[讨论] 可以用家里插座地线作矿石机的接地线吗?

  [复制链接]
发表于 2025-12-6 18:00:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
插座里的地线是接入大地的,能不能用作矿石机的接地线呢?有这样做过的吗?
- J9 n  P1 k( Y Screenshot_20251206_175307_DeepSeek.jpg
+ L# m$ a9 M) C4 t" B0 O  ?% ~
回复

使用道具 举报

发表于 2025-12-6 18:21:13 | 显示全部楼层
在有些地方供电,地线往往和零线相连或者有较低的电压,测电笔测量有一定电压,人接触到会有触电感觉,测量家里的插座上地线位置线孔,测电笔会发亮。所以非专业人士请勿乱接。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-12-6 19:03:07 | 显示全部楼层
我也想问同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-12-6 19:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
张门人 发表于 2025-12-6 18:21$ A  V3 ?. H2 R% f2 u# Y
在有些地方供电,地线往往和零线相连或者有较低的电压,测电笔测量有一定电压,人接触到会有触电感觉,测量 ...
/ ?( P9 w: T% {9 I, C
如果供电线路接线规范的话,能不能这样做呢?现在住楼房找个合适的接地线太难了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-6 21:27:54 | 显示全部楼层
       现在的楼房,上水、下水、暖气的管道都是塑料的,做不了地线。煤气管子是铁的,规范禁止做地线用!如果是框架结构的房子,卫生间的等电位接线端子是可以做地线用,端子板和混凝土内的钢筋相连,做接地用的钢筋接头必须焊接。这个比较可靠,我测量过几栋高层建筑配电室的接地电阻,都在1欧姆以下。住宅插座的地线做收音机地线,就别想了,搞不好会烧了机器,要了人命!
2 x& p- }  l2 {0 X6 ^& X      说个亲身经历。在老旧住宅安了个电热水器,试用时感觉麻酥酥的,用数字表量了下,零线与地线之间有40V电压!因漏电电流没有达到漏电保护器动作值,漏保没有动作。经查进户线重复接地严重锈蚀,失去了保护作用。那地线上的40V电压,或是火线漏电,或是感应电压,这样的地线还不如不接更安全!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-12-6 21:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
高频管三阿哥一 发表于 2025-12-6 21:277 B/ `3 s8 D- u  h8 `  W  v
现在的楼房,上水、下水、暖气的管道都是塑料的,做不了地线。煤气管子是铁的,规范禁止做地线用! ...
) P9 f$ c4 }% P2 L* S
“经查进户线重复接地严重锈蚀”,这个锈蚀点是在住户家里的配电箱里,还是在楼栋总的配电主线上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-6 22:38:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 高频管三阿哥一 于 2025-12-6 22:42 编辑
6 S4 F+ \( n1 g& ^7 L
昆仑山上一棵草 发表于 2025-12-6 21:59' h4 \$ B0 j, `& K% p2 ?) t
“经查进户线重复接地严重锈蚀”,这个锈蚀点是在住户家里的配电箱里,还是在楼栋总的配电主线上?
! F- Q+ I( J  g/ R; H7 ~+ `# }
       锈蚀点在楼栋总配电主线接地线上。老旧住宅大多是架空电线进户,在室外进户处会将零线接地,称重复接地。这根地线随电源线进入总配电箱,再分配至各分配电箱,分配到各个用户,称三相五线制。进户地线出了问题,全楼地线都有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-12-7 00:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,介绍的很清楚,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-12-7 00:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
高频管三阿哥一 发表于 2025-12-6 22:38' _  E. s5 ]8 D* _5 {4 ]+ G+ T
锈蚀点在楼栋总配电主线接地线上。老旧住宅大多是架空电线进户,在室外进户处会将零线接地,称重 ...
3 I  K; O& ~' m% Z7 S
明白了,介绍的很清楚,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-7 15:28:41 | 显示全部楼层
你说的那个PE线,可以临时试机应该没问题,长期使用就不好说了,不懂不敢瞎说,不过在农村金属的老水管子,可以做地线,压水井也可以做地线。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-8 12:05:51 | 显示全部楼层
住宅的进户线路是三线五线制。其中零线和地线在变压器处。其实是一根线,一个端子上分了两条路线,一个是零工作零线,一个是地线。其实本质上零线和地线是一根线。地线可以重复接地。零线不可以。9 p' K1 D/ g- X' S
' n% J4 F* F! m- X1 r7 R: E3 c
用插座的地线当收矿石收音机的地线,万万不可以。由于实际生活当中,进入楼房的线路。原因千奇百怪啊,难免有漏电的地方,或者是地线失灵,悬空。随时都会带上电压。超过36伏就有可能触电了。玩个矿机不能把生命搭上。再有即使好的接地线,你当矿机地线的话,它也会有干扰的,那种的嗡嗡声,不绝于耳。工频g
) e% [% a& T$ n& K0 ?4 x  r楼房确实不好做地线,求其次,可以在墙体上用膨胀螺丝打几个固定件,不要打在钢筋上,连接起来。地线也挺好的,我的就是用空调的固定架子做地线的,因为我的空调常年断电的,不用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-9 07:53:54 | 显示全部楼层
请教楼上,‘在墙体上用膨胀螺丝打几个固定件,不要打在钢筋上,连接起来。地线也挺好的,’用这样的地线矿石收音机能响吗?接地电阻有多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-12-11 09:05:39 | 显示全部楼层
赵安宁 发表于 2025-12-9 07:530 v8 Y) \6 m0 q* R9 w; C2 }# Q
请教楼上,‘在墙体上用膨胀螺丝打几个固定件,不要打在钢筋上,连接起来。地线也挺好的,’用这样的地线矿 ...
; C! G( [% j. U( ?0 W2 g8 k# [
当然可以响了,能用大地做地线当电容器的另一个极板,那是当然最好了。但是我们住楼房不方便往大地上扎地线的,只能用楼体当电容器的另一个极板。虽然没有大帝好,但是也可以用啊。
回复 支持 反对