冷库降温问题

[复制链接]
发表于 2011-5-7 23:41:11 | |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
一个新装3×4高2.5米得冷库,用的是5P全封压缩机,DD40风机,上恒5#膨胀阀,刚装好时拉温到-18度40分钟就行了,前天制冷差检查缺F,打压发现电磁阀体有蜂窝孔漏F,更换后加F出现1小时降温只有-12C,外界气温30C左右,-10C时高压1.3MPA,低压0.15MPA,压机回霜正常,加F10公斤左右还这样,原来只加8公斤就行了,前天打压时氮气进了系统,开机高压2.7MPA,赶快停机,把系统F全放了,重新抽的真空,是不是把压机搞坏了还是哪里没调整好?请大家给分析下。<br />压缩机组是空调型外机,散热良好。 <br />
发表于 2011-5-9 13:11:57 |
压力没问题,多转会,库里有货吗/
发表于 2011-5-9 16:45:14 |
10公斤好像有点多了。
发表于 2011-5-11 11:01:59 |
蒸发器上结满了冰吧?
发表于 2011-5-11 14:12:31 |
我有些问题不是很明白:你前天用氮气打压干吗?你直接查漏不行吗?氮气进了系统是什么意思?就算你用氮气打压检漏,检漏完了,难道你不放掉氮气并且抽真空吗?氟利昂是哪种?没有氟利昂的类型,光说个压力值半点参考意义都没有。我觉得你的压缩机还没坏。如果以前加8公斤就行,那这次加8公斤也会行,如果不行,就不是继续增加氟利昂能解决的。
发表于 2011-5-18 18:49:54 |
氟加多了膨胀伐调的不对太小了制冷量小
 楼主| 发表于 2011-6-3 01:12:14 |
低压压力太低不打压怎么检漏啊?一个星期才明显缺F不好找啊!打压时低压达到2.5MPA高压阀门没关好结果储液罐里也近氮气了,制冷剂是R22的.
发表于 2011-6-3 08:05:38 |
我的冷库的电磁阀是在高压管上的,还需要打压来试漏??你的电磁阀在低压管上的吗?<br/>你最开始降温不合格的原因就不是因为“缺氟”,而是因为膨胀阀没调好。你后面所做的检漏、换阀、打压、抽空、重加制冷剂等等,都做的是无关的另外的一件工作。<br/>既然都做了,那说明应该是不漏了,说明制冷剂也足够了,或者甚至加多了点,剩下的就应该是开机运行,看温度就ok了,还有什么问题呢?如果温度还是达不到,注意两点:蒸发器应该无霜、调节膨胀阀。<br/>
发表于 2011-6-4 10:09:44 |
<p>压缩机坏没坏可以通过简单的方式测试:关闭压缩机的进口吸气阀和排气阀(阀门都必须完全关得住),打开排气阀上的旁通堵口(或通压力表的管口),运转压缩机,如果压缩机的排气口很快就完全无一点气体排出,说明压缩机没问题;如果一直有气体喷出,说明压缩机的内密封不严,压缩效率降低了。</p>, }3 d" Y. h0 t. Y; G
<p>库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度,相对应的蒸发压力为0.18MPa表压左右。</p>
发表于 2011-8-24 22:18:23 |
<p>学习 了 </p>
发表于 2011-11-1 16:55:46 |
冷库降温可以选择冷却塔,改设备就要极强的制冷效果www.lxlqt.com。
发表于 2014-2-17 10:26:34 |
加些添加剂把雪种管道清洗一下不知道效果明显不。。。