[求助] 空调最长加管是多少米,1.5P好多,2P好多,

  [复制链接]
发表于 2013-5-24 13:55:49 | 显示全部楼层
5-15米没问题,但如果长的话要设油井
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 14:21:03 | 显示全部楼层
国标最高15米吧,但实际还可以加,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 18:04:42 | 显示全部楼层
最专业的说法,1p的总连接管长不能超过6m,1.5p总长不能超过10m,2p的总长不能超过15米,否则不仅影响制冷效果,还会加大压缩机运行压力,减短压缩机寿命 ,当然,加长后必须补充适量制冷剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 21:41:05 | 显示全部楼层
3p的原来4米管子,今天又加4.5米,共8.5米,没加f,效果很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 16:30:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 17:49:24 | 显示全部楼层
学习经验,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 21:59:54 | 显示全部楼层
我最长加了10米,补加了氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 23:42:29 | 显示全部楼层
15米以内应该没问题,只是得补充冷媒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-30 17:34:03 | 显示全部楼层
学习了好经验谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 18:55:54 | 显示全部楼层
1.5P的加10米,2P的加15米,加管时铜管最好放大一档,内外机高差最好不要超过3米,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 20:57:14 | 显示全部楼层
正常情况下,不要超过15米。否则压机容易坏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 20:23:17 | 显示全部楼层

4 z" F1 N2 A. P  G+ ]/ H8 Z* Y加了这么长,是真的找不到地点安了吗,真牛真牛啊。