马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册
x
美的空调故障代码
+ P1 Q5 T; x; u' H% d美的变频空调故障代码汇总表: A7 c, H3 B$ t* P" {
一、变频分体机
: `/ Y3 V) c% v) f5 B1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY 室内机故
4 X) }4 T/ J9 h/ X3 {* N d, i' ]障指示2 R: Y7 Z8 p$ p7 b& W/ M
1.1 室内机故障显示功能# x( p& J3 p6 X! [: n( G7 ~
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY 室内机故障指
+ H2 `/ z* V4 q/ Y+ E1 a示$ M& R: P/ T7 g" l8 d
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
$ g8 t' u* E0 l* U' d/ R× × ○ ☆ 模块保护; X0 ]1 w8 w& K% u* ]7 t5 Z( n
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
/ a8 p& |- S- o× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路' `, X9 L7 g' X. q( T* y @8 K
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
+ Y; W; M2 f: `3 ]× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护/ z1 B0 e& e- u1 L8 c5 E
○ ○ × ☆ 电流保护
) N3 f" a' M; E; {% d2 x○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路: e' F9 x2 Y- x. {: s' i
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护) t x. B+ E: l# X9 Y
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
' s! K; F% G7 U% ?/ U○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
' c3 l3 W# g* f" V# z; E* F☆ × ○ ☆ 过零检测出错# @* C( P2 F7 a6 v* S( l; g
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
% I0 C( O9 M+ ^. ~6 S7 I8 |☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配, w6 |6 K+ x/ F, z
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
- N% F0 R$ t/ y7 R○----亮 ×----熄 ☆----闪
7 A6 }* ~ [5 D. n6 ?, ]; L2 K1.2 室外主控板 LED 显示, q; s$ T8 Q/ {
L4 运行/待机指示灯:! ` O/ K1 j; M
运行----长亮 待机----闪烁" \; o2 i0 ^ I" X) o
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY 室外主控板故
. ~) [: t0 p" k5 @& N2 {障指示( \1 |9 X; N6 i4 O/ ^
L3 L2 L1 故障说明
0 Y3 f, m* ?& v5 | z$ n0 o6 {: A① ② ③ (LED 指示灯从左到右); C2 J# k5 S6 g% s
× × × 正常运行
h4 V$ ?' u6 j○ ○ ○ 正常待机
; i' l1 u H2 d2 {0 r9 V× × ○ 电流保护+ P$ e9 A- o8 w3 w ?4 [; N
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
+ m1 d @ ]& H$ K/ ]4 Z# O5 w☆ × ☆ 盘管温度传感器故障8 ~! i9 m b6 ^' ~% ^
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
) \* H! U$ j1 h5 b0 B& k× ○ × IPM 模块保护6 a6 s @# P2 R i
× ○ ○ 压机顶部温度保护9 H" Q, A# k0 ~$ }; N
○ × × 二分钟通信故障保护
2 ?- W+ D1 \& y× ☆ × 预热
% z# ~& |% q& G" C; b A4 |; h○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
7 m" w2 x% d4 h4 Y1 J. K2 、 KFR-26GW/I1BPY , KFR-32GW/I1BPY , KFR-26GW/CBPY ,( Z$ v3 s( q+ Y. z6 b
KFR-32GW/CBPY 变频分体机% P' {# G4 ?, p3 H& y# h# y
2.1 室内机故障显示功能
7 O! V# Q! A0 ?4 u) dKFR-26GW/I1BPY , KFR-32GW/I1BPY , KFR-26GW/CBPY ,
! b1 B, T: s1 m# p8 P8 \2 _1 vKFR-32GW/CBPY 室内机故障指示室内机故障指示$ l5 T7 L$ l. p0 C8 s
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注 1 运行灯 LED 状态
9 `: G. b$ s1 u; m& `- n) n× × ○ ☆ 模块保护
+ i+ r H/ A8 _2 {* y1 ]2 r○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护, v$ c% R0 K0 g
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路5 f) M. W5 e2 H& V( `- M7 W) w* Y
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
7 n5 R( s" m! a, A' B' W6 S+ [6 j○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路5 E2 H: ]" t6 ^0 I4 ]
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控, W9 g/ g" s* d6 E
☆ × ○ ☆ 过零检测出错1 L# H$ h3 C- ~1 d/ Y
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护1 l! a) ]* K% F, S
× × ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示
6 Q5 j! w% |! G! R/ D☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配7 p K2 |- Y9 U f+ s
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护! |# h) d; ]9 A3 ?6 v
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
' ^: U' W% |3 o0 `1 k$ U; |注 1:对 KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY 为自动灯;对9 d. V$ E6 y+ O: `- W. ~& l& u6 X
KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY 为自动换气及连续换气灯;
" P* p2 V# O- X% Q, o2.2 室外主控板 LED 显示9 l. Y7 W7 S$ b5 l3 ]
室外只有 L4 运行/待机/指示灯:' f* D- W8 M: U) X( |6 N6 y/ r" |8 ]
运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁
! G1 {* r) F0 _# u4 {: i' {3 ?% X3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、
4 t1 t/ ?! l6 M6 O5 x* ~KFR-35GW/BPY-S 、 KFR-26GW/BPUYP-V 、 KFR-32GW/BPUYP-V
. ] L+ o0 Q( d9 G F# I变频分体机
6 I4 s ~3 W' g/ L+ ?' f: F' _# w3.1 室内机故障显示
& Z7 Y6 R& f+ ?4 v) AKFR-26GW/BPY-R , KFR-35GW/BPY-R , KFR-26GW/BPY-S ,
" u* E' _$ I3 y- W% |7 X' lKFR-35GW/BPY-S 室内机故障指示
/ Z5 J0 E, C3 y% v( L显示内容 故障或保护& Y" g* K9 Z5 f
E0 EEPROM 参数错误
4 R5 r8 L v, _6 a% [- _E1 室内外机通信故障8 j" r: H7 M+ |9 K. t; l# c
E2 过零检测出错
) c) k; N ?- I9 dE3 风机速度失控- U$ ^# j' o3 J8 t' G) T
E4 温度保险丝断保护( G* D# j$ |" {( E6 H! ^9 M2 y- I5 G
E5 室外温度传感器故障
& V0 }8 k2 x( L W8 N: l4 I- RE6 室内温度传感器故障. b, Q3 T6 r! K* O. O+ u9 ^
P0 模块保护
9 c$ p( {0 [$ ^ u& v8 }+ k' t! }P1 电压过高或过低保护
x2 ]5 i3 a( Y" I9 K* K a& @P2 压缩机顶部温度保护
. [5 c# l0 Y( I3.2 室外主控板 LED 显示
5 m1 m- d; P. ^# x# e* j* d& O室外只有 L4 运行/待机/指示灯: L9 V$ F2 t' D( D+ H
运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁: d. x, T0 E; J/ A! g
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1 室内机故障指示
2 _# V9 {( ^+ T! z3 g1 ~化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED 状态3 W6 |+ B- y6 I* p( |# m! }
☆ X X X EEPROM 参数错误
% C9 z3 ^$ Q8 n" A8 V( C6 a( I! d☆ O O O 模块保护
$ z% o0 I# V/ Q# k1 ]3 _ h☆ O X X 压缩机顶部温度保护
' T+ U' K S$ J+ F9 c3 A2 B☆ X X O 室外温度传感器开路或短路7 B! n3 m/ ^# i$ U8 w. ^- R
☆ X O O 电压过高或过低保护' t) k( i, f6 [6 i0 \( D+ v
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路$ r( T1 N1 I6 C$ {2 C
☆ O X O 风机速度失控. C2 o" Z* W2 I! P1 y) z3 _ ]' v
☆ O O X 过零检测出错
7 n3 I5 I: H1 s5 M7 p( Q! {1 P5 e☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
& P8 L V0 v e/ g0 N6 x备注:. K0 T) U8 a2 |0 d1 A
O———常亮 ☆———2HZ 闪烁 X———常灭- I' p5 L/ F" g* i) d& d5 o! [
4 、 KFR-26GW/BP2UYP-U 、 KFR-32GW/BP2UYP-U 、
, }+ t% _& D1 G' I7 C# yKFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V 直流变频分体机( ]$ v; A) ]# W* w
4.1 室内机故障显示- a6 D0 x) h1 t$ }
KFR-26GW/BP2UYP-U 、 KFR-32GW/BP2UYP-U 、
* q6 n! s" ?$ h, {7 g; c- s% ?KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V 室内机故障指示
" w, Z% `' H D3 a显示内容 故障或保护
5 L* D; g, G& V9 A; P+ q: [E0 EEPROM 参数错误
% q6 P' N1 w) c6 fE1 室内外机通信故障. H* n" e: L( v) R
E2 过零检测出错
: g% k5 C4 ]1 a! V BE3 风机速度失控1 J& f& o& g& B# h+ j
E4 温度保险丝断保护
n$ u( ~: b7 B' k* C3 a- iE5 室外温度传感器故障
; ^+ E3 l1 N3 M* _# ^ |3 n0 @$ A3 HE6 室内温度传感器故障7 Y% ^7 N# c* O: W8 l: ?
E7 室外风机失速故障(对 V 型全直流变频)
/ ^! h" t2 t, y. H, ?' i! b' zP0 模块保护
: s% u5 F" U% [P1 电压过高或过低保护
: h+ @" G$ }$ t5 _+ D( FP2 压缩机顶部温度保护3 s6 V" _0 n( ^& ]- P( A
P3 室外温度过低保护(预留)& H* a- z8 R* Z8 g! n
P4 压缩机位置检测故障
; D* j! p( s& `" j! ^) A4.2 室外主控板 LED 显示
* x7 E" `/ F! G5 Q$ @室外有 4 个 LED 灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、
$ \) C. L' O: rLED4)- w3 e0 J3 e7 |
室外机 LED 显示功能:9 r8 J1 `0 h) @7 [( \* z3 ]" \% M- y' [
LED1 电源灯 上电后长亮
$ I* B8 d4 I0 [LED4 LED3 LED2 故障说明
# T8 G4 ?5 r7 v2 v7 u" ]绿 黄 红 (LED 指示灯从左到右)
0 v2 v2 e( i" g) I+ Z5 F) N' l ?X X X 正常运行# K. I% e; y! ]% H0 W
○ ○ ○ 正常待机) z+ F s( L0 _% ]
○ X X 电流保护( s( H) ]# v' ~9 ?
☆ X X 排气温度传感器故障! {- K2 `5 s: i/ [1 s4 T1 m
☆ ☆ X 环境温度传感器故障- z" L o0 j# y9 ?) C! c- X2 ?
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
$ Q- R) K$ `; [5 q○ ☆ ○ 电压保护; m. O7 G8 U' _4 D) N6 L3 F
X ○ X IPM 模块保护$ _, P6 [9 D q! c; y( K
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
/ e" @. L. G, b) D5 _+ RX X ○ 2 分钟通信故障保护( i+ [3 C/ l: f4 @3 k* t
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
& Y h. N Q% U5 f2 t# ]☆ X ○ 室外直流风机失速保护
3 P# L' y4 A0 q$ b备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
! X. U. n# @8 v闪烁频率为 2Hz/s
- I+ w+ t- ]3 j0 C' r& Z二、变频柜机1 Y! j" U: R, t X. Y. o1 b. P
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 变频柜机) O1 V, b% y0 w/ _. ^ Y& B
1.1 室内机 LCD 显示- g( k: l3 v$ W# U5 U2 X! h' a
保护信息代码(可恢复的保护)
2 l% [: u- g3 r5 GKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 室内机故障
6 U* X3 n1 Z# _6 o3 G" C7 K- e指示; C- ]* Q2 O' H- P* T
代码 内容" W( j6 V6 T8 M+ M" H5 k( e
P01 室内板与室外板 2 分钟通信不上保护
4 M: y" x. m' l) }0 Z# nP02 IPM 模块保护% [0 D2 M9 U0 `- i* ^
P03 高低电压保护& `: Y8 @! L' i# P5 m- }( V
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)8 ?1 z4 z9 `/ U9 q3 h# h
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度), }1 p0 t, O8 l. O
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)7 z1 u" Q/ Q, `: v
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
4 q( M4 u) d3 E! s# l) v& ^3 ^, [P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
) B# d2 s5 d- z: ?. I1 k) IP09 室外排气温度过高关压缩机
. c* l8 h+ p3 ]- y3 ~6 x, S8 o2 AP10 压缩机顶部温度保护
z. D1 k5 [: E6 e3 EP11 化霜或防冷风
' [# h2 o$ C6 b2 b- NP12 室内风机温度过热
5 ?* h) r6 S/ L% bP13 室内板与开关板 3 分钟通信不上
# j) N( u' n0 S* Q, Y1.2 室内主控板 LED 显示
. @ U! k- M/ q; q2 n室内机设置 5 个 LED,其中 LED0 为工作指示灯,正常时 LED0 亮,
0 r; _, X5 r6 T( p0 `异常时 LED0 以 5HZ 的频率闪烁, |$ c5 P1 X. q
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 室内主控板! A3 y2 u( r7 i9 [$ q6 Z
故障指示
. Z8 J+ q8 w# |7 b1 DLED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态( u" F8 Y2 { z2 v# W
× × × ○ ☆ 模块保护
5 S: Y/ H. A. V8 x% |× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
% \. b7 T2 F$ c' H× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
0 z( }3 l0 u6 D9 q○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
( p/ _' d j7 n0 P0 Q d4 ~× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 P! f. U$ O9 s# h7 `6 U; ~
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
. e9 e$ z- M: G& }2 F7 J5 R2 S× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护# Y: a$ e, Z3 \- q% M- h+ h
○ × ○ × ☆ 电流保护, y, s9 l: N4 T# E* o$ P$ N4 I+ u
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护/ q3 B" p( d8 O* S8 p' i6 {' a( w
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 S! G& U K7 P) n& b8 d# W
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
' o: m# E# x L' ?& I6 r' k○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护2 ~+ [: K1 f8 a+ ~$ t* g* T( Q; R$ h
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护
+ S+ L( {+ Q# R2 }3 k○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护4 S2 G, D1 Z: R7 R5 ~7 O' M
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
: o2 a2 I( @# Z0 c' w6 f' y○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
# _1 c0 W, @# v! |5 v1 T○----亮 ×----熄 ☆----闪6 A: |7 s {9 r7 k- m6 x: t9 I
1.3 室外主控板 LED 显示
: u8 ~- \3 @ F- S. Q7 K# z# ^% `L4 运行/待机/指示灯:
, y$ {6 ?$ o" N; r0 k9 h' X* u运行----长亮 待机----0.5HZ 闪烁
4 h! S) v" W# z- ~* zKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 室内主控板
; v" h4 z% h- o( y4 M故障指示
! b" U5 m% w; O& }L3 L2 L1 故障说明* _; u- w! T1 Y; c' {
① ② ③ (LED 指示灯从左到右)6 D5 D+ I1 _( o! T$ u
× × × 正常运行
; J# O& u3 r5 L5 {2 k9 g○ ○ ○ 正常待机3 e! d7 S- C8 @9 w
× × ○ 电流保护. D `( l- {/ N5 Y. }
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障& m8 M( x$ E5 Z7 U
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
4 i3 j0 _' Q4 I○ ☆ ○ 室外电压太高或太低! M3 R! a" Q7 a4 {0 n5 H3 a
× ○ × IPM 模块保护
+ i6 o5 [! B ?! g+ a× ○ ○ 压机顶部温度保护" X& V1 b$ J9 i' w+ p
○ × × 二分钟通信故障保护
3 o6 e3 f5 ?: F1 E4 y; w× ☆ × 预热
3 L4 ?9 y2 e- F0 k7 C○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭; D. X( \+ U9 W% k7 G n
2、KFR-50LW/F2BPY 变频柜机
q+ _( U9 y7 \! A( l5 k, p. q2.1 室内机故障显示
4 J' H/ [. {- Z" c3 f! XKFR-50LW/F2BPY 室内机故障指示4 R' K* g" w1 @6 o: u8 t
LED 指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯) T( x9 d- @ c' X! }' D
电流保护 × ☆ ☆- l u: ~; j! M8 ^0 e) e
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆: T* k5 o' W8 Q
室外机传感器故障 × × ☆
/ Q1 Q) U8 e; o7 e' q室内机温度传感器故障 × ☆ ×
& Z" x* |3 M( Y4 }3 W模块保护 ☆ × ×
+ q# Q# r4 G) R0 [电压保护 ○ ☆ ☆
0 a9 a. G5 ? x) ~8 A5 p- S. P室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
* T' \/ n1 h; G& X, k: X @室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
4 z$ r% p8 e/ |8 }1 H: n○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
) D q- Z2 i) ?2 |( g2.2 室外主控板 LED 显示4 ^+ F- x0 G9 X
室外只有 L4 运行/待机/指示灯:0 g4 E1 R7 _# a& g3 A
运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁
% K$ h) U, K8 w! e3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY 变频柜机
# ~, t3 D5 H4 M4 }3.1 室内机故障显示, f4 l g/ `7 @: ]
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY 室内机故障指示
# N' k1 i4 p8 o7 p9 t, ]保护 内 容 故障 内 容3 g6 ~6 P) m- f) i
P1 室内外 2 分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障& {" J( }& N! ~
P2 模块保护 E2 预留. C) ^; Z l. W2 D
P3 高低电压保护 E3 预留
1 `( G, ~4 u4 A8 ~+ R& k' jP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
; D6 |: P: u; KP5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板 3 分钟通信故障4 A0 q# N7 w: m/ R6 O% w
P6 预留 E6 预留8 ` r; V& n. G0 b: v' q! @- X+ y
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
0 q( J( G. i E- w& YP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
3 V8 s0 i2 g4 z" I+ lP9 化霜 E9 EEPROM 故障
; O2 n0 L& i" x; j; U; ?5 L3.2 室外主控板 LED 显示
# x; H( ?# V- B [! @2 V# z室外只有 L4 运行/待机/指示灯:
+ b$ @$ `! D* A$ J( Y9 ]5 _运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁
- z6 E# X% H% |* G4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R 变频柜机
/ b: y: g- j8 }4 x: H4.1 室内机故障显示
. N' n# x5 ?# j3 B$ z1 G J/ z当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码 5 秒钟,然后
6 [2 q1 c+ x6 \4 E1 ~- h隐去,恢复显示设定温度。
# B1 d: \7 `8 b, @7 R3 X按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看 T1(室
6 j6 L" P# |; \4 Z内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障
0 g& R0 @( W& w! h9 b代码。5 K0 G9 w1 o' n" Y& H3 X' K7 f9 H
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R 室内机故障指示
- {6 } f. M5 }* p: q+ T- g* b% ]保护 内 容 故障 内 容
& n# \8 \6 I7 m! `3 E2 I7 T4 yP1 室内外 2 分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障, [/ \! ^9 ^% T( \: U$ q, {
P2 模块保护 E2 预留! `6 G9 ^$ v+ O' J# T' U
P3 高低电压保护 E3 预留
6 u5 U- Y2 z H% v8 U2 fP4 预留 E4 室外温度传感器故障
% |& d) J! K. T' C: p- B% g. DP5 预留 E5 预留; u# {* A5 \. n- C% j2 x2 f
P6 等离子故障 E6 预留
$ v" t p3 ^2 BP7 预留 E7 预留 d9 l$ J: E, U( p/ D. _
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
+ U8 o9 y; M$ Y& pP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM 故障
( J0 T; Y3 @; R) F4 @8 Y$ m" e3 @4.2 室外主控板 LED 显示
7 ?" u% J* k% W室外只有 L4 运行/待机/指示灯:
6 y6 n( \4 Y1 b8 Y: q% U. j% e运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁, x4 f/ {( D6 ^" R5 K! ~
一.柜机' b# m5 U8 k ^* X! y# K
1.适用于 S 系列;K2 系列;F2 系列;H1 系列
8 {& C; V7 F# [6 R保护代码 表示内容6 H0 \+ V& I5 c' ^! e7 j% A
定时灯以 5Hz 闪烁 T1 室温传感器检测口异常1 ~5 q. _$ H" `7 B3 o6 Z# ]# t* ?
运行灯以 5Hz 闪烁 T2 蒸发器传感器检测口异常
5 z0 X) [9 a6 f# `; n( G/ y化霜灯以 5Hz 闪烁 T3 冷凝器传感器检测口异常
' _4 J" v5 Z+ P5 a& _运行、定时、化霜灯同时以 5Hz 闪烁 室外机保护2 J9 T j) T2 s4 U9 A
注 1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室( Y9 v3 u8 v, r/ n9 ]/ g+ N
外机保护故障。
4 ^. A8 Y. _" u" x注 2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
! W% \* `5 R& \2)适用于 E 系列柜机
?1 K. I; |; c3 e" y保护代码 表示内容 故障代码 表示内容! ~5 V8 e1 \( e$ Y' X( s
P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障
6 S6 z( e! r. X$ jP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)
0 M7 Q8 Y1 l9 ?( }P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保
( F$ a' T: S( V* j5 n留)
( T0 |3 _) Y, w# b% w* c5 G0 _8 FP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
# F8 z# S* C& c+ p+ n E 05 温度传感器开路,短路故障+ o$ { T' }9 T5 f
注:故障期间 LED 以 2Hz 频率闪,而保护期间 LED 显示正常.! U3 _% |) c/ L6 k$ q" U2 R( A
3) 适用于 S1 系列;S2 系列;S3 系列;S6 系列;Q 系列;R 系列;! v& d3 E4 R0 \9 Q1 A9 J5 j
Q1 系列;V 系列;Q2 系列;U 系列;U1 系列柜机
! v1 P. P7 ~1 M! a. q( @% d保护代码 表示内容 故障代码 表示内容0 v1 E3 y2 I) C4 m7 V
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障
2 f6 S G8 @, f6 b4 y1 n6 `P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障/ u2 `, m2 }& \9 h" u
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障+ | @4 o4 W- R6 D8 X/ C% v9 x
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5 传感器故障(变
' G1 Y9 w6 y# q0 w9 J0 z频机用), N/ Y. R; o3 r2 B2 B8 w
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通信故障
9 I! y: N2 |$ ~8 U, pP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿
+ D) j; D2 k1 h8 a2 x器故障6 w0 d$ N# p: D( b* t+ X f
E8 静电除尘故障
. |- m) p5 d. |' p9 [" UE9 自动门故障
+ W* P: U- k. v) j0 T! U$ o1 lPAU 进风格栅保护
3 o/ ~9 S; L/ P/ B! n二.分体机
7 M1 z5 m I* C" a- V% k7 X& ~1)适用于 T 系列;T1 系列;I4 系列;26Z 系列;32Z 系列;G 系列;
~! z$ j) h, y8 G* W% G工作灯 定时灯 LED 状态" ?% l: `- ^0 a% Q, j
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
* Q. K: P9 ~# B* k☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz2 ]- A, K# q9 f7 `6 v, T6 R7 }8 J
X ☆ 四次电流保护
! |: X' q$ a. t/ W6 WO ☆ 上电时读 EEPROM 参数出错) n. V" Y3 K) }6 X9 H" T- i
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)) ?2 a6 D2 t$ O# [, m
2)适用于 T3 系列;T6 系列; T2 系列;T4 系列;T5 系列
+ `0 i# ]/ J5 l) J运行灯 定时灯 故障类型* a: B+ Q! U8 {0 d7 L# m
☆ X 风机速度失控+ P8 s$ ?& f, R; U
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路" @/ ~; ^. |) V" N5 M. i
X ☆ 四次电流保护! N; }$ c) w2 \& {$ S
☆ ☆ 上电时读 EEPROM 参数出错或过零检测出错% S# [' O& K. c, a
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
+ r0 d3 o. S; _( N# \* X3) 适用于 Q1 系列;Q2 系列;U 系列;V 系列) w0 Z0 H; ?7 T: \, \# s
故障代码 表示内容. H+ a* [* p* L) m
E1 上电时读 EEPROM 参数出错
* I" B! j l3 C) j4 X+ tE2 过零检测出错
9 {. K6 M& {/ R4 m5 Y Z( m9 qE3 风机速度失控
- G/ B$ |0 c, ~: sE4 四次电流保护
L+ ~. }6 K& p* j- Q) E( l ^" GE5 室内房间温度传感器开路或短路
8 K9 T* i& W; c9 zE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
" A; G$ f$ z2 A) J( D4)适用于 I1,A 系列
* S% n: Y' Y; s' z- T(UPD780021 芯片)
2 s9 Y9 W* R8 A工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
{! E& [7 Z% s. M☆ X ☆ 四次电流保护
! j! m4 ^7 m- ^0 h☆ X X 风机速度失控
c. D* Q3 x* i. m* I☆ ☆ ☆ 过零检测出错
. e: Q3 W# P8 T& \☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上
" o9 I# |2 z/ V* Z- Z6 o* Y( xX X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
$ {* Y+ t9 [1 {- A0 ~- MX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路+ Z* c* k* ~) R' A& ^/ o
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)5 U, ?7 h5 o" k* Q1 z S
O O O 上电时读 EEPROM 参数出错; B: r4 X7 [: J6 m& F1 `
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
0 d& L: g* X) R3 z9 z [! H" W(MC68HC908JL3 统一芯片方案); _9 M; R% Y& {% s! \8 n5 [9 y3 h
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态+ G, k2 y1 }: R1 ~, H3 c
☆ X ☆ 四次电流保护
* z$ A, v1 `* u2 {5 r/ A2 K5 b☆ X X 风机速度失控
% ^9 s' w' I! c5 P0 G3 |☆ ☆ ☆ 过零检测出错
) \: [, @& C3 s4 P3 v! |9 O9 C" GX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路3 r% P1 m4 L; c4 u$ h) o3 M3 r* r
5) 适用于 20Z、22Z 战斗机(S8M7217 统一芯片)、I2 系列;I5 系列;
3 B: r7 m; S$ l p! {4 ^+ \Q 系列
- p% ^# ^# ?6 M运行灯 定时灯 故障类型
t) s+ ?; t6 z7 K: p☆ X 风机速度失控
( }: ?; W6 b" ^0 h2 |☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路, x$ y& i7 v, u! E) a
X ☆ 四次电流保护
! Z' ], g2 \( EO ☆ 上电时读 EEPROM 参数出错
: ]% j, g- T( x☆ ☆ 过零检测出错
" Q* G1 ?. ]/ E4 A1 {O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)% v6 ?; G0 C( W& `# K
美的全健康 Q1 型挂机故障代码
- m0 O! z3 |3 R% N% ~显示内容故障类型
$ m+ a% V+ ~& z$ tE1 上电时读 EEPROM 参数出错: M9 }' f0 [, M/ Q N% g
E2 过零检测出错
$ s* D$ ?* r) J7 l& OE3 风机速度失控+ ^5 r+ C! t9 y7 U: Y" i
E4 四次电流保护: \5 G6 J% h5 S ~$ m# M1 _
E5 室内房间温度传感器开路或短路
# |9 H/ b0 i6 q6 {5 DE6 室内蒸发器温度传感器开路或短路* D% w6 v& x8 O6 w2 I
美的 B(C)型分体落地机故障显示代码' _. L V- z0 ~0 @. `0 J- v
L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(
, C. U% t* W2 l* }R)F-12WC
# t+ |1 F" P$ h& f3 |% {% ^KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)( l! P. _' r; X, ]' c6 o6 v: S, r. ^
KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)- N+ Q; N7 `: a- ?
开关板上的故障类型显示(开关板上 LED1 快闪),保护恢复后工作3 W4 C7 U2 |% o/ F8 k
正常
6 I L9 `9 E9 E! h E0 O$ P: Z故 障 类 型显示代码5 s# ^; N1 w4 u
室外机故障 01
/ w/ z7 Q7 e3 l* a [9 _* T电源过欠压 02
0 \" P) t& h; _ z: J制冷时室内蒸发器温度过低 03* E2 l$ R9 K6 e: |( U( Q
制热时室内蒸发器温度过高 047 y& x. Q& s. I8 M+ o* k
室内出风口温度过高 05
% s/ f! F4 Q! Q, D5 S; i, t室内主控板与显示板不能通信 06
! I- G/ G' L4 n) I' a室内机电路故障 07 ! o4 M' K0 G) }% Z" T0 j* t4 y
室外机故障时,室外 LED3 快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,- K* E& i; m; y! w A# z" W. L: p
6)指示故障内容:
- H3 b: d/ X9 R# H5 @LED6LED5LED4 保护类型) w5 R0 k+ @* a' P( |9 R! ~8 n
过流保护 ON 室外保护
8 n* }& M. m! f1 K; }. W欠流保护 ON 室外保护
6 k3 }2 y5 [7 C0 u管路过压 ON 室外保护
6 P7 O! r& ^& ^5 s0 p0 o. m管路欠压 ONON 室外保护
% l7 ?2 u2 s3 I7 f; q' g电压过压 ON ON 电压过压
2 J) \9 `2 `6 }电压欠压 ONON 电压欠压
* H6 E4 ` x& h" n' y7 c( F1 Z相序错误 ONONON 室外保护3 S# b5 M9 f6 e! v
缺 A 相 ☆室外保护
$ t r6 G# G" W6 V2 e缺 B 相 ☆ 室外保护
) p f$ B$ f: b( r1 @! U3 r- P, h! i缺 C 相☆ 室外保护
7 f# l$ ]! G2 v( o( K7 ]4 J其它 室外保护
1 s* V6 O4 k O3 L* Z* D美的 A 型落地空调器故障指示
4 g0 I8 @( \% E) ~+ V7 B' WLF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
9 A8 ]; u; Z0 F; ?$ d 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
/ l7 n* Y i+ m+ H亮 灯 情 况指 示 的 内 容
! d, G) v y! W% w) w, MLED1 亮电压过高
% ?3 q1 r. I% I8 X1 R" @LED2 亮电压过低# C! C2 g) M; Z$ H- M6 X
LED3 亮管路压力过高,压缩机过流或过热! v$ E* I7 ?: r! H
LED4 亮管路压力过低8 G* S8 Y. q( J/ w D6 R* U
LED1 和 LED2 亮室外机温度检测大于 80 度3 B( n: e1 J8 b2 I
LED1 和 LED3 亮室外机温度检测小于-40 度& `. N3 r; P- ^6 T
美的 KFR-50(60)LW/MBPY 故障代码1 }" C: e: _. b% u# l" O$ r: C
保护代码内 容故障代码内 容$ G. B& K$ ~+ a: Y5 S$ Q+ o( m
P1 室内外 2 分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障: G$ Q, y9 l3 K
P2 模块保护 E2 预留3 O0 V) V( C# i0 |$ Z6 |/ m
P3 高低电压保护 E3 预留
* F5 Q6 E" ]/ T/ E5 a2 ZP4 室内蒸发器温度高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
0 m/ X' u' r: O/ U! L0 @P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E5 室内板与显示板 3 分钟通信故障9 ?1 e" \) P; M p
P6 预留 E6 预留
" l3 o1 ?' o9 C6 ?P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
0 u( C/ m# f. @: g- ^, c" pP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
V1 `; o5 M6 W; J SP9 化霜 E9EEPROM 故障9 T- B2 n5 ]" N1 N. ^! F& \
美的 50FBPY、50BPY 变频柜机代码
: _' I$ H4 V/ q$ x# O$ L开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护); j* p: O c# p) D# K' n
代码内 容
O( n/ H5 K+ v9 k$ e. N& K; uE01 一个小时四次模块保护
6 W( i' L% y k; O6 Y v/ J$ W lE02(暂无): T& @0 [ ^+ }7 n" @, }$ N6 E
E03 一个小时三次排气温度保护/ `4 n, m8 D1 O/ T
P01 室内板与室外板 2 分钟通讯不上保护4 t' `; O! p" W/ p( e: j, y3 P% n- D( {
P02IPM 模块保护* D- d% d8 v' F$ d
P03 高低电压保护" W3 |4 b' F1 w6 W; H
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)9 P) R8 B0 n! u3 ]
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温): h6 C. a& K4 A$ Z a
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
% @4 r1 C7 m9 I0 s6 nP07 室外冷凝器高温保护关压缩机
' a$ U) z6 P1 QP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机/ \5 B( L; b: O Q2 W& b
P09 室外排气温度过高关压缩机9 h' C) S0 E0 a; u, s
P10 压缩机顶部温度保护
6 X0 O, n* {2 F( c5 O4 N0 pP11 化霜或防冷风# Q4 i8 z+ G% D
P12 室内风机温度过热8 O+ C2 O' ?8 F
P13 室内板与开关板 2 分钟通讯不上* ?! u/ ?' C4 a& S/ V0 G
室内机故障显示功能(其中 LED0 为工作指示灯,正常时 LED0 亮,/ q. y2 h" T! k8 a
异常时 LED0 以 5HZ 的频率闪烁)# ~: U' S% e% p5 Z- |
KFR--40GW/BPY-R
9 R2 e$ T. F, E% P3 M% S% d显示内容 故障或保护定义
; k, N$ b% q6 n2 _3 qE0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测
; J6 @. ?! d1 k出错
8 {" I* Z5 g. R8 d* tE3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温
6 [ r P1 x, l+ j7 X& L度传感器故障
; P' c! Q/ j x! T! LE6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高
- x$ M: a% x- N或过低保护
6 A# |% T: `' m `7 T) ?& V/ eP2 压缩机顶部温度' |. C2 i/ D6 M& R/ E; n* F
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
" [; B0 m5 Q# Y# n! W. |运行时 LED 的显示㈠、正常7 T3 `8 l6 t! }( \$ ~7 q7 L
1、 工作灯
, C. W; l7 b {) h$ B& ^正常开机时(工作灯)LED4 亮 正常关机时(工作灯)LED4
' X J( W0 U |( I# q1 J灭# a1 v0 e# N* G8 h! a# ~2 D
2、 化霜灯
: J2 x! C- A, Q7 |( V化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能
0 U5 q g4 T" m. a, k# V# V无效时 (化霜灯)LED1 灭
; t" h3 N; ?- J3 M% C' f/ H3、 定时灯
3 A$ M, f# ?! ?& C定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时( D+ W( V9 }# P) C% b8 @
灯)LED2 灭$ ?# v% K3 n" \- ~% n
4、 换气灯
, E7 f+ @) N; J/ F7 S连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮$ M. B7 a' `4 U$ L( d, V, z) `4 Z: l$ [) A
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
Y7 V1 y2 S8 K& i }9 u0 |" p自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮1 f, t1 T- K' f
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭' S* ^9 B% V! f h. h# Z
㈡ 室内机故障显示功能
" @- z/ O7 X& X( H9 sLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气
& G2 M1 y1 L1 S# `5 |+ t灯
/ D4 d; \8 B9 s) WLED2 化霜 LED1 定时 LED3、5、6、7 连续、自动换气 LED4 工作
" E) ]2 u7 \) l* u8 a: NLED 状态
9 e5 g0 O+ h. U, J9 l1 WX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
( N/ m+ _, ?; K" U4 t- uO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)! \- Z6 E( k; ?3 w
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)- @3 L1 m% e4 f
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)2 l5 W+ P7 n X& I4 n6 R
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、
' M/ d+ k4 m5 RPRROM)
( }0 ~; A5 ?/ h$ pO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF); K4 l; p: T. _+ Y; |% M- m
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)5 q3 n% m% x' N! t) E2 m
X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示
( A) Y( [+ B5 Q& W( A. V% f9 U- A☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)+ J' T [4 a0 W
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
# k' ^; d, n& `5 A+ G☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
( [ J: o1 ?1 ^9 H% IO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
$ K6 { j0 X1 a5 g9 x(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
# A: G$ @! b) s! z' e" A: n只设 L4 故障指示灯:
- o+ w$ ~( e& q" K5 e* GL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪
( `2 X$ Y2 U1 j% f- r+ B6 [烁
8 M: E' s) O2 U" S, N0 i. Z, [7 s16.2 对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置 4 个 LED。分别为工作灯- J3 a; l- j5 L6 m
(LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。) i$ [' ~+ Q+ W
㈠、正常运行时 LED 的显示% K: V Z7 H- \# w
1、 工作灯
6 n c# S$ f$ Q' P* Y( ]5 k6 p4 A正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1
5 \( s9 ^2 B. {. u j, o4 N$ P灭
! L; L' O+ f' ~# u/ V p2 K2、 化霜灯
d4 A! A/ Z) G3 d$ t" {化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能: {, O0 t' i% ?5 ?% `/ z
无效时 (化霜灯)LED5 灭
% o; `1 z, |; C. m: S$ H3、 定时灯
3 C0 S" ?! r/ s- K: W定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时
7 Q* A z8 z+ l. d! c# P灯)LED6 灭
, ^1 w4 L/ J+ N" v4、 自动灯
0 c% I& S* W5 g& M3 g# o自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动) V3 J# O$ ^' o2 P& Q
灯)LED3 灭
0 a; h W% o3 ~$ d2 P: H(二):室内机故障显示功能
8 g& a9 F* n: b9 u6 N8 aLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气! v" }% ]" ] Q/ y
灯# t1 h+ f. X: A
LED2 化霜 LED1 定时 LED3 自动 LED4 工作 LED 状态- H, h" D& c" l& H( v+ e
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)& p/ w2 Y( U: w5 h& r
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)) y9 b0 W( Q- a8 V* T
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)! }% W( i7 ^0 u; b
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
8 u, f& L& v* E6 DO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、; p4 f* }% c, J0 F5 ]
PRROM)
. E; I- i% Y% @2 p2 P oO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)/ s- W# K# @9 [3 y! l8 W: W, D
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
0 s6 w# i+ u* \9 |☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED): I7 K9 p) n+ v5 F; F8 R2 G4 i4 |
X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示% X# a( Z% I9 D- d \7 r
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
* a% c: n( v& l/ e☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
6 U0 R* G' }, m0 o4 kO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)! c7 i5 w( m5 S+ n4 R
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示2 {' ?6 _% B0 s# ?3 e
只设 L4 故障指示灯:
9 }6 S0 I# f. a# H5 g6 ?, A" Q6 JL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪
+ A$ ?$ [$ N! J# H, _3 c. x烁6 _1 j$ l. d3 }* C1 S( k
机型的系统参数:
% ]- V6 W8 g' S) H1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10, J3 h1 U F/ z: K' A# p1 b4 E
2、室内风机转速:
- y f) H+ [. p. e8 J+ `7 H# \高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数
8 r1 |6 b$ W1 @1 k5 S, GSPEEDM 。
. j0 k# W) u( C6 N. N1 I/ U8 O- G低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数
o' Q# Q# c; sSPEEDS 。
: z7 K4 i- g2 `4 H1 C$ B; L3、欠压、过压保护
+ |# u! z3 _8 W* [值准入电压 V1 准出电压 限频 F1 电压 V2《电压
, l5 c6 V- P! D. y; h美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M 系列)故障代码- W8 f' _ U" _/ L) W: z
" s3 c" B1 n- C5 `4 X天朗星触摸屏系列柜机(M 系列)
& |: X" l# N, v1 Q1 v7 b! z保护代码 内 容 故障代码 内 容; G2 E; Q6 ~) c: _3 n5 P
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障
- @) @& k7 f. T, N8 KP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
; j2 G5 J4 ^+ @/ ZP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 i1 T( ?5 d, Z3 T9 J
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变( M5 G% B9 o$ d: Z" g0 B. d
频机用)% u6 P' u( P/ \
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板 3 分' Y7 o! g, S! N5 W
钟通信不上& F& u9 Z! ]) Z
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
4 R* D [6 n/ q' N8 ~- Z E7 加湿器故障( [$ o) T9 u; f5 B9 \: s$ m, Q
E8 静电除尘故障5 Y6 S2 k; O' D! ]. Q& [" j
E9 EEPROM 出错
7 H. j" i3 n% m9 N5 H室外保护:LED3 为电源指示灯. O) O+ @& X: f) H2 U6 y
LED 显示 内 容
% z/ E- h4 h( d4 d$ X/ h, C' {LED1 LED2 LED3
7 c/ f0 G; |# | D/ c灭 灭 亮 正常/ X! X$ ~7 D) D) H$ H. |
亮 灭 亮 相序接反
% D# F; x; b \& C: m9 ]灭 亮 亮 过电流* |, d0 g6 b% s6 q7 m
亮 亮 亮 缺相 & \' j8 {" z# {. d
亮 亮 亮 压力保护 |