& H0 ~; Q) r  s) [  ]9 B2 m      首先,现在修的是一台太阳能+空气能组合的太空能热水器,故障现像是室外机加热就算开6小时,水温很低也只有30度左右。安装不到一年,估计是安装工人安装接头不好(看在上接口上缠有水管胶布,现已清除重新安装管口。现在加R22到9bar的压力时,运行电流也只有2A/AC215V,且会出现过热代码停机(在停机前看室内的操控显示屏里显示管温是30度,排气温度是113度(这个听说正常温度是85度左右)。听说在水温32度时,R22的压力是16bar,但现在才加到一半就过热停机保护又有点怀疑是R22压力过高,但从运行电流才2A/AC215V时来看又不像,有点怕加R22压力过高时会搞坏压缩机。1 n7 G; m& W% \- \
      现在想搞懂以下两个问题,一是如图1那样,平常空调的粗低压回气管(带加冰种阀门的那个)在空气能热水器里是不是变成了粗管是高压出气管了(带加冰种阀门的那个)?二是空气能热水器的R22的标准压力到底是多少bar?机上标示的冰种压力都是最高允许值来的。
02D114E7509793F5F9DF96A4D8470608.jpg
362C6B027CE069313B2324F11E27D047.jpg
3F48052A71F22E3C8C992FA88A5B2569.jpg
4336A5A368994206D62FF7BAEDEB8882.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-15 23:17:30 |
另外,空气能热水器加冰种是不是都必须要把它转为制冷模式?这种制冷模式是不是简单的把机内的四能阀供电断掉就行?
发表于 2018-12-20 15:21:37 |
小鱼的眼泪 发表于 2018-12-15 23:17" Y! A% M* [+ G8 u3 ]( o! [5 t3 ~4 t, s
另外,空气能热水器加冰种是不是都必须要把它转为制冷模式?这种制冷模式是不是简单的把机内的四能阀供电断 ...

5 S" e' e, [. S不是把四通阀供电断掉,而是要给四通阀供电。这个跟空调是相反的,正常使用,只有在解冻时,四通阀才通电。
发表于 2018-12-20 15:28:50 |
接成解冻模式,再继续加冷媒。