最近安装一套恒压供水系统,变频启动后对同机房的原有另外一套水位控制仪表产生干扰,仪表三个指示灯乱跳,水泵误启动。而用工频启动水泵时,对原系统无影响。
6 _# P& m: b; M4 @" k% z对接地线、传感器屏蔽接地等检查没问题。解决不了了。; {1 d1 r* b) r' ?: q; w# k
请高手指点迷津,怎么处理!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-11 09:23:01 |
适当调整了原水位控制仪的输入灵敏度,干扰问题已经解决了。
发表于 2013-12-5 21:27:40 |
学习了,以后遇到同样问题就好办了
发表于 2013-12-6 05:41:09 |
可以加一个EMC滤波器,彻底消除干扰,保证系统正常、可靠的工作。