在我国目前低压供电TN-S系统的名称不统一,在网上搜不到权威资料,网上也说名称混乱,A、B、C、N、PE,我在网上搜到两种名称,(1)零线N,地线PE,(2)工作零线N,保护零线PE,我个人觉得把PE叫地线不妥,因为它的起端与变压器低压零线相联,它虽有重复接地,但毕竟与避雷的地线有本质不同,我干了近40年电工今天与别人争PE名称,上网后才知有不同叫法,这看起来象是个简单问题实关安全极为重要,特向网友求教。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhangwyi + 3 好资料!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 19:38:27 | 显示全部楼层
同意老前辈观点!{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 20:47:45 | 显示全部楼层
楼主你好!三相五线这个我也未听过,以前三相高压变压器我常修在此也要向你老师学习了,另我也有一个问题要向你请教,有人说三相变压器低压输岀这根零线是接地的称地线如发电机组发岀的三相四线零线是不接地的称零线这说法不知如何有请楼主指教谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-29 22:06:55 | 显示全部楼层
我是中专生学强电的,三相电力变压器低压側是星形接法(Y型),中心点引出叫零线,三根相线,相与相电压380V,相对零为220V,零与外壳要接地,接地电阻要不大於4欧,保护变压器的避雷器接地线与此接地极相联,接地的目的是为了安全,发电机的零线一般未接地,如果接地也无坏处,如果发电机外壳漏电外壳有接地危险性可降低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 23:09:51 | 显示全部楼层
9 M2 x1 R1 \: ?  J* W, s
老师你好!另请问三相线电机三角形接法星形接法,这两种接法目前使用那一类多各有什么特点谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-30 06:23:47 | 显示全部楼层
额定电压时电机为三角形接法的电动机可以使用星-三角启动器,目前国内电机已标准化了,某一型号电机的接法已固定,电机铭牌已确定,从技术上说改变绕组线径、匝数,计算极其简单,三角形与星形可以互换不影响电机性能,但电机铭牌未改易造成误会,我退休前曾遇到一台塔式起重机在轨道上可行走(抚顺6吨仿苏老式),其行走电机按铭牌接成星形,但行走无力必须十多人推着助力行走,后来我怀疑接线不对,测量电源电压正常,三相工作电流平衡,但电流值过小,判定此电机曾绕组大修过改成了三角形,改动接线后一切正常,电动机三角形接法如接成星形通电则绕组电压减少根号3倍(1.732),功率与电压平方成正比故电机功率减少三倍,这也可证明当电机启动时负载较大(例如拖动机械有大飞轮)则用星三角启动器有困难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 07:13:12 | 显示全部楼层
师傅你好!十几年前有个台湾厂老板要求我邦他修一个电机,这个电机像国产4.5干瓦这么大形号亡记了它使用电压380V与220V可调当时我由于设见过这样的产品也无法维修請问你见过这样的电机吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-30 11:34:53 | 显示全部楼层
你没说该电机是三相电机,我没见过这种电机,如果是三相380V、220V两用电机,在理论和实际都能做到,星形接法时为三相380V,三角形接法时为三相220V,两种接法时线圈承受电压变化√3,380/220=√3正好匹配,但难的是在大陆没有三相220V供电系统,任何一台星形接法三相380V电动机都能这样使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 14:15:30 | 显示全部楼层
我为何坚决反对将PE线称作接地线
1 N6 X6 h7 i' t" M) m2 @   真正的接地线是打入地中的导体例如避雷针的接地线,低压设备外壳的保护线如仅用接地线则如外壳漏电时故障电流必需流经设备接地电阻和电源变压器中性点的接地电阻,因接地电阻值较大使故障电流较小,较小的电流难以使过流开关动作跳闸和保险熔丝断开,因此设备外壳会长期带电危害生命,故低压系统不允许用这种接地保护。
7 f$ h, a7 R" T   以前我国低压系统使用过TN-C系统俗称三相四线制,L1、L2、L3、PNE,其中PNE是工作零线和保护零线的共用线,设备外壳接上这根线后如设备漏电外壳与相线通,此情况相当相与零短路,由於导线电阻小故短路电流极大,此大电流能使供电的过流开关跳闸或保险的熔丝断开切断故障电源保证了安全,但这种保护也有缺点,因PNE线上有工作电流,此电流流経PNE线而PNE线有电阻故形成压降,即PNE对地有电压,因此造成即使设备不漏电外壳也带电此电压不是恒定的,如果PNE断线后果更严重有可能造成部份设备外壳电压接近220V,将PNE进行重复接地仅能减轻危害程度。% s- q  n. r% Y. z* K
   低压系统目前最好的是TN-S系统俗称三相五线制,L1、L2、L3、N、PE,N是工作零线,PE是保护零线,N与PE在供电变压器的低压侧与低压中性点和变压器接地极联接,N与PE引出后再不联接,N作工作零线将流过单相220V负载电流,PE需重复接地接到设备外壳为专用保护线。" q. T1 g5 }' w# |$ H
        以上讲了接地线、N、PE的用途,再研讨PE名称的含意,PE的源头是英文Protecting Earthing的简称,直译则是保护接地,按GB7159、GB5094规定PE为‘保护接地’以上说明PE的英译汉没错我为何要反对呢?根据用途PE其实是‘有重复接地的专用保护接零线’,以上已述PE及PNE作保护线比单用接地线的优点是发生漏电故障时故障电流大,电流大才能可靠使自动开关及保险器动作断电,故障电流大的原因是PE与PNE都与电源变压器的中性点相联具有零线性质,当把PE称作‘保护接地’时完全忽略了其零线性质,而且可合理理解其为仅接接地线的保护接地,这种保护已述缺点大已禁止在低压系统使用,目前仅允许高压设备外壳采用接地保护,如将PE称作接地也不对,因避雷接地、防静电接地与PE的作用不同所以不能同名,网上有两种对PE的称呼较好:专用保护线PE、保护导体PE。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 16:56:52 | 显示全部楼层
此网回帖太少,我在《电世界》信箱群中回帖较多,将我的学习小结贴在这里请网友指正。, P8 _5 \2 u8 Y; Y/ e8 ]; O# @
在这次探讨中我的学习小结9 v+ @' R  ^% F! {% A. s
        电气安全是极为重要的,経过与网友的交流我增加了不少知识,我无力做这方面的总结,只能算作我个人的学习小结,我将以我的理解来述说,如有错希指正,规范、规程只有理解才能运用得好,只有理解才能记得住,我将根据自己的体会及简单计算来说明自己的看法。$ u  \. {2 Q' V$ C/ s3 Q/ w9 Q
        TT系统:电源变压器中性点接地,设备外壳采用接地保护,先谈一下大地的特性,土壤不是良导体其电阻系数较大,因此有电的导线与地短路后其故障电流经过接地电阻产生压降,这就是接触电压及跨步电压产生的原因,大地的电阻与其截面积成反比,地球的截面积是很大的,因此故障点的电流密度较高故障电压也较高,但离故障点较远处故障电流密度极低,跨步电压遂近於零的地点可看成是零电位,因此即使高压对地短路离故障点20多米可认为是安全的,设备外壳接地的功能有:形成故障电流通路有促使自动开关及熔断器动作断电、人体因接触漏电外壳触电时人体及其接触电阻与设备接地电阻互为分流电路可减少人体伤害程度、外壳接地可防静电积累、对高敏感电子设备可减少外界干扰、因此接地保护不仅是有利人身安全也有防静电防干扰功能,在TT系统中是否使用漏电开关效果相差极大分别述之。5 @4 ^3 {. s, g5 Z
        仅有接地保护而未用漏电开关,设保护接地电阻为4欧(达到这样小的电阻值较费力),电源变压器中性点接地电阻取4欧,当发生漏电故障时故障电流=220V/(4+4)欧=27.5安,此电流值相当於13KW三相电动机的额定电流并不能使相应的空气开关及熔断器可靠动作断电,故障点电源不能自动切断则对人的危害依然存在,此电流経变压器中性点接地电阻产生电压降使变压器中性点及零线对地电压升高,对整个系统造成不安全,此种系统消耗大量钢材且不易回收,故我认为这种方法不值得推荐。
5 ~1 ]% I6 P8 J3 z, Y% y        接地保护加漏电开关,先谈一下漏电开关的原理,把同一回路的导线都穿过同一磁环,当电路未对地漏电时任何瞬时导线电流在磁环上产生磁通大小相同方向相反、互相抵消合成磁通为零,磁环上的次级绕组感应电压也为零,当穿过磁环的导线对地漏电时则漏电电流経大地流回变压器接地电阻及中性点再不返回磁环,磁环合成磁通不为零次级绕组有电压,此电压経处理后可使漏电开关断电,即漏电开关可检测出漏电电流,仅对漏电电流作出反映,而其他过载自动开关及熔断器不能区分正常工作电流与漏电电流,目前的电子技术可将极小的漏电电流放大到使开关动作断电,但动作电流也不能取得过小否则易误动作,安装规程中要求同一回路的导线必需穿入同一金属线管中,这样穿法金属管上合成磁通为零不会产生涡流发热,自然科学原理有时是相通的。
) \" s7 w# N. n        举例一只三相四极漏电开关GTM1L-100、额定电流100A、漏电动作电流100/300/500 ma动作时间延时或不延时、为了动作可靠计算动作电流取1A则设备接地电阻=220V/1A=220欧,设电源变压器接地电阻为4欧则故障时中性点电位升高4欧*1安=4伏。+ F# d" c5 p  L9 r6 Z; i* X( V
        再举一例家用单相漏电开关、动作电流30ma、动作时间小於0.01S,计算电流取60ma则设备外壳接地电阻=220V/0.06A=3.66K欧,故障电流使中性点电位升高0.06*4=0.24V。
2 @! z' K0 o1 [( S9 N        在TT系统中有无漏电开关的比较:无漏电开关其接地电阻4欧、故障电流27.5A还不能可靠切断故障电源,中性点电位升高27.5*4=110V,有漏电开关时其接地电阻值可以较大,此电阻主要作用为漏电电流提供通路以便动作断电。
- @5 f7 t3 Q4 W        TN-C系统:电源变压器中性点接地俗称三相四线,PEN为工作零线保护零线共用线需重复接地,PNE接设备外壳,当漏电时相当相零短路,短路电流极大能使相应的自动开关及熔断器动作断电,当三相负载不平衡时PEN上有工作电流,故PEN对地电压不为零这是其缺点。
  @+ ?' d* \1 G! K0 j        TN-S系统:电源变压器中性点接地,由中性点引出两根零线N与PE,俗称三相五线,N为工作零线流経单相220V负载电流,PE为专用保护接零线并有重复接地,此系统常配合使用漏电开关是低压系统安全性最好的,由於PE没有工作电流故对地没有电压,常用於建筑施工现场。
1 _; ?# _/ z8 q# `' @$ ~        PE及PNE能产生较大的短路电流使故障点电源被切断的原因是它们是零线,它们重复接地的原因是在PE及PNE意外断线后减小事故危害程度。3 V+ S* G& e4 G- u4 U' K
        TN-C-S系统:它是TN-C与TN-S的组合,我懒不想谈。: n1 \2 p1 B* ~- o
        IT系统:电源中性点不直接接地主要用在10KV、35KV及矿山井下低压系统,井下低压系统中性点不接地时相对地不成回路短接不会产生大的电流较安全,但也有个缺点当一相接地后其余两相对地电压增加√3倍,因此必须有绝缘监测系统,对相地短路报警在限定时间内必须消除故障,利用中性点不接地提高人身安全在民间也有应用,老式彩电有热底板即底板带有220V的相线电压,检修人员如对地绝缘不好易触电,使用220V/220V的隔离变压器可将中性点接地的220V电压变成中性点不接地的220V,检修人员工作就安全了。; q/ l7 k! C5 y0 l1 \  B$ e1 q, Z1 ?
        由於以上理由我不同意称PE为保护接地(Protecting Earthing),称PE为保护导体较合适" U  a$ m2 ~/ c* O5 F! W' {
        (Protective conductor)。* x7 B3 p+ V+ {" l5 Z: k
       
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-28 07:47:19 | 显示全部楼层
有空一定向老师们好好学学习一番。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 08:31:54 | 显示全部楼层
老师傅的鉴解与学识真让我佩服之至!要好好学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 18:10:13 | 显示全部楼层
学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 12:56 , Processed in 0.042507 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表