冷库充加制冷剂的多少到底要满足那几个条件?

[复制链接]
发表于 2007-11-21 20:46:00 | |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
冷库充加制冷剂的多少到底要满足那几个条件?一直对这个问题给不出自己认为比较满意的答案,在网上也找不到合适的答案,一直都是凭感觉来加,然后慢慢试机,请各位高手踊跃发言,尤其是荣昌老师希望能得到你的指点一二.谢谢!
 楼主| 发表于 2007-11-21 20:48:00 |
称量法除外,现实中用的也不多.
发表于 2007-11-22 05:54:00 |
<p>1、膨胀阀的调节杆应处中间或只有3/5的位置;</p><p>2、当库温在0度以下时,膨胀阀的出口管、低压回气管应结干霜;</p><p>3、系统的低压、高压都在相应温度下的压力范围内。</p>
发表于 2007-12-3 22:26:00 |
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="TABLE-LAYOUT: fixed; WIDTH: 100%;"><tbody><tr><td class="td_b" valign="top" width="82%" style="OVERFLOW: hidden; LINE-HEIGHT: normal;"><div id="textstyle_2192" style="FONT-SIZE: 10pt;"><p><font face="仿宋" size="5"><em><strong>系统的低压、高压都在相应温度下的压力范围内。</strong></em></font></p></div></td></tr><tr><td class="td_d" valign="bottom" width="82%"><font face="仿宋"><br/></font></td></tr></tbody></table><font face="Verdana" color="#da2549"><strong>荣昌老师;-18以下低压,高压,大约多少较好?</strong></font>

点评

必须要确定制冷剂的种类,压力是根据制冷剂的种类来的。如果是R22制冷剂,-18度时的蒸发温度是-23~-26度左右,对应的低压压力是1.22~0.97kg/cm2表压力。  详情 回复 发表于 2013-3-13 07:37
发表于 2008-1-12 21:51:00 |
<p>你台冷库是零上顶是零下的???</p><p>第一 膨胀阀的调节杆应处中间或只有3/5的位置</p><p>加到回气管前50cm结霜</p><p>第二 风冷蒸发器的 零下话就调节 华霜定时器吧</p>
发表于 2013-2-26 10:38:51 |
过来学!!!!!!!!!!!!!!!!!学
发表于 2013-3-13 07:37:55 |
% b6 |6 `- @3 U) x6 f& X, p2 A
必须要确定制冷剂的种类,压力是根据制冷剂的种类来的。如果是R22制冷剂,-18度时的蒸发温度是-23~-26度左右,对应的低压压力是1.22~0.97kg/cm2表压力。
发表于 2013-8-14 22:08:47 |
觉得非常好,学习了比较实际的一些东西
发表于 2013-8-18 11:45:23 |
荣昌制冷 发表于 2013-3-13 07:37 ! N8 X# @! \* Y0 j$ t# P
必须要确定制冷剂的种类,压力是根据制冷剂的种类来的。如果是R22制冷剂,-18度时的蒸发温度是-23~-26度左 ...

( A* @" w2 I: O% M& ]& H$ d想请教下您,压焓图您当初是怎么理解的呢,一直看不懂,也不懂得计算,希望能得到您的指点5 w, e9 O1 s) y' z! b: T$ @