       看了【洪天祥】老师的蟑螂引起电脑电源短路的文章,想起一段关于猫的往事。
5 s) e* |6 P# A# y! }       大约15年前,承担某单位高压配电室及电缆进线工程。工程竣工送电的夜里就接到电话,昨天刚投入运行的用户高压配电室非正常停电,而且顶了供电公司高压配电室的总开关,造成整个小区短时停电。
. R; m0 w6 o8 }- f: n       组织“人马”天不亮就来到现场,沿电缆埋设路径重点检查外力破坏因素。因为设备安装完毕是要打压试验的,不怀疑设备、材料质量问题引发事故。此时供电公司已经将总配电室电缆出线开关断开,锁门而去。一班人巡视了半天,未见异常。我提出建议,检查一下总配电室的电缆接口。
# |* W3 }2 i3 p4 _+ h& m       中午电话联系总配电室负责人,打开配电室出线柜门,一只烧焦的猫挂在裸露的10KV电缆出线上。
1 V  Y$ k/ z6 r5 R% i3 O       至此一切真相大白,清除现场,顺利送电,挽回了施工质量信誉。
$ x- v) r$ t7 U6 T: L$ g* o" X
       那只既可怜又害人的猫,又是怎样进入配电室的呢?高压配电室有严格的防护小动物进入的措施的。只有一个可能:白天施工打开时,趁人不注意进入配电室地沟。干完活后锁在里面,做了讨厌的肇事者和可怜的牺牲品。2 M/ X  E( w1 B; q
/ H4 s1 m; F! F- @% p% |7 ^* a
  ]% k5 ~5 w2 @! ^6 s

评分

参与人数 1积分 +2 贡献 +2 魅力 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 + 2 + 2 不错!值得一看~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 12:14:25 | 显示全部楼层
施工防范莫大意,安全意识要牢记。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 14:53:26 | 显示全部楼层
天意,天意。不可违。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 15:24:07 | 显示全部楼层
可怜的小猫,被高压烧焦了,主人见到该多么心痛啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 15:30:04 | 显示全部楼层
还有这样的问题,看来以后要注意呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 19:10:30 | 显示全部楼层
由于动物的原因,造成的停电故障不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 10:00:38 | 显示全部楼层
看来是没有做好拦截防护措施,我的电脑频繁遭到蟑螂攻击,现在我是深有体会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 11:59:18 | 显示全部楼层
天意,天意。不可违。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 13:20 , Processed in 0.038827 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表