    一台用了几年的普通的三菱空调第一次开机出现45分钟后自动关机故障,开机几分钟后检测电压正常,电流3.2A正常(机上铭牌标示工作电流是3.3A,这是一匹机吗?)。测得管出风温感(塑料的)阻值是3.3K认为正常。测得管温电阻(铜的)800多欧(后来在35度的环境下测得是2.2K),用15K的管温电阻换后,试机两个半小时也不见出现自动关机故障(当时没有留意室外机有无停)。
4 J/ s% T4 E% j# g( y    第二天,机主来电说空调不够冷(当时修好时也觉得是不太冷,不过机主说机器是有些不如以前的冻,不过还在可接受的范围内,看在电流正常,所以没有检测室外机)。上门检测,把遥控温度调到18度开机几分钟后出风口温度是18.5度(这个温度正常吗?),电流和电压和昨天检修的一样正常。试机20分钟后室外机停机,供往室外机的电压被主板继电器断开了。三分钟后再开机,能立即制冷,在室外温度是35度时接入低压表测得压力慢慢上升到0.55MPA后稳定(这个压力正常吗?机器上的名牌上标示的制冷剂总充注量是0.67KG),但这次室外机的工作时间缩短到了7分钟就停机了。越继续开室外机停机就越快。6 v7 v) B+ G1 ?4 v9 v
    问题一:管温电阻阻值正常不?如果正常的为什么换新的后就不会出现自动关机故障了?
. m# d6 f- q& Z; a6 m    问题二:在室外温度是35度时,空调的低压力压力是0.55MPA正常不?和铭牌上标示的“制冷剂总充注量是0.67KG”有什么关系?' ^" |: K* V6 |9 L6 \, j
    问题三:怎么能快速的判断空调室外机自动停机是制冷系统故障还是主板和温感故障?4 y' z" Z9 M/ C
    问题四:把遥控的温度调到18度,出风口的温度是18.5度正常不?
5 v- b: _# {! M- T! t5 K3 \    综上所述,这个空调出现的室外机自动停机故障是什么原因?谢谢大家!

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 欢迎老会员常来论坛交流学习。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-5 22:05:51 | 显示全部楼层
(铜的)热敏电阻阻值明显不正确(阻值偏大),何故还要故意为之,不解。/ `+ h, g) V' J
主板上有电容漏电,请仔细检查,谢谢。
  m; P/ v1 ~1 x- T3 I
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-6 08:13:32 | 显示全部楼层
常回家看看 发表于 2013-6-5 22:05
* ^6 d2 x" `8 e7 y' ~; y  y0 i(铜的)热敏电阻阻值明显不正确(阻值偏大),何故还要故意为之,不解。
" E; f0 _3 L4 `# t主板上有电容漏电,请仔细 ...
: F1 b, t4 ?  `) p! k- }9 L) G" _) `$ s
今天过去换下10K的试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-6 17:47:19 | 显示全部楼层
1.传感器跟自动开关机没关系,坏了处于待机故障状态(漏电不算),一般是应急开关和电压问题导致自动开关4 {, A5 M: n/ A& T- z  N+ B7 e! `
2.测压力要连续观测,
4 N; u8 Q$ O* v3.室外机停机,过电流过欠压检测控制板   ,不开机或开机一会就停 检测传感器和检测电路3 A/ Z9 I* |3 \! U# o3 t, v
4.不正常 一般是8-12度 (连续测15min以上)" E, L; x* G3 B! M/ y; O
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-6 19:24:32 | 显示全部楼层
天晓得啦 发表于 2013-6-6 17:47
/ T' d  V6 s$ u" W/ T  B8 _, w1.传感器跟自动开关机没关系,坏了处于待机故障状态(漏电不算),一般是应急开关和电压问题导致自动开关8 x0 l& Y4 s8 u: u! b" T' @. q5 G! H
...

6 `! z( w* ^5 P+ m; z没有自动开机,只有自动关机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-6 19:36:43 | 显示全部楼层
。。。叶片合死不
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-6 22:50:10 | 显示全部楼层
三菱重工的吧,内管温坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-7 07:18:54 | 显示全部楼层
天晓得啦 发表于 2013-6-6 19:36
) r: f3 [  B* A- M; `* j。。。叶片合死不
" E1 v& ^( P/ e2 W& Y
第一次修的出现自动关机的时候,叶片是合到关机的状态的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-7 07:19:53 | 显示全部楼层
可爱男孩 发表于 2013-6-6 22:50 4 {( V8 c0 c  m8 J1 L) N( r( {
三菱重工的吧,内管温坏了
/ k# V- t% c5 ]
换管温后自动关机的故障修复了,但却出现了室外机不过快的自动停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-7 07:21:22 | 显示全部楼层
小鱼的眼泪 发表于 2013-6-7 07:19   t% Y! ~; N4 m+ O
换管温后自动关机的故障修复了,但却出现了室外机不过快的自动停机

9 {4 f5 I! N" F/ G2 @7 ^8 V可能就像二楼说的是管温阻值换大的了。但又不清楚该装多大的,网络上查有些说是5K。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 16:51:03 | 显示全部楼层
管温电阻一般是5K的多,你测的是800欧,明显偏离
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-7 22:35:29 | 显示全部楼层
新东方电子 发表于 2013-6-7 16:51
, @7 c; S0 I7 i/ P" W管温电阻一般是5K的多,你测的是800欧,明显偏离

9 n& W/ C# r! L& `. @8 J4 V% N( R( v- `换上10K的后,连机都启动不了,换上新的5K的后,还是和第一次的故障一样,开机45分钟后自动关机了,是关机,不是停机。重新开机也能制冷的。不修了,查不到关键问题,退钱还机主了。加在一起不见一天的人工了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-8 11:22:18 | 显示全部楼层
小鱼的眼泪 发表于 2013-6-7 22:35 0 ]5 a* i/ {# c% S7 E! `
换上10K的后,连机都启动不了,换上新的5K的后,还是和第一次的故障一样,开机45分钟后自动关机了,是关机 ...

  _1 B2 x( M  |! Y: J% k# H# \你没换块电脑板一试?就这样放弃了?以后...................