空调的三个压力分析-----新手必看

[复制链接]
发表于 2008-2-20 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
<p style="TEXT-INDENT: 2em;">空调的三个压力分析</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">所以平衡压力为0.96MPa。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">所以空调高压压力为1.83MPa。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">低压压力,0.5 MPa或5公斤;</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">高压压力,1.8 MPa或18公斤;</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">平衡压力,1 MPa或10公斤。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">所以制热平衡压力大约为 0.7MPa。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">所以空调制热三个压力大约为:</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">高压压力,1.8 MPa或18公斤。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">平衡压力,0.7 MPa或7公斤。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。</p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">6 F; j0 f2 B8 i5 i( E+ ]9 v
        </p>

空调的三个压力分析 新手必看

空调的三个压力分析 新手必看
<br/>

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
供君家电 + 1 内容很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-20 20:44:00 | 显示全部楼层
SF。受教育啦。[em08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-20 22:17:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢!受教了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-21 16:36:00 | 显示全部楼层
楼主你好,一台1.5P空调,抽真空充氟后,从工艺口测量制热时压力为15公斤左右,强制制冷时压力为0公斤,即便再充氟也没用,不能正常工作,此时环境温度为0度左右,室内温度也跟室外差不多,请问是什么原因?有可能是毛细管堵塞吗?至少应该有点压力吧?请楼住帮忙解答,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-21 22:53:00 | 显示全部楼层
学习了.希望常能看到这样的文章!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-21 23:06:00 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>峨嵋情怀</i>在2008-2-21 16:36:00的发言:</b><br/>楼主你好,一台1.5P空调,抽真空充氟后,从工艺口测量制热时压力为15公斤左右,强制制冷时压力为0公斤,即便再充氟也没用,不能正常工作,此时环境温度为0度左右,室内温度也跟室外差不多,请问是什么原因?有可能是毛细管堵塞吗?至少应该有点压力吧?请楼住帮忙解答,谢谢!</div><p>看看是不是单向阀堵塞了啊?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-22 14:41:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-22 16:52:00 | 显示全部楼层
<p>可即便单向阀堵了,制冷剂流经两根毛细管,也应该有点压力啊????</p>[em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-23 23:02:00 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>峨嵋情怀</i>在2008-2-22 16:52:00的发言:</b><br/><p>可即便单向阀堵了,制冷剂流经两根毛细管,也应该有点压力啊????</p><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://bbs.chinadz.com/Skins/Default/emot/em04.gif" align="middle" border="0"/></div><p>压力为零 说明<br/>1.无制冷剂<br/>2 堵塞,包括冰堵,脏堵,弯堵,阀门没有打开</p><p>若是堵塞的话,常见现象为<br/>1. 低压压力和高压压力降低。<br/>2,回气管不凉,排气管不热<br/>3,小阀时而结霜,时而化霜</p><p>实际上发生堵塞的时候一般 要检查两根毛细管,单向阀,过滤器。可以焊下来用氮气吹,看能不能吹通,要是换毛细管的时候一并把过滤器换了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-24 21:16:00 | 显示全部楼层
好贴  学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-25 18:19:00 | 显示全部楼层
<p>感谢提供学习机会。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-26 10:54:00 | 显示全部楼层
好贴 学习[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-26 15:26:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢。学习了!</p><p>不错的帖子</p>