马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册
x
壹伍0陆壹柒柒0贰壹捌 产品应用方案 1、应用于变电站控制电源系统,发电厂二次控制电源系统、有色金属冶炼车间、电解铝车间等交流382V或者220V IT系统。
2、应用于船舶主配电系统中,AIM-T500可使用互联功能用于两段母线带母联的系统,AIM-T300可用于单线系统。
3、应用于矿山、工厂等配电系统中,AIM-T500L系列产品可用于定位故障回路。 产品项目案例 案列一 福建某电站项目,UPS出线使用6套绝缘监测及故障定位系统。 绝缘监测仪监测整个系统的绝缘状况,当发生绝缘状况降低报警,装置可以定位到具体的故障回路,显示在绝缘监测仪。 案列二 现场系统:容量:30KVA,电压:380V,设计院设计。 矿井按照深度分成不同的区,有几十到几百米的深度,仪表安装在地下325米处,巷道里集中安装配电柜内。监测三相变压器二次测的绝缘电阻,以及7个回路的定位。 产品介绍 AIM-T系列绝缘监测仪主要应用在工3081组缘监测仪、主包括AU-30、AIM-T500和A1MT500L三款产品、均适用于纯交流、纯直流以及交直流混合的系统。其中AIM-T300适用于450V以下的交流、直流及交直流混合系统,AIM-T500适用于690V以下的交流、800V以下直流以及交直流混合系统。AIM-T500L则是相比AIM-T500增加了1路CAN通讯接口和绝缘故障定位功能。 规格参数 外形尺寸 产品报价 主要功能 1)实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能; 2)继电器报警输出、LED灯报警输出等多种故障指示方式; 3)事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,及时判别系统运行状况; 4)自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检; 5)断线监测,实时监测PE/KE功能接地线连线状况; 6)一路RS485接口,标准MODBUS-RTU协议; 7)支持手动/自动两种复位模式; 8)应用范围广,适用于交流、直流以及交直流混合IT系统。 * j* i8 B" z# G1 u* e* a$ n
|