家电维修论坛

 找回密码
 请使用中文注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
新手快速入门友情链接新手学发贴无法收到EMAIL邮件
禁发广告贴旧版论坛老用户无法登录版主申请维修联盟网站大事记
查看: 10552|回复: 13
收起左侧

[维修案例] 三相异步电动机的缺相保护电路

[复制链接]
发表于 2012-11-21 21:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
201211202038446.jpg 三相异步电动机的缺相保护电路
; \  k+ I( l% g- v    三相异步电动机的断相损坏率大约占总烧毁电机线圈事故的90%左右,其原因有四种情况:
$ e/ |# M8 U4 Y/ ~) U: y    (1)电网中某一级保险熔断; : ]  h( j% ^6 O2 h5 U. [  D
    (2)电网中某一级分断器或交流接触器的触点烧蚀而接触不良; 6 N* r( p+ Y0 m6 ]
    (3)电网中某点接线头因日久松动而打火氧化; ! ]0 K. S# x$ X$ r! f# K4 s
    (4)其他意外情况。
1 C) t2 Q$ ~/ f! P% e) p    如附图所示。该电路采用检测零序电压的方法,线路正常运行时,N点电压近似为零,故继电器ZJ不动作。一旦L1、L2、L3点之前的电路任何一相断路,N点电压升高,继电器ZJ得电吸合,交流接触器CJ失电释放,电动机MD停止工作而得到保护。
9 M- g3 x" k" a/ I" }& i1 v9 u    交流接触器根据电动机功率选配:ZJ为直流中间继电器,因直流继电器吸合电流较小、灵敏度较高、触点负荷较大。若电动机功率不大,ZJ可以选用其他吸合电流更小、触点负荷能力较大(可以采用多触点并联)的小型继电器;电容器C1、C2、C3的容量要根据继电器ZJ的吸合电流来选定,若容量偏小将会造成继电器ZJ不能可靠吸合,电容器最好选用耐压630V的无极性铁壳油浸电容。
  X7 J. F7 ]# J% u2 i; H1 {/ P    本电路适用于末级开关箱使用,同时也可以安装在前级配电箱柜做缺相保护之用。 % f! L3 A# Q7 ^8 K* w& q8 R' `

& W9 g. I( i* L5 R: P' ^! Y" a/ n

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
常回家看看 + 1 不错!值得一看~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 22:03:11 | 显示全部楼层
弱弱地问一声,二极管在电路里起到什么作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 09:06:12 | 显示全部楼层
收藏到大脑里,谢谢分享。{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 09:11:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 14:16:40 | 显示全部楼层
C1、C2、C3接成星形接法,N点可叫人造中心点,如果发生断相则N对地有交流电压,加二极管D是起整流作用,此时ZJ可用直流继电器,由於工频较低为50赫,整流后脉动电压极不稳定,ZJ触点可能抖动有火花不好,应在ZJ线圈两端并个100微法电容器,注意极性,我认为这电路原理不错但可靠性差,ZJ难用容量大的继电器,如果用N点故障电压触发可控硅,可控硅再推动继电器,简而言之增加一级放大可提高可靠性,这类自己动脑的非标装置费力不好看,最好选已有的正规产品。

评分

参与人数 1积分 +1 金币 +1 收起 理由
常回家看看 + 1 + 1 内容很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-25 09:35:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-25 09:39:17 | 显示全部楼层
个人觉得 此电路有它的使用性,但还是有弊病的,当缺相保护后,重新按启动按钮,主接触器还是会接通一个周期,最好的方法是把缺相动作继电器那个单元接在保险以下主接触器触头以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-25 15:46:51 | 显示全部楼层
liuhua2004070 发表于 2012-11-25 09:35
  M5 g# B; j7 F0 K% g  x4 t整流啊 继电器是直流的
9 X$ y# X3 T- d1 N5 c3 @& q9 O
如果用低压交流继电器不是更好吗?谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-25 15:59:32 | 显示全部楼层
leegan2003 发表于 2012-11-22 14:16
1 @* W& ~" l5 gC1、C2、C3接成星形接法,N点可叫人造中心点,如果发生断相则N对地有交流电压,加二极管D是起整流作用,此时 ...

: B0 Q/ h3 Y- r8 k, X4 v如果C1.2.3之一因为质量问题(变质短路损坏),瞬间的脉动高压大电流极易损坏直流继电器,而导致难以预料的意外事故。(该电路中隐藏着不安全成分,不宜采用。)+ t' m& G6 B: C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-26 07:59:11 | 显示全部楼层
常回家看看 发表于 2012-11-25 15:46 2 Y. b" Z* x6 y0 a
如果用低压交流继电器不是更好吗?谢谢。
( m* s( _7 y' O- \3 F+ L  V
电容降压电流太小是很难驱动交流接触器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-26 17:01:20 | 显示全部楼层
liuhua2004070 发表于 2012-11-26 07:59 ! @; L  o7 C' a4 F( k( H( y6 H3 }
电容降压电流太小是很难驱动交流接触器的

( `  b* N( s$ @7 z1 _谢谢您的答复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-29 21:41:30 | 显示全部楼层
看不明白,N点从哪取出
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 11:01:51 | 显示全部楼层
看热闹无法看门道。
回复 支持 反对

使用道具 举报