前段时间接修松下(CS-A1235kw,CS--A1225KW,CS--PA1308KW也有这种情况出现)松下空调室内机双指示灯带应急开关按钮那种,具体型号忘记了。故障为开机没有达到预调温度提前停机,经检查感温包电阻异常,更换后,新的故障又出来了,关机后3到10分钟,有时一分钟空调自动开机。经查松下空调从2005年开始,都有进入店铺演示模式功能,2005年到2006年的机器```解除店铺模式方法是```按应急开关5秒哔一声,到了10秒哔哔两声,到15秒后哔哔哔三声松开用遥控器关机。如果不行,换应急开关,因其漏电也会自动开机。或者更换换指示灯P板就好了。