家电维修论坛

 找回密码
 请使用中文注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
新手快速入门友情链接新手学发贴无法收到EMAIL邮件
禁发广告贴旧版论坛老用户无法登录版主申请维修联盟网站大事记
查看: 3803|回复: 0
收起左侧

[分享] 施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障

[复制链接]
发表于 2020-7-28 14:09:23 | |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障描述:客户的一台施耐德ATV61 75KW变频器在工作运行中突然出现炸机,导致其前级空气开关跳闸。能明显闻到烧焦的味道。) O9 X' a: ]! ~! x, w
施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障原因分析:检查发现变频器的转轴卡死,散热通道明显堵住。所以变频器的主散热风机损坏,电源卡上有明显烧坏的迹象。因此判断是变频器工作环境灰尘比较大,导致变频器风道堵住,散热风扇卡死,引起了变频器过热情况严重,因散热风扇电机卡死电源开电流过大,最终损坏了其内部的元器件。经过详细的拆机检查变频器内的IGBT模块损坏了4个,驱动板损坏、2个主散热风机损坏及散热风机的电源卡也损坏了。
& J0 c3 X8 ~% ~施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障维修过程:第一步先清理变频器散热通道的灰尘及油污,并对变频器进行全面清理。第二步更换已经损坏的IGBT模块及驱动触发板。第三步更换新的变频器散热风扇及风扇电源板。第四步测试变频器主回路性能是否良好,然后通电对变频器进行空载测试,测试其更换的元器件是否能正常工作,空载运行正常后。要对变频器戴带负载测试,检测发现显示电流和实际测试电流一致。第五步将修复好的变频器送回现场安装,带上75KW的电机运行正常,散热正常,电流也在额定值的范围内。变频器彻底修复。
7 j0 r2 |0 n. C8 N6 L6 @7 ?# I$ L1 M/ I, D- m5 H

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|粤ICP备09021106号|大众电子网
深圳市深威志电子有限公司 版权所有 站长QQ:17158联系站长请点这里

GMT+8, 2026-2-23 15:13 , Processed in 0.040483 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表