常见楼宇对讲故障排查2 y/ n* [3 `$ e  P/ {8 Q
时间:2009-06-17  来源:互联网  作者:本站编辑   浏览次数: 1525
( ~  T, M& {  f1 Q  Y一、不能开锁  : j5 G1 d# l. r6 t
1.所有用户均不能开锁
9 [+ m$ S" E4 k1 G% b8 e6 F  可能原因:
! y* k; d0 E& x9 l0 ^5 c) z  a.查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好;查开锁线路是否接好(至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家略有不同,没有统一标准);
' |. S1 A) s! ?( X7 S& }  b.查门襟接线是否正确,门襟是否正常工作;
8 f; {" ^& @' l8 B% g) @' v9 Y  处理方法:
0 X9 D& p4 T/ Q- O  a.按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开锁方式开锁测试,若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题)。 ; j& w2 F: }5 k* X
  b.可正常工作,用万用表50V直流档量门禁输出端,刷卡开锁看有没6~12V电压输出,若没有,门禁坏,返公司维修; 1 K5 @) ~& @% B
备注: , u9 S- b5 k; j
  A、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面; * x0 a2 r; O! D" e& b. W$ V3 B; V
  B、开锁线方式:多数楼宇对讲的开锁线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开锁信号稳定;但也有部份楼宇对讲的开锁线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开锁问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开锁线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与开锁线上面,遇这类接线,请首先检查这段开锁线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏; ; L$ \( k8 c9 i* w$ L6 C
2.部分用户不能开锁 $ B6 ?5 g: K4 T! z1 }
  可能原因:查开锁线有无接错或接触不良及分机本身是否正常;
8 l4 c! ^% J/ {/ W. d$ s  处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,若不正常检查接线是否接错。# v; T7 z& A8 s* r* q; O( T, b' E
  (备注:部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能开锁的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码)。2 ?1 v7 C) v, L7 J- y% C) N
  (备注:没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能开锁!一旦出现,都是全部用户不能开锁使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机或拿回公司维修即可;) . v& x, a+ U! N' p7 g3 S* i
二、通话问题[仅对数码可视/非可视对讲系统] * N" D+ e8 B( E- w# ^- J
1.全部用户分机不能对讲
. K: W) W) T) T4 g8 w  可能原因:
6 G2 L& e( r; V* |2 [" K* C  a.(不带解码器对讲系统)查门口主机至用户分机音频线之间是否接错及接好; 5 P$ W! [. ^% }9 B- l( j: E7 t
  b.(带解码器对讲系统)查门口主机至解码器及解码器至用户分机音频线(解码器也归类于楼层平台)是否接错及接好;
4 n4 ]8 S) Z3 W" Y, X. P3 u: q' S  c.查门口主机及用户分机是否是好的; ' G0 |! M2 V# t$ W
  d.若门口主机及用户分机中间有接口,查线路接口是否有断路或短路状况; 4 [  S& {0 p$ [0 U3 e+ S! w0 R
  处理方法:按接线图正确接好传输线.
+ k% c) ~* `1 |, s1 \& K5 i8 k2.某个用户分机不能对讲
! z( r7 z. B1 E* B7 _  可能原因:8 ~. `% u% F' r" _6 E1 d' @
  a.(不带解码器对讲系统)查搂层接口线路至用户分机音频线是否接错或接好; ( J; W$ [; q8 ~
  b.(带解码器对讲系统)1.解码器输出端口至用户分机音频线是否接错;
4 k5 G3 m  [& v& s( x  c.解码器至用户分机的解码通道是否烧坏;
8 g+ _% }0 C5 u  处理方法:按接线图正确接好传输线.解码器烧坏则换解码器。 * K6 T; Z- v; O0 [
  (备注总结:如果是新装、调试楼宇对讲系统,首先的方法是按工程接线图接线各设备连线,并编好各设备的地址码,其次是再检测一次各接线是否正确,最后再通电测试,在测试中常用的检测方法是:检测接线是否正确,牢固否、检测地址码是否正确、检查相关设备是否存在质量故障;如果是维修、更换楼宇对讲系统,首先应考虑线路故障,检查是否接触良好,有无断线(一般不可能出现接错),有无断短路情况,使用万能表即OK;其次才考虑设备故障,采用更换相同型号、功能的设备替换测试;) 9 E: B7 E3 U- a# c
3.对讲有电流声 7 E5 Z! L+ g+ e" A1 a. T+ p2 E
  可能原因:
7 A  S* d5 E9 J  a.查系统是否有干扰源,音频线是否接好;
+ c1 p" r3 Z  _/ M# D  b.查对讲主机与分机是否有故障
' D' `# D$ m: T# u, o3 g3 V. V  处理方法:a.正确接线,或更换一台电源试试.(最好是根据供货商工程技术师的指导操作!除了检查外界的干扰,还可以考虑适当调整相关音量等方法)
, x1 d7 ]6 \7 ~* X8 m$ ?& {/ d  b.现场不能直接处理的带回公司维修.
' Y' I: j- {3 o9 v4.呼叫无振铃声,但有视频图象,可对讲
. r& N; l- a( v5 p- N5 G% z  可能原因:查门口机至分机线路是否接好,及分机本身是否正常,听筒是否挂好;
$ E: Z1 a. Y& y  处理方法:更换一台好的分机看是否正常;若不正常检查接线是否正确;   p8 {' I1 K4 k+ @4 E
5.输入某住户楼层号、房号后,主机有回铃声,但相应分机不响铃可视分机无光栅无图像
7 p' }; U2 `) ~1 _  可能原因:
% |* R2 Q3 z$ k! t; c  a.解码器楼层号未编好,解码器上各端子与相应的房号不对应;
6 [5 c7 x5 h2 N2 J- s  b.可视分机房号未编好; $ B9 P2 Q' W% z5 a0 b* U; e
  处理方法:按说明书编好解码器楼层号,并区分好解码器上各端子所代表的房号;将连接线正确插上.
' ~3 f6 u; F( ~& t: C$ x- b8 B  (备注:也应考虑输入错误号码!)
2 |0 X( T7 n, T# W2 Y8 K1 R6.单户可呼叫对讲,但无视频
0 {+ z; l% `9 n& I0 r  可能原因:查视频分配器相应的视频通道是否有视频信号输出,视频线是否接好或接错
4 _' X& z1 v1 ~+ Q% z( ^0 \1 X  处理方法:按接线图正确接好传输线。
9 c0 m  ]8 W. D6 m5 @2 y  (备注:首先检测室内机的视频线,再检测电源,最后考虑室内分机质量) : S7 x" K2 v+ k! m
三、整个系统不工作 6 O% ?! v/ w" T2 V, J4 B! `. y
  可能原因:查电源两指示灯是否亮;连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况; 6 J. c4 G: C; c# k( |
  处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线;或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换. 7 G  W% u+ r. `' e* x9 f3 W
备注: 1 O: K0 f8 F: }7 l9 I0 D& `
  1.有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各楼层平台是否正常(检查楼层平台质量及周围接线);
0 ?. S0 l: ~  h  2.没有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各室内分机是否正常(检查室内分机质量及周围接线),因为这类系统室内分机的质量严重影响到系统的稳定性。- B" ~6 y4 T* y0 E% f. g

* D( _9 ~& E) L
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 09:09:46 | 显示全部楼层
学习。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 20:58:22 | 显示全部楼层
很详细,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 07:48:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-17 20:29:07 | 显示全部楼层
资料很好,值得学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-21 03:50:04 | 显示全部楼层
很详细,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 14:13:39 | 显示全部楼层
很详细,谢谢分享!学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 22:37:52 | 显示全部楼层
李正龙 发表于 2013-8-8 14:13
% P( O4 Q, r8 C1 D' b* C5 V很详细,谢谢分享!学习了。
  F/ O% Y3 c1 U
很详细,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-6 15:27:14 来自手机 | 显示全部楼层
怎么才能赠金币
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册