[讨论] 变频器设置救助

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2013-9-7 21:09
  • 签到天数: 29 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-19 10:51:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享到:

    马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

    x
    买了一个变频器,220V输入,单相输出220V,控制水泵370W。X1/com之间探寻外部启动按钮,X2/COM之间接停止按钮,。现在需要接成上电即启动,断电停机。短接X1/COM。变频器设置:接通AC220V,选到F0保存/F0.01保存/1,F4保存/F4.07保存/1,频率35.00,变频器上电没有输出,近运行按钮能启动。于是重新设置:上电选F0保存/F0.01保存/3,F4/F4.07保存/1,频率35.00,保存后退出,依然不能上电后无输出。按运行按钮有能运行,有输出。请教
    这个变频器怎请多多指教,谢谢
    Screenshot_20180617-214158.png
    Screenshot_20180617-201158.png
    Screenshot_20180617-201141.png
    Screenshot_20180617-200515.png
    Screenshot_20180617-200423.png
  • TA的每日心情
    开心
    前天 11:09
  • 签到天数: 72 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-7-11 08:30:38 | 显示全部楼层
    既然XI和X2端用于启动和停止,启动按钮接常开,,,停止按钮接常闭的话,,,那得使用三线制功能。也就是说,F4.00和F4.01都设置成12,你现在的接法是矛盾的。你说上电立即启动,断电立即停止,那你要接两个按钮是什么意思?,,再有就是F0.00 的参数默认是0,就是运行停止由键盘控制。你把F0.00的参数改成1的话,就可以用外部端子控制起停。。。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2013-9-7 21:09
  • 签到天数: 29 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    是厂家技术员教导错误。本来是F0.00 1,他却让我设置成F01.00 1.结果就是无法达到我的要求。