[维修案例] 【回流焊设备已恢复生产】

[复制链接]
发表于 2018-9-21 09:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

x
  回流焊设备反复跳闸,无法工作。相关工程师查了一天未果,请俺帮忙看看。
! a! x$ J. ?, k  现象:交流接触器合上即跳开。3 |0 L1 D1 B, t% c
  检查:断开负载一试,还是跳闸。测交流接触器的线圈电压,无220V。该电压由中间继电器接通,而中间继电器本身的24V电压也无?因为24V开关电源已换过了说,于是怀疑24V回路有短路,导致24V输出为零。: I# u7 c9 _$ ]! ~
  以上是电压检查法,下面采用电阻判断法:根据导线的走向,24V通向逻辑和接口板部分。逐级逐个断开板子和插头,找到有问题的一块。再顺藤摸瓜,发现升降机构里的一个光电传感器导线已被移动的金属挡板磨破而短路。3 X* r2 N1 Y& w4 g. T! K
  重新处理和固定后,设备恢复生产。
电路检查.jpg
Logic and interface.jpg
升降机构.jpg
回流焊设备.jpg