壹伍0陆壹柒柒0贰壹捌 针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。 消防设备电源监控系统用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相、中断供电等故障时能发出报警信号的监控系统,由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。 组网方案-小型/单体建筑 设计特点: ●支持手拉手、星型、树型等接法 ●通讯距离≤500米 ●每条回路可连接≤64只传感器 ●推荐总线规格:NH-RVSP2*2.5mm² ●适用于单体建筑 组网方案-大型/单体建筑 设计特点: ●支持手拉手、星型、树型等接法 ●通讯距离≤500米;超过500米需要加分机 ●每条回路可连接≤64只传感器 ●二总线规格:NH-RVSP2*2.5mm² ●CAN总线规格:NH-RVSP2*1.5mm² ●适用于群体建筑 系统功能 1 监控功能 监控器通过二总线实时接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,实时监视消防设备电源的工作状态。故障时发出声光故障报警信号,同时面板上“其它”故障指示灯亮,显示屏指示故障部位、故障类型和故障时间,声光信号一直保持,直至故障排除。其中声音信号可以使用显示屏“消声”按钮手动消除或按键板上“消音”按键手动消除。 2 控制输出功能 当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当故障消除后,控制输出继电器释放。 3 故障报警功能 系统故障报警: 本系统主软件没有正常启动时,监控器上的黄色“系统故障”指示灯亮。 欠压故障报警: 传感器监控的电源发生欠压故障,监控器上的黄色“失电故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。 其它故障报警: (1)主电源或备用电源发生故障; (2)监控器与传感器之间的通讯连接线发生断路或短路; (3)监控器主电源欠压或断电; (4)给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路; (5)传感器监控的电源发生电压故障(过压、错相)、电流故障(过流)时,设备上的黄色“其他故障”指示灯亮。 4 自检功能 检查设备中所有指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。 5 事件记录存储查询功能 当发生过压、欠压、错相、过流故障报警或通讯、电源故障时,将故障报警部位、故障信息、故障报警时间等信息存储在数据库中,当故障报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。 6 电源功能 当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。 7 权限控制功能 为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。 资质证书 典型业绩 96625部队消防工程消防电源监控系统 XDG-2012-13号地块无锡红星美凯龙消防电源监控系统 阿图什市职业技能教育培训中心消防设备电源监控系统 安徽阜阳宝龙城市广场项目消防设备电源监控系统 安丘妇幼保健院消防电源监控系统 白龙江小区消防电源监控系统 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司项目消防电源监控系统 北京八一厂项目消防电源监控系统 北京北苑大厦消防电源监控系统 北京房山长阳城建2号地东区消防电源监控系统 北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能项目消防设备电源监控系统 边城医养院消防电源监控系统 滨州中心医院消防设备监控系统 博唯佰泰重庆科技大搂项目消防设备电源监控系统 博兴香驰喜园消防电源监控系统