一台格力1.5匹空调不制冷,开机测低压居然有0.7Mpa,平衡压力1.1MPA,因为移过两次机,怀疑系统内有空气,于是重新用氟排空。
2 Z0 `. D- B7 b* N( l0 M% ~$ Q排空加了氟后,还是一样的,开机低压仍然有0.7MPA,当时怀疑是否压缩机的吸气压力不足?后来才发现大管的截止阀,别人移机后只开了一点点,没有全开!!!(黑心的安装师傅)
, C  j  J& Q& p5 @' ]4 x4 \- O原因分析:阀门没全开,压缩机吸不到全部的氟,所以此处的压力就升高了。(同时,高压应该也会升高,如果开机过久,会造成压缩机热保护), ]- M: Z! r& W2 f2 d5 X9 ]

评分

参与人数 1积分 +2 威望 +2 魅力 +2 金币 +2 收起 理由
晓白明月 + 2 + 2 + 2 + 2 内容很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 10:55:28 | 显示全部楼层
问题人为的  是不好     
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 15:04:23 | 显示全部楼层
感谢经验分享,看来先看看角阀是否全部开启就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 16:56:37 | 显示全部楼层
行有行规,必须有职业道德,要不然大家都没饭吃
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-11 09:41:31 | 显示全部楼层
道德先行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-13 16:37:42 | 显示全部楼层

! L) ]% e2 a6 v, q( a8 E感谢经验分享,看来先看看角阀是否全部开启就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-13 18:05:30 | 显示全部楼层
这时候高压应该变低才是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 16:04:04 | 显示全部楼层
楼上说的是,我也这样想的,低压应该高,高压应该低的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 17:58:00 | 显示全部楼层
谢谢分享你的经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 18:15:36 | 显示全部楼层

/ w" k4 S) n+ N3 q$ b$ d) Q谢谢分享你的维修经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 18:51:36 | 显示全部楼层
这个碰到多了,不稀奇
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-9 18:41:04 | 显示全部楼层
黑心的安装人没良心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-18 10:56:13 | 显示全部楼层
非常痛恨这种下黑手的贱人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 12:56 , Processed in 0.042726 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表