    是风冷库,用的是5匹谷轮涡旋压缩机,开机温度下降还可以,就是开机一段时间压缩机被冰包裹起了,是氟加多了,还是膨胀阀调节问题,高压1.1MPA,低压0.08MPA,环境温度15度左右,膨胀阀和探头都是装在库内的,不知道影响大不,还有回气太冷对压缩机影响吗?要怎么处理,请高手指教谢谢.
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 06:06
  • 签到天数: 1262 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-4-10 08:36:59 | 显示全部楼层
    这种现象就是压缩机湿冲程了,运转帯液了。必须首先调小膨胀阀的开度,如果现象改变不了,那就是系统中的制冷剂过多了。
    压缩机帯液运转,压缩机的温度低,润滑油的粘度大,流动性差,影响润滑,容易损坏机件。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2012-12-6 10:44
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-4-10 08:53:17 | 显示全部楼层
    同意楼上的观点
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    本网淘宝零售店http://shop36180724.taobao.com/  (全部原装电子元器件批发价零售)

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-11 09:46:53 | 显示全部楼层
    同意楼上观点
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2013-3-12 09:00
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2012-4-12 06:55:28 | 显示全部楼层
    谢谢版主指点,赞同.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    本网淘宝零售店http://shop36180724.taobao.com/  (全部原装电子元器件批发价零售)

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-21 12:11:14 | 显示全部楼层
    同意楼上...............
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-21 22:25:25 | 显示全部楼层
    进来  学习来了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    本网淘宝零售店http://shop36180724.taobao.com/  (全部原装电子元器件批发价零售)
  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-10-7 22:52
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-6 12:34:05 | 显示全部楼层
    进来  学习来了  
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2012-10-28 21:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-5-21 22:56:11 | 显示全部楼层
    可能是制冷剂加多了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2012-12-13 14:25
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-6-6 13:14:57 | 显示全部楼层
    还有就是冷风机配的小了,
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-8-9 14:23
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-6-20 13:28:00 | 显示全部楼层
    同意版主说的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-7-5 20:42
  • 签到天数: 25 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-6-20 21:41:33 | 显示全部楼层
    赞同版主建议,如果以前是正常的现在看来有可能是膨胀阀有问题,以压力来看高压有点偏低,低压有点偏高,高压1.5MPa,低压0.05MPa。膨胀阀是最容易出现故障的部件,调节不成就只能更换膨胀阀。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-6-21 21:27:17 | 显示全部楼层
    环温15时 高压15kg 12楼的同志你看对吗 冷凝器没有了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报