[维修案例] 简单分析一下空调发生爆炸的原因

[复制链接]
发表于 2016-5-25 22:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
. I# P/ U. @1 t2 Q9 S" v" y
  爆炸发生的机理:
, t# J9 @+ [# V- u  1、有空气(氧气);
4 V' e; `5 z2 f) V; S$ @9 E: y  2、有可燃物; ' [+ R! d4 u8 c" K  K& Q
  3、密闭的小的空间; ; ~5 D6 m6 \! z3 Q: j6 n

' l' Z; o4 \% w1 R6 G- W# h% N对应起来,很容易我们就得到了压缩机爆炸的机理: : V6 G2 f+ |6 o2 j
  1、有空气(氧气)——系统泄露,混进了空气;
4 e; `1 O: d8 n2 T. ^5 Q  2、有可燃物——压缩机里面有冷冻油;
' y* z: w( `3 T5 Z- y6 g  W: v  3、密闭的小的空间——涡旋压缩机涡旋盘容积很小。 ! H' ]5 E( l# E* e, ]& v2 t
9 {5 d  S/ R# s1 t0 ?) L0 @
  我们来看看发生的过程:
4 V  M7 X  \2 u" N5 r+ E  空调器制冷循环系统高压侧堵塞 > 压缩机运行 > 吸入空气数分钟 > 压缩机过热 > 冷冻机油过热汽化 > 压缩机内部油气混合物大量增加,温度、压力持续增加 > 一定压力、温度时,压缩机内油气混合物自燃,温度、压力急剧上升>超过压缩机壳体耐压强度继而发生压缩机壳体爆裂。
" a  `' N3 V8 p, t9 P  举一两个:
9 m1 E! o" U1 G# Z" x5 f5 P* g% g/ T
  1、违规检漏操作导致压缩机爆炸 : R% a5 G. ?8 f# X
  操作过程:关闭高压阀,开启压缩机,利用压缩机对室外机制冷系统进行充注空气加压,以便进行漏点的检查运行数分钟。
) V$ H3 P& f! j8 g& y  结果:压缩机发生爆炸。
- i5 B# |8 q: {7 y8 n: A  过程分析:主要为压缩机吸入空气运行的危险*
. @5 K/ Y1 ~8 U' r- R8 D2 B- {  压缩机内部有一定量的冷冻机油(350cc—950cc随机型的大小而不同); " {( i# X! ?; b- i
  在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸。 . |9 ]/ d5 H1 ]. q+ b! E7 Z

! A# s; D0 D' z% C5 c6 b/ s  2、移机时(含更换室内机或需要回收制冷剂的操作),违规回收制冷剂操作引起压缩机爆炸 7 ], m6 ?0 [; n
  空调器移机也是一种经常性的业务,在移机过程中均需要进行制冷剂的回收。但是如果操作不当,同样会造成压缩机爆炸的严重后果。 7 T  {- i' e' p
  操作过程:压缩机运行>关闭高压阀>空调器系统低压侧泄漏吸入空气>运行数分钟压缩机爆炸。 % ^, s: `8 F. W5 f! u
  过程分析:因空调器制冷系统存在漏点,系统内因低压侧存在漏点已经没有制冷剂或残留少量的制冷剂,导致压缩机吸入空气并且在高压侧关闭的情况下运行,最终发生爆炸。
2 m& Y& G* w5 \3 D3 }. l  列举原因如上,当然实际操作中,还有其他原因造成的,同行的伙伴们,一定要当心啊
  \+ y8 J  i- m! l& O- G4 s+ l& {8 ~7 g8 h5 w
以下原因,可能会导致空调爆炸
$ x; f& e) w0 B, K4 Z" s- C" m' A6 }& R- K2 Y. O- A) S" X; P9 L) z
1、违规检漏操作导致压缩机爆炸。在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸。因此,在进行制冷系统漏点的检查时,不得使用空调器自身压缩机进行打压,必须在停机状态下使用氮气按规范进行。 ' ^) U; i4 l8 v9 p
2、移机时违规回收制冷剂操作引起压缩机爆炸。空调器移机也是一种经常性的业务,在移机过程中均需要进行制冷剂的回收。但是如果操作不当,同样会造成压缩机爆炸的严重后果。因此,在进行空调器移机作业前,必须先开启空调器检查运行参数。确认各性能参数正常时,在三通阀工艺管上连接压力表,方可关闭高压阀进行制冷剂的回收,当压力为0.1MPa时停机。 $ k/ w# ]+ i5 X
3、空调压缩机接线端子冲出造成事故。在空调器的制冷系统维修时,经常需要对制冷系统的部件进行更换、焊接,然后在试运行中会遇到压缩机接线端子飞出伤人事故。因此,在进行制冷系统部件的更换(压缩机、四通阀、毛细管、卸荷阀、高低压开关、补焊等)时,须对制冷系统冲入少许的氮气进行保护,防止由于焊接时的高温产生氧化皮,焊接结束后,再次使用氮气吹净系统。 ) [/ R3 y' }6 S$ p" y9 R& S

) u0 B4 g9 W0 ]空调使用,需要多加维护注意 0 a" F+ k1 U. [$ {2 p

5 K% X, S; `/ w0 f; I; ]0 b实际操作中的违规操作,同时也由于一些不规范的操作而付出了惨痛的代价。与此同时,超期服役、使用不当等原因也有可能引发惨案。因此,使用空调时有这些注意事项:
0 S# g1 ~8 E  q& K1 [! d6 o/ F6 Y+ Q$ e) Q
1、空调必须采用单独专用线路供电,导线的截面要大于2.5平方毫米,接地良好,并应在导线上安装空气开关。
, c- E8 [# w& P& Y9 d2、空调应安装在不燃构件上,并远离窗帘、木结构等物件。
% s* O4 p% d" R; l9 X1 ^; V# e3、空调应定时保养维修,对风扇电机加注润滑油,按要求清洗过滤网,保持元件的清洁,防止电机因故障卡住不转或进风量减小,导致过热起火。 , n) q1 j, [* y" }! V
4、空调应保持干燥,防止空调器内的电容器因受潮后,绝缘性能下降,漏电电流增大,导致击穿起火。

评分

参与人数 1积分 +2 贡献 +2 金币 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 + 2 + 2 不错!值得一看~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 06:15:24 | 显示全部楼层
楼主分析的很到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 09:45:27 | 显示全部楼层
道理大大的有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 10:41:28 | 显示全部楼层
1%的厂家质量问题,99%的歪嘴维修工问题。

点评

非常正确  发表于 2016-5-27 09:36

评分

参与人数 1积分 +2 魅力 +2 收起 理由
常回家看看 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 16:31:34 | 显示全部楼层
修空调不能大意,要严格按照操作规范办事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 18:21:51 | 显示全部楼层
多谢经验总结分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 21:44:42 | 显示全部楼层
不是可燃制冷剂造成的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-27 09:39:59 | 显示全部楼层
提高安全意识很重要——维修空调摔死的都是马虎、麻痹、无所谓的迷茫者。