该故障的原因是室内机热交换不畅,具体原因主要是室内机过滤网脏,蒸发器和室内机风筒脏,或者是风扇电机或启动电容不良,其检修步骤:* E( Q o( T% U0 n$ _/ h
1 D0 S% p- U# F9 A! b; K
(1)拆下过滤网进行检查,如较脏,用水冲洗干净;# r1 W/ n2 o) ~! U4 V/ f
1 @1 W( E6 S' B0 F$ g
(2)观察蒸发器,如脏污,用毛刷蘸少量水清洗,不必拆下蒸发器; 0 f5 P/ N( b5 R. e! P. |+ j+ G 2 y V* r# b# A: e4 y K (3)观察室内风扇,如脏污,则拆下室内机和蒸发器,露出室内风扇风筒,用水清洗; / S6 b' p9 l1 f1 g. E" U0 e" U . P0 E& z( ]2 I: k
(4)拆下电脑板上的风扇启动电容,用数字表测量其容量,如变小,则换新; 6 m# f# F6 N J1 `! D* Z ) }7 l0 c( C9 N' Z
(5)试更换风扇电机。* P6 r5 i# W7 H q* U% a ]
, [9 P" W! Y' }
若要清洗柜机蒸发器,需先拆下蒸发器,然后用纳子密封蒸发的两个管口,最后才用毛刷蘸水清洗蒸发器。