设计依据& X5 S8 H0 B7 m4 [, ]8 j
机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?
火灾发生后,又能起到什么作用呢?
4 X' O# L3 Q5 z$ T1 |0 U8 B9 g
众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中含有大量未完全燃烧的有毒、有害物质,通过人的呼吸道吸入体内,对人员的生命安全造成严重威胁。
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当加压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,防火门无法开启而造成的严重后果。鉴于上述考虑,公安部四川消防科学研究所结合国际经验提出余压值的数据。压差控制系统可通过控制旁通阀的开闭,将机械加压送风系统的余压值有效控制在国标要求的合理范围内-----防烟楼梯间40-50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25-30Pa。这样既阻止了有害烟气的进入,也确保了防火门在需要人员疏散时可以正常开闭。
1 Z1 n, z0 C5 x2 R3 C
该系统符合GB51251《建筑防烟排烟系统技术标准》及GB50016《建筑设计防火规范》等相关国家标准中的功能需求。
功能特点
◆ 余压探测器
余压探测器采用采集机械加压送风区域(防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室及消防电梯前室)的压力差值,将该压力差值与传感器内部设定超压值进行比对,判断是否超压,并发出相应超压/加压指令,通过通讯总线传送给余压控制器。
◆ 余压控制器
控制器由电源模块、输入/输出单元、控制单元、通讯模块和保护单元组成。火灾发生时,机械加压送风机启动,余压控制器根据接收到的压力差值传感器超压/加压指令,控制加压送风系统泄压阀的开关,从而控制加压送风机的送风量,实现上述各 部位和区域的机械加压送风系统的自动控制。
泄压阀所有的工作状态可在余压控制器和系统主机上显示。控制器自身具有自动和手动控制、检测功能。
◆ 风阀执行器
风阀执行器根据余压控制器的输出信号,通过风阀执行器自动控制泄压阀的开关,实现走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,满足规范对机械加压送风系统余压值的要求。
风阀执行器除具有自动控制功能外还具有手动控制功能,当控制器出现故障时,可以手动操作执行器开启或关闭泄压阀。
◆ 余压监控器
余压控制器用于监视和控制所有机械加压送风系统的工作状态和报警信息的处理。系统允许当余压监控器或通讯网络敷设故障时,余压控制器自主工作,满足系统对可靠性指标的要求。
产品报价
名字 产品报价1.jpg
产品报价2.png
配置方案
配置方案.png
典型案例
培训中心余压监控项目
杭政储出(2015)26号地块
典型案例2.jpg
典型案例1.jpg
江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司的全资子公司,也是江苏省高新技术企业、江苏省两化融合试点企业。公司采用自动化无铅生产工艺,拥有获得国家实验室认证认可(CNAS)的产品测试实验室,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。
截至2021年12月31日,公司拥有商标5项,已获得证书的专利304项,其中发明专利22项、实用新型专利132项、外观设计专利150项,拥有软件著作权251项。
8 h% W( U8 _' \7 {8 Z3 f) {
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 09:01 , Processed in 0.045790 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表