[维修案例] 美的中央空调、120P螺杆机,求指教!!!!!

[复制链接]
发表于 2013-10-22 19:19:13 | |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
一开始的故障是漏雪种、维修好后,加雪种22的、出现这种现象、加载到百分子50时、高压10公斤左右、低压在4公斤到0公斤之间来回摆动、高压摆动不大幅度在一公斤左右、电流也稳定、就报低压保护了,把保护器短接,加雪种、额定是60kg,加了53kg、没雪种就没加了、故障还是一样、
7 S, S' ^/ J0 t: t但加载到百分之100时指针就不摆动了、高压12,低压3.5、、请问各位大师是哪里问题、???!水炮清洗过了
发表于 2013-11-4 06:36:10 |
抽真空没有?, x& z, c, Z- n5 t
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:18:54 |
此机已修复、是检查没彻底还有漏点,补足冷媒一切正常了