美的KFR-32GW/BPY变频空调检修一例 * c! {) x2 J5 G) F# m$ v: T3 r
    故障现象:制冷效果差,开机30分钟左右显示压缩机高温并保护停机。9 ~0 ]7 j, G5 A) i0 b" g! ^: [
    分析与检修:将该机试运行10分钟后低压加氟口的压力表测得低压为0.65MPa,运行电源基本正常。分析为:低压偏高,但运行电流在正常范围内,说明制冷剂量正常。而可能存在压缩机压缩效率低或四通阀窜气的问题,以至不能产生低压低温的氟使压缩机冷却,导致压缩机温度过高而保护。为了检查外机,于是收氟后拆下空调外机气管、液管。开机运行,用手压住液管截止阀口,有气排出,但用手可以封堵。而气管截止阀口只有微弱吸气,正常情况液管截止阀口用手封不住,气管截止阀口有强劲吸力。为进一步判断故障部位,把压缩机排气管焊下,再开机试运行,压缩机排气良好(用手不能封堵住)。判定为四通阀高低压窜气。更换四通阀,抽空加氟至额定电流状态时,低压为0.5MPa,经长时间运行正常。值得注意的是焊四通阀时,应把相关短管焊下,把四通阀放入水盆中,只露出四通阀的几个焊接口,把相关短管焊在四通阀相应接口上。先焊中间低压管,再焊左右两根,最后焊高压进气管。焊好后把四通阀从水盆中取出,再把四通阀上的短管相应焊在室外机上即可。这样可避免高温把四通阀阀芯烫坏。
; _% @* a6 ~$ U2 U( W: w0 M

评分

参与人数 1积分 +1 魅力 +1 收起 理由
常回家看看 + 1 + 1 不错!值得一看~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 20:19:42 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 20:49:22 | 显示全部楼层
好方法,学习了,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-9 13:55:38 | 显示全部楼层
更换四通阀还是比较麻烦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-28 02:20:57 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-7 16:46:55 | 显示全部楼层
新手来学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 12:41:15 | 显示全部楼层
更的是四能阀不用那么复杂,十几年前我刚从事制冷维修那时也很怕更换四能阀。去年我曾在南京美的总部做过售后跟同行同学了不少炒招,现在我更换四能阀不用把管全焊下来,直接在外机上更换,一般5分钟可以轻松搞定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 13:45:51 | 显示全部楼层
学习了...............................
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-24 21:34:12 | 显示全部楼层
好经验。 用水是好的。不过有时受到环境位置的不许。我一般是选择用湿毛巾包起来焊。动作快些基本上没有什么事的。学习了谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 19:54:52 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-20 22:27:18 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 16:58 , Processed in 0.044439 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表