好,这叫闭环控制,即控制器控制了保温室的温度,保温室的温度信息反馈到控制器,控制器根据 ...
3 `2 T$ h% ~5 g& M" @  v5 ~2 S
空调都变频了,也是减小增大功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-7 20:49:48 | 显示全部楼层
千里婵娟 发表于 2015-2-7 19:47; G- k" O6 t2 W4 @# A4 T, x& V4 @- ~) F
如果用温控器控制加热体的加热功率大和小,而不是控制加热体通电和断电,那么温度会不会更加精密。

0 {  u( c+ c0 u我家电热水器做过这样的实验,由温度控制555输出方波的占空比,实现流体恒温控制,虽然只是实验、但一直都在实际应用,原因就是特别好用。http://www.chinadz.com/forum.php ... d=809084&extra=
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-7 21:49:27 | 显示全部楼层
真是好文章,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-8 12:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2015-2-7 18:505 l& t& @  T5 v' _# J
谢谢,我水平有限只能设计开环控制,无法使用闭环控制,当接近预设置时应降低发热功率,例如用水壷向保温 ...

+ h$ |# Z3 {2 ]& o0 S* C  Q凡是取反馈信号用于控制的系统都属闭环系统,只是控制方式略有不同。普通电炉烧水才是开环系统。根据设定温度与实际温度的偏差对加热器进行通断控制,叫有差系统。加入积分和微分控制可消除偏差和加强前馈控制,既快又稳的无偏差系统。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-2-8 12:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
千里婵娟 发表于 2015-2-7 19:47
2 O3 ^, ], Z0 K9 F4 C& U; J如果用温控器控制加热体的加热功率大和小,而不是控制加热体通电和断电,那么温度会不会更加精密。
% q% O1 s' Q% l
加热功率大只是升温快。控制精度取决于控制方式。

点评

朱老师可能没有明白我的意思,我是说用无极调速的方式,调加热体上的电压,越接近设定温度,加热体上的电压越小,低于设定温度某个量,就全电压加至加热体。  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:38