[分享] 空调新机制热故障检修一例

  [复制链接]
发表于 2012-10-8 10:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
" Y& O7 M  u! m& u' ~. J
空调新机制热故障检修一例 / y, v* }  K9 P4 C: K+ p# z% |
    故障现象:一台新装空调。开始制热很正常,几天后突然制热不正常,吹出的热风中夹带着冷风,室温升不上。
5 ^! w! A5 [- z, }: @+ `0 {1 o    检修:此空调为新机,很可能是安装不当造成漏氟。于是带上制冷剂R22及检测工具上门检修。检测制热工作20分钟后的压缩机电流为4安培(正常应为5安培);高压为1.5MPa。室外机的连接管(粗管)温度也不高,很显然是漏氟造成的。但仔细检查过每一个接口后并没有发现漏点,于是先加氟试试。将加液管接好(并继续监测电流),加了大约有0.7kg制冷剂(整机加R22的质量为820g)后,压缩机工作电流才达到标准,但是室内机出口温度还是不够,这时才分析可能是外机四通阀漏气。更换了一个原装四通阀,抽真空加氟后试机一切正常,室内机出口温度达到45℃,高压端压力、压机工作电流等均正常。 7 k4 K+ {: L7 m/ R# D$ V( m( M
0 `* @+ w4 r# y% T+ t3 O- F

评分

参与人数 1积分 +1 魅力 +1 收起 理由
常回家看看 + 1 + 1 不错!值得一看~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 13:00:42 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 20:21:54 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-8 21:01:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 01:59:33 | 显示全部楼层
新手学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-3 22:16:22 | 显示全部楼层
以后遇到会注意的。谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-5 19:30:06 | 显示全部楼层
又是四通阀惹的祸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-7 16:44:47 | 显示全部楼层
新手学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 13:06:46 | 显示全部楼层
好经验 学习了!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 18:36 , Processed in 0.262027 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表