一、产品介绍
ARPM100/B3
ARPM100产品.jpg
功能
1)监控报警功能
余压监控器能接收多台余压控制器下连接的余压探测器的余压信息,报警时发出声光报警信号,同时监控器上红色“报警”指示灯亮,主机显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。
2)故障报警功能
通讯故障报警:
当余压控制器或者余压探测器发生短路、断路等故障时,监控画面中显示相应的故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:
当主电源或备用电源发生故障时,监控器也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入隐患界面查看详细信息。
3)自检功能
自检包括系统自检、灯键板测试、打印机测试、声音测试、余压探测器状态、风阀执行器状态。
4)记录存储与查询功能
当余压监控器发生故障或报警等事件时,监控器能自动记录事件类型、事件发生时间、事件发生区域以及事件的详细信息,监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
5)电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控器连续平稳运行。
6)远程控制功能
通过余压监控器上主机监控软件操作,可对连接到本设备的所有控制器进行远程复位控制。也可通过监控软件修改各种数据,实现远程控制。
7)权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
技术参数
ARPM100技术参数.png
应用场所
1)工作场所:消防控制室内、有人值班的房间内墙壁上;
2)工作环境温度:0℃~40℃;
3)工作环境相对湿度:5%~95%RH;
4)海拔高度:≤2500m。
ARPM-C
ARPM-C产品.jpg
功能
所连接ARPM-C型余压控制器,可监控余压探测器的余压值,接收余压探测器的报警信息,并向余压监控器反馈现场工作状态,当余压过高报警时联动风阀执行器调节泄压阀,能够持续调节泄压阀的开启角度。符合国家标准 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》。
技术参数
ARPM-C技术参数.png
ARPM-DC24V
ARPM-DC24V产品.jpg
功能
ARPM-DC24V 型风阀执行器满足国家标准GB51251《建筑防烟系统技术标准》及 GB50016《建筑设计防火规范》等相关国家标准中的功能要求,可以接收余压控制器命令,控制调节泄压阀的开、闭角度。采用DC 24V 工作电压确保系统稳定和人身安全。
技术参数
ARPM-DC24V技术参数.png
ARPM-S
ARPM-S产品.jpg
功能
ARPM-S型余压探测器包含ARPM-S/1余压探测器和ARPM-S/2余压探测器副面板,用来检测疏散通道的压力状态并上传给余压控制器。
技术参数
ARPM-S技术参数.png
现场应用图片
现场应用图片1.png
系统价值
余压监控系统,可有效解决疏散门两侧压差过大而导致门无法开启的故障,保证疏散通道安全疏散,使加压送风系统处于合理、有效的工作状态,为火灾情况下人员的疏散和营救提供有力的保障。
典型案例
培训中心余压监控项
杭政储出(2015)26号地块
典型案例2.jpg
典型案例1.jpg

0 l( C! M3 E& w1 z
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 请使用中文注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 09:01 , Processed in 0.039120 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表