马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册
x
< >1什么叫共沸制冷剂、非共沸制冷剂?各有哪些特性? </P>
) L ]' q* T9 r: z$ _" J: f: w" S8 z< >A:</P>
8 P0 u+ }) U( L% G) H% _< >由两种或两种以上的纯制冷剂以一定的比例混合而成,混合后的溶液具有共沸点,称为共沸混合制冷剂,;混合后的溶液没有共沸点的称为非共沸制冷剂。</P>8 H& J6 ~" Z0 R9 M8 U
< >a<br><br>b<br><br></P>
m8 w* X: p( Z- Q+ X) R- M4 `< >共沸制冷剂的特性:</P>
9 n- D" N) m0 V6 H- Z< >1. 在一定的压力下蒸发和冷凝时时,气相和液相的组成不变,且能保持恒定的温度,而且蒸发温度一般比组成它的单组分的蒸发温度低。 </P>5 Q6 y$ X7 G# l/ V3 }+ \
< >2. 在一定的蒸发温度下,共沸制冷剂的单位容积制冷量比组成它的单一制冷剂的容积制冷量要大,这是因为在相同的蒸发温度和吸气温度下,共沸制冷剂比组成它的单一制冷剂的压力高,扩大了温度范围,提高了单位容积制冷量。</P>. G" F- O8 f: h8 I( m
< >3. 采用共沸制冷剂可使压缩机的排气温度降低。研究证明制冷剂的热容越大或绝热指数越小,则压缩机的排气温度越低,制冷剂R115、R114、RC138的热容都很大,它们作为混合制冷剂的组分都有降低压缩机排气温度的能力。</P>
- _5 _8 }1 s g6 k" h5 e< >4. 共沸制冷剂的化学稳定性比组成它的单一制冷剂好。一般情况下,含F多,含cl少,化学性质比较稳定。</P>
% G( n! y G" e1 @: j: L< >5. 在全封闭和半封闭压缩机中,采用共沸制冷剂可以使电极得到更好的冷却,电机绕组温升减小。如采用R502(R22/R115)后电机温升比R22减低10~20℃,这是由于R502的质量流量和热容量较R22大的缘故。</P>
5 R# Q4 x- x$ z" ~7 D2 h s8 V<P>非共沸制冷剂的特性:</P>! J6 W) H8 Z- A9 o+ E% q: O
<P>1. 在定压下蒸发和凝结时,气相和液相的成分不同,温度也在不断变化。</P>
: f" q9 K9 A/ |' G<P>2. 在蒸发和冷凝过程中由于温度是变化的,减少了冷凝过程和蒸发过程中的传热温差,提高循环的热力完善度。</P>
% k1 ]4 _/ `3 `" E<P>3. 降低了制冷循环中的压比,使压缩机能得到更低的蒸发温度。</P>
. S7 \, ^# y- g! d- {- p' w<P>4. 采用非共沸制冷剂可以增加制冷量。非共沸制冷剂在相变过程中出现各组分的混合和分离现象。冷凝过程是高沸点组分冷凝和低沸点组分溶解的过程,其中各组分既要放出自己的液化潜热又要放出混合热,最终使单位制冷剂的冷凝热增大。而蒸发过程是低沸点组分吸收和高沸点组分蒸发的过程,此时各组分除吸收各自的汽化潜热外,还要吸收相应的分离热,最终使制冷剂的吸热量增加即制冷量增加。这是制冷系统在没有增加功耗的情况下增加了制冷量。</P>- X' f8 S* M# ]+ Y6 ^- X% \+ P+ D" R, P
<P>5. 使用非共沸制冷剂的制冷装置发生制冷剂泄漏时,剩余在系统中的混合物的浓度就会改变,需要通过计算来确定两种制冷剂的冲灌量。<br>2 压缩机和空调匹配时,压缩机的制冷能力和空调的制冷能力一般差多少,一般匹配时压缩机冷量要留多少余量(R22/R407C/R410A)?</P>9 _9 D- R% ~: C
<P>A:</P>" _) q& b: M7 R7 k& R) w
<P>R22:如果对能效没有太高要求的,压缩机冷量一般不小于1.1倍空调冷量(如国内空调);高能效空调的话压缩机冷量几乎和空调冷量相等(如出口北美窗机);</P>/ o3 I4 I$ R8 w8 o4 ^5 ~
<P>R407C:如果对能效没有太高要求的,压缩机冷量不小于1.1倍空调冷量;高能效空调的话压缩机冷量略小于空调冷量(约0.95倍)</P>
# p9 h9 {4 H5 R' C<P>R410A:由于R410A空调都希望做高能效的,因此希望压缩机冷量略小于空调冷量(约0.97倍)。</P><br><br><br>4 @; Z1 j2 s1 E( {" L6 D U
<P>3压缩机通电后,为什么至少要连续运行5分钟,关机后至少停3分钟才可以再次起动?</P>
2 W- F% `6 u0 M3 w7 s$ z; |<P>A:压缩机在长期不运转条件下,冷媒和冷冻机油会在压缩机底部形成分层,当压缩机启动后,冷媒而不是冷冻机油被吸入泵体内,造成泵体内缺油,各部品之间无法充分润滑。而在压缩机运转过一段时间后,压缩机内温度升高,冷媒和冷冻机油充分相溶,油能顺利进入泵体内形成油膜保护层。压缩机通电起动后,冷冻机油可能会被大量排出进入系统,经过一段时间运转后,进入系统的冷冻机油再回到压缩机,建立起油平衡。如果压缩机起动后很快就停机,大量冷冻机油就会滞留在系统内,若压缩机压缩机频繁这样起动/停机,冷冻机油会被不断排出而不能及时回到压缩机,就有可能导致压缩机严重缺油。</P>
) ?) U `* w) C& F8 \/ U6 y<P>关机后至少停3分钟才能再次启动是为了消除压缩机进/排气的压差。因为在压差较大的情况下,会使电机的启动力矩增大,引起电流上升,当电流上升到一定程度时,导致保护器动作,压缩机无法继续运行。</P>
5 a1 R. v) r, R6 m" G0 }9 y<P>4所谓的1.5匹、2匹空调是怎么定义的?其适用房间面积又是如何?</P>: O* t8 b" K2 j6 W; ~
<P>A:</P>
! C9 i; P0 N: ~* n& }<P>空调匹数的概念主要是根据压缩机电机的输出功率而定的。1匹机的压缩机电机输出功率为735W。但是在选购空调时,用匹数来看是欠精确的,最好依据制冷量的多少来判定。一般来说,1匹机的制冷量大致为2000大卡,“大卡”与“瓦”的换算关系是1大卡=1.16W,所以换算成国际单位制1匹机的制冷量应为2000大卡×1.16=2320W。以此类推,1.5匹机的制冷量为2000×1.5×1.16=3480W;2匹机的制冷量为2000×2×1.16=4640W。这样大致能判定空调的匹数与制冷量的关系。就目前中国的空调器市场而言:1匹机的制冷量大约为2500W;1.5匹机的制冷量为3200~3500W;2匹机的制冷量为4500~5000W。</P>; o, D& [1 Z3 O
<P>空调器的大小与适用的房间面积的关系一般为:制冷时:150~250W/平方米;制热时:250~350W/平方米。同时还需要综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。比如家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W);门窗的方向也要消耗一定的制冷量:东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增大制冷量。</P> e. \* `, ]6 a8 M' F# T( @
[此贴子已经被苏生于2006-6-25 13:38:50编辑过] |