常回家看看 发表于 2013-6-5 22:05 8 F8 h l$ b9 o( @% F 登录/注册后可看大图 * ^6 d2 x" `8 e7 y' ~; y y0 i(铜的)热敏电阻阻值明显不正确(阻值偏大),何故还要故意为之,不解。 " E; f0 _3 L4 `# t主板上有电容漏电,请仔细 ...
天晓得啦 发表于 2013-6-6 17:47 . K* p( I" ~0 `/ O4 { 登录/注册后可看大图 / T' d V6 s$ u" W/ T B8 _, w1.传感器跟自动开关机没关系,坏了处于待机故障状态(漏电不算),一般是应急开关和电压问题导致自动开关8 x0 l& Y4 s8 u: u! b" T' @. q5 G! H ...
天晓得啦 发表于 2013-6-6 19:36 ( {; y# S: v9 _/ y2 s 登录/注册后可看大图 ) r: f3 [ B* A- M; `* j。。。叶片合死不
可爱男孩 发表于 2013-6-6 22:50 ) p; @! j7 z8 S0 z3 ~1 C 登录/注册后可看大图4 {( V8 c0 c m8 J1 L) N( r( { 三菱重工的吧,内管温坏了
小鱼的眼泪 发表于 2013-6-7 07:19 7 U# _0 K Y$ {3 | 登录/注册后可看大图 t% Y! ~; N4 m+ O 换管温后自动关机的故障修复了,但却出现了室外机不过快的自动停机
新东方电子 发表于 2013-6-7 16:51 4 i# P! F3 B1 Q o, i 登录/注册后可看大图 , @7 c; S0 I7 i/ P" W管温电阻一般是5K的多,你测的是800欧,明显偏离
小鱼的眼泪 发表于 2013-6-7 22:35 1 Z! d- s9 l- J' h 登录/注册后可看大图0 ]5 a* i/ {# c% S7 E! ` 换上10K的后,连机都启动不了,换上新的5K的后,还是和第一次的故障一样,开机45分钟后自动关机了,是关机 ...