电源故障检查:
4 n8 H; K# _1 ]4 |( |4 a( Q3 H故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24V、10V控制电源都为O。
; g4 r- t  z& W& V故障实质:变频器的开关电源没有工作。
- O8 x) O, V- U检修思路:1、开关电压故障;2、预充电回路故障。3 |' o4 E! V4 ]- S$ ?! v1 s% w/ [
检修方法:
" K0 t* s" O! T/ ^; Q, t1、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530V电压。直流回路电压为O,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串入接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
8 `/ T- O( I9 p8 W) e, R+ {2、开关电源的530V或300V直流供电都有了,还是不要在其稳压和振荡电路上下功夫,先检测开关变压器次级负载电路有无短路等故障,如散热风扇损坏,故障检测电路中的IC短路、整流二极管有无击穿等。开关电源负载侧的故障率较高,振荡和稳压环节的问题倒少一些。
8 P$ ?% _7 @/ y6 {. p. D# r, w检修思路和检修次序,便决定了检修工作的高效率和低效率。而从整机电路来看,开关电源不工作的故障,检查预充电电路则是一个非常重要的环节,甚至是第一位必须考虑到的环节
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 11:51:30 | 显示全部楼层
你这个变频器是干什么用的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-3 21:31:48 | 显示全部楼层
控制大功率电机呗,调速
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 09:09:40 | 显示全部楼层
学习了.讲的不错.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 10:29:01 | 显示全部楼层
没有可针对的电路进行分析,或者没有变频器电源电路的基本概念,仅凭几行文字叙述,可能会让人看得一头雾水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 10:25:15 | 显示全部楼层
最好讲的时侯有图为好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 14:25:15 | 显示全部楼层
讲的不错,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 10:31:20 | 显示全部楼层
这个讲的不错。应该鼓励。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-13 13:03:57 | 显示全部楼层
很好,很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 06:35:53 | 显示全部楼层
精彩,思路清楚!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 07:18:18 | 显示全部楼层
讲的不错,也是很好的维修经验,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-21 19:55:40 | 显示全部楼层
讲的不错学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-10 12:14:09 | 显示全部楼层
学习了,{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 13:19 , Processed in 0.042921 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表