工频的过电压时有发生,以前我在此网上曾经说过,对单相380V大功率对焊机,其初级额定电流约达200安,为了测工作时的初级电压,必需在焊接时测量才能知道线路压降如何,我用500型万能表置AC500V档,发生两次万能表损坏,后来才知道当焊机工作时初级电流由200安变到零其变率极大,而焊机是电感负载,电流切断瞬间其反电势超过电源电压数倍故电表损坏。
" |, b/ U5 J( m自然科学的对錯是客观存在的,当自己观点錯了但自己未理解前坚特持自己观点正常,当理解自己錯后再认錯,我在此网上认錯多次,知錯对自己是一种进步。

评分

参与人数 1积分 +5 威望 +5 贡献 +5 金币 +5 收起 理由
官修 + 5 + 5 + 5 + 5 内容很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 06:33:37 | 显示全部楼层
线路上的操作过电压是60年前在电校学的记得不清楚了,我用百度搜了两条资料,可见切断电容器和电感都可能产生过电压,其保护措施用避雷器,本帖的四只FR307有类似避雷器作用,有些不懂的事可在网上搜。
4 F* F0 Z7 m. A( u7 r 捕获.PNG 捕获-1.PNG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 08:44:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 王季 于 2016-4-14 10:04 编辑
8 }( H) D* N5 l. b* ]" L. ]- @) `; _4 t% R+ ?0 C
过电压不管AC或信号线,感行负载,或线号线上存在感性,切断接入都可能过电压存在.我的疑问如果用FR307去过滤高电压,为何还要接电磁炉地.电磁炉不接地的,过电压不能进入,电磁炉内部地.本机也接有压敏电阻.' w2 S4 J6 d5 C8 M6 _" C$ z5 A
之前有在专业实验室,用阻容降压线路做过,雷击实验,雷电脉冲波是可以通过电容的,过电压电容也可以过滤.
0 ]" m& N" E$ `下图我公司用的元件
1 U2 i! F9 i1 J5 G9 M/ V  E" a PROTECT.jpg

点评

认为这四只二极管时起过压保护的朋友不在少数,但从两组二极管中心点接电磁炉的地来分析,显然有些讲不通。过压保护元件应该并联在电源两端。 这样理解对吗?  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-14 09:49:40 | 显示全部楼层
王季 发表于 2016-4-14 08:44
' P6 w/ |% \4 K9 @" E过电压不管AC或信号线,感行负载,或线号线上存在感性,切断接入都可能过电压存在.我的疑问如果用FR307去过滤 ...
' T* Z2 F7 d: a: \$ }
认为这四只二极管时起过压保护的朋友不在少数,但从两组二极管中心点接电磁炉的地来分析,显然有些讲不通。过压保护元件应该并联在电源两端。
+ p. Q" P" f# Q6 O3 @: C8 d- X这样理解对吗?

点评

电磁炉可以说:麻雀虽小,五脏俱全.结合模电数电,弱电强电.把电磁炉电路学一遍,也就能把电子学相关知识学一遍  发表于 2016-4-14 11:23
我认为是这样的.如果过压保护直接接在AC两端TVS或压敏电阻,AC电容,滤除差模过电压干扰.从两组二极管中心点接电磁炉的地来分析,电磁炉又不接地,共模干扰又不会通过地滤除.  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 10:01:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 王季 于 2016-4-14 10:08 编辑 8 _2 u( m$ r0 H0 j; y3 |
唐山老电工 发表于 2016-4-14 09:49
2 t2 |' G$ s; T9 p认为这四只二极管时起过压保护的朋友不在少数,但从两组二极管中心点接电磁炉的地来分析,显然有些讲不通 ...

$ s- X! |6 ?- g  y: N- J4 \) ^" Z9 Y- F. \
我认为是这样的.如果过压保护直接接在AC两端TVS或压敏电阻,放电管都可以,滤除差模过电压干扰.从两组二极管中心点接电磁炉的地来分析,电磁炉又不接地,共模干扰又不会通过地滤除.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 11:10:52 | 显示全部楼层
每天一小步,前进一大步
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 15:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼上,乱加零件,可能和二极管厂定有指标,哈哈

点评

这几只二极管的问题,浪费了大家好多时间。  详情 回复 发表于 2016-4-14 16:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-14 16:01:03 | 显示全部楼层
小郢 发表于 2016-4-14 15:42, c; D9 T. G0 J) m1 ?6 e
支持楼上,乱加零件,可能和二极管厂定有指标,哈哈
: ~/ O7 @6 G/ g* J  X& r; X
这几只二极管的问题,浪费了大家好多时间。

点评

不管结论如何大家从中都学到了东西.  发表于 2016-4-14 18:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 17:50:50 | 显示全部楼层
钟正亭 发表于 2016-4-14 14:095 u  k8 ]1 k! M+ J; r6 x+ P
我看 有 可能, z3 p) ]1 E7 y* K
安規 沒過
. D$ x+ q1 n! b! y8 {" @自己 亂 加 零件

# @2 N3 {( Q- F0 Y5 t' M1 S. p! t大师。谢谢您能和我们一起探讨知识,我希望您能够,尊重大家和尊重自己 ,请您发表易懂的文字好吗,我们大家真的读不懂 您在说什么!!!!!难理解,好费神,好伤心呀,
: p( X& A" D3 z/ F

点评

那是海峡对岸的朋友,不习惯打字.  发表于 2016-4-14 18:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 18:26:04 | 显示全部楼层
钟正亭 发表于 2016-4-14 14:09: a' Y, x4 g1 w% A7 y# E
我看 有 可能& {; |7 k3 `, ^0 L) M/ M: ]
安規 沒過0 y% K3 l7 S" k' B+ g0 M
自己 亂 加 零件

/ Q: \7 B' q2 y9 J  `6 ~不管高频电流,直流,总是要有来有去的.才能构成完整的回路.# F: x# M4 T) D' T5 N( H" O
电流同水流一样,对于干扰可以用堵的办法,如电感,BEAD之类.当堵的办法不行的时候,也可以用疏的办法如加电容,TVS管,压敏电阻之类,起作用时,通路阻抗越小越短越好,干扰尽可能不进电路内部.