故障1 制冷时,室内机噪声异常9 x# A( C& a6 ]
分析与检修:在现场观察,试机前3min和送风模式下没有异常声音,当压缩机起动后,室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管,两个低压管的3/4处变扁。更换连接管,制冷剂流动畅通即异常噪声消除。# I: _; ?0 ~1 q9 F+ b# n
经验与体会:出现制冷剂流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯。
$ m) _- q- k. }4 N. Y8 u$ b4 u# \' I3 _, x4 q. u
故障2 通电后频繁开机0 c( L' `' a% J3 L& X
分析与检修:在现场仔细判断压缩机电流,回气压力和电压都符合要求,而且同楼内有相同型号的空调器,也能正常运行,所以排除电源供电故障。
' ~3 Y( M( ~& @! V检查室内机蒸发器管温传感器上的封胶,发现有裂口,感温传感器阻值改变,导致压缩机在工作一段时间后停机,无任何故障代码显示,这种软故障不易判断故障点,更换管温传感器,试机故障排除。$ F- v! P8 X) [
经验与体会:空调器在模式运行前必须对室温、蒸发器管温和冷凝器管温有关参数进行比较,然后反馈给微处理器。若符合开机条件,则起动压缩机工作;若蒸发器感温传感器有开路或短路等现象,那么整机将无法正常工作。
) H0 H% b. q! O& L感温传感器故障检测流程如图. e: O! y+ }. C
1 y, a/ f* }6 B
故障3 制冷2h后室内、外机均停机、显示E6故障代码
" Z: J% L( O A/ d1 p8 V3 }8 l分析与检修:卸下室内机外壳,检查电控板上各插件牢固,测量各元器件通信电路参数不正常。* ~( z6 S0 Q6 d7 G' ^+ \
更换一个电控板,试机故障排除。( G4 z) n$ D7 Q! ^) _# w2 W+ o/ H2 x
经验与体会:显示E6故障代码检测流程如图所示。9 f) C- L9 l7 N0 `: h9 n! G
1 C6 C; S |% e% U! S, j故障4 开机30min后显示E1故障代码* ~) D. w- a9 C! k |3 h1 |/ W) j
分析与检修:根据故障灯报警显示内容,确定为压缩机排气管温度过高。卸下室外机外壳,测量压缩机绝缘电阻良好,判断冷凝器已被灰尘糊住,用空气吹洗。- @: L" \/ D1 q/ P& c2 S
经验与体会:用空气吹洗时,建议压力设定在0.2MPa,以免把翅片吹倒。显示E1故障代码检测流程如图所示。
C& g, D3 E0 \* J) F
, K5 b) M, [$ C" C9 B/ {
故障5 室内机不运转、显示H6故障代码, j* B, E- L3 D8 m
分析与检修:上门现场检测电源电压良好,测量制冷系统压力正常,卸下室内机外板,测量变压器一次侧、二次侧输入、输出正常。把万用表的旋钮转到直流电压挡,测整流有直流电压输出,测量空调器电容器电容良好,经全面检测发现室内风机无驱动信号,电控板电阻参数改变。更换电阻后试机,室内机不运转,故障排除。
% y4 ^+ S5 u4 C' u) Z5 M: y0 i3 I室内机不运转、显示H6故障代码检测流程如图所示。( M: t9 ]% V: y4 M0 M# ?
- L% i' o& O, a* i& r% r
附上室内、外机故障代码表0 I* D7 }5 [2 Y2 I/ S- v6 f) u
j' H) a# F& A5 m) _# j- g( W
. d/ k$ @5 u; [, s! Q
5 u2 l/ x% S9 y摘自《新型变频空调器电控板解析与零件级维修全新图解》,肖凤明 等编著