制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型一,风冷凝器换热面积计算方法制冷量+压缩机电机功率/ 200冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT = 40℃:CE = -25℃压缩机制冷量= 12527W +压缩机电机功率11250W = 23777/230 =风冷凝器换热面积103m2
+ v2 m7 |3 x' Z1 J4 r( c7 G1 s2 c# E g5 `) q
4 F9 \* R8 y7 \0 g% I! l二,水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103/18)= 6m2蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。三,制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构例如:有一个速冻库1,库温-35℃2,速冻量1T / H3,时间2 / H内4,速冻物质(鲜鱼)5,环境温度27℃6,设备维护机构保温板计算:62℃×1000/2 / H×0.82×1.23 = 31266 kcal / n可以查压缩机蒸发温度CT = 40 CE-40℃制冷量= 31266 kcal / n制冷支持:Fental 声明:图文来源网络,供学习交流,如有侵权,请联系我们删除