[分享]内机漏水滴水原因分析与处理

[复制链接]
发表于 2009-1-20 21:00:00 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>厦门</i>在2006-6-9 16:13:00的发言:</b><br/>
9 D1 s  G  e: |# ?" h<p><font face="隶书" size="5">内机漏水滴水原因分析与处理</font></p>
& r: r; n7 Z0 s* P& k" Z1 t; S<p>一、出水口过高:</p>
* w" Y9 W# B! X1 y<p>1、判断:当水人为倒入水槽时一侧的水平面低于出水口。<br/>2、原因:安装不当。<br/>3、处理:重新调整,让出水口在低位。</p>
* G. }+ X8 K$ e( k' D  p) C# Y$ z<p>二、出水管道堵塞:</p>
7 `: I( a: k6 u  ?& Q1 G<p>1、判断:当水人为倒入水槽时,出水管末端出水少或者不出水。<br/>2、原因:管道内有异物堵塞<br/>3、处理:疏通或者更换水管</p>
7 z) W- j$ w$ ?9 y( ^<p>三、水槽破损:</p>
* q. R$ T0 C* x. ]( }<p>1、判断:当水人为倒入水槽时,水槽渗漏<br/>2、原因:水槽破损<br/>3、处理:用AB胶粘合</p>& U* K# X' v  W9 Y0 }6 c
<p>四、蒸发器叶片变形粘连:<br/><br/>1、判断:蒸发器叶片结冰,压缩机停机时严重漏水。<br/>2、原因:叶片间距小或者粘连,造成压缩机停机时,化冰后水量过大。<br/>3、处理:梳理叶片特别是叶片插入水槽部分是否正常</p>
5 }0 i4 h4 `  h: r& l<p>五、挡风片异常</p>
# c; h) k$ `( r3 f8 w- v/ p<p>1、判断:接水盘内侧漏水(风机工作时)<br/>2、原因:挡风片破损或者安装错位<br/>3、处理:安装时挡风片一端要插入水槽内</p>1 A- B" o2 S" P) Z1 ?
<p>六、出风口密封不良</p>8 H! k6 S3 h8 ]
<p>1、判断:接水盘内侧漏水(风机工作时)<br/>2、原因:出水口密封海绵老化或者破损<br/>3、处理:修补或更换密封海绵</p>
  V1 n1 m5 y4 @( o& N<p><br/>希望能有更多补充。</p>" p/ A" M$ D! A! k& B# w9 }
<p>厦门 2006.06.09</p>
5 V& w$ e, _+ g% X/ @<p><br/></p></div>7 p( @4 Q0 ^$ i1 @# I
<p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-21 21:01:00 | 显示全部楼层
我还遇到过挂机因墙体不垂直(旧房石墙)而导致漏水的...查了个把钟那都正常最后才发现!晕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-22 23:16:00 | 显示全部楼层
我无权看到啊!不过我知道春兰静博士漏水是通病
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 19:55:00 | 显示全部楼层
<p>今天我在书上面看到,空调缺氟也会造成漏水!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-15 21:53:00 | 显示全部楼层
<p>我今天就遇到一台春兰的老机子漏水到现在为止还没弄好</p>
8 u; F0 R% e1 ^7 X6 I& F8 Q<p>请教一下该用什么方法</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-15 23:19:00 | 显示全部楼层
看似小问题,有时很难搞!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-16 20:16:00 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>caidongyu</i>在2010-6-15 21:53:00的发言:</b><br/>
; g% M) V2 B  k<p>我今天就遇到一台春兰的老机子漏水到现在为止还没弄好</p>
) V, S- j. A' P8 R8 l( L/ B( m- I<p>请教一下该用什么方法</p></div>
1 F, L$ |+ i+ Y<p>有可能是蒸发器过脏造成的,建议清洗蒸发器。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 13:57:00 | 显示全部楼层
我怎么就看不来的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 16:04:00 | 显示全部楼层
有的是蒸发器和骨架接触不好引起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 22:59:00 | 显示全部楼层
麻烦,想学习下都看不了<br />
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 19:50:00 | 显示全部楼层
我什么时候才有权限呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 22:43:00 | 显示全部楼层
还是看不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 23:08:00 | 显示全部楼层
<p>我也是这样认为,我在火力电厂专修空调的,我修的空调很多都是煤粉造成的堵塞,清理起来都好吃力,但也有很多是非正常原因!要从实际出发!</p>