家电维修论坛

 找回密码
 请使用中文注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
新手快速入门新手学发贴无法收到EMAIL邮件禁发广告贴
旧版论坛老用户无法登录版主申请维修联盟网站大事记 
查看: 102|回复: 1
收起左侧

[维修教程] 多联机内机安装空间要求

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-23 15:24
  • 签到天数: 994 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-12 15:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分享到:

    马上登录【中国家电维修联盟论坛】获取更多更全面的信息!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?请使用中文注册

    x

    室内机安装空间要求

    1)室内机设计注意事项

    在考虑室内机机组定位时,要特别注意以下几点问题:

    ① 满足实际工程的空调最优气流组织,温度分布最均匀化;

    ② 严禁不同的空调区域出现送回风串风的现象;

    ③ 选用风管送风式室内机时,应尽可能采用机组后回风方式,这样可进一步有效降低机组回风噪音(比下回风噪音低5-7分贝);

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-56-18.png

    ④ 定位时,应考虑机组的回风是否受影响。特别风管送风式室内机必须保证机组的回风框距离后墙(后回风方式)或其他障碍物300mm 以上;

    ⑤ 如果机组采用后回风方式,而吊顶(天花)采用在机组正下方回风时,应保证机组底面与吊顶之间的距离在50mm 以上,同时保证机组底面与吊顶之间的有效流通面积不小于机组本身的回风框面积,例如:

    机组回风面积:
    S1=D×E
    吊顶回风口周长:
    L=2×(A+B)
    吊顶有效回风面积为:
    S2=L×H
    S2 应不小于S1,吊顶
    与机组的距离H 不小于50mm。

    ⑥ 室内机的进出风口不得有障碍物阻挡空气流动。应将室内机安装在高于地面2.3m 的位置;

    ⑦ 额定制冷大于5.6kW 的内机应加装送风管,风管和风口的设置应能起到降噪的作用;

    ⑧ 在机组定位时还要考虑预留足够的检修空间。

    2)各种机型室内机安装空间要求

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-56-29.png

    a. 风管机系列

    a)外形尺寸

    下图适用于制冷能力范围2.2-6.3kW 的机型:

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-56-45.png



    下图适用于制冷能力范围7.1-14.0kW 的机型:

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-56-59.png



    b)风管机的安装和维修空间

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-57-10.png

    c)送风管的安装

    ◆ 矩形风管安装

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-57-19.png

    上图只表示出后回风口的安装,根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接,所有送风口中,至少有一个保持敞开态。

    送风口与回风口连接处、回风口和送风口连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一静压箱,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。

    回风方式采用后回风方式,吊装风管内机留出装回风管的空间,回风口尺寸尽量大,风速尽量小。

    ◆ 圆形风管安装

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-57-27.png

    注意:① 风管最大长度是指最远送风口的送风管总长加上相对应到最远回风口的回风管总长。

    ② 对带辅助电加热的机组,若要接圆形风管,过渡风管的直线长度不得少于200mm。

    ③ 圆形风管在安装和维护中弊端较多,不推荐圆形风管的连接方式。

    ● 圆形风管的安装步骤

    a. 将圆形出风口预装在过渡风管上,用自攻螺钉固定即可;

    b. 将过渡风管套在机组的出风口上,用铆钉连接即可;

    c. 出风管套在圆形出风口上,用带子扎紧即和机组完成连接。其余略。

    d. 回风管的安装

    ※ 机组出厂时采用后回风方式,回风盖板装在下部,如下图。

    ※ 如需要采用下回风时,将方形法兰和回风盖板互换位置。

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-57-35.png

    ※ 用铆钉将回风管连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。为便于自由调节高度,可制作一段帆布风管,用8 #铁丝加强,成折叠状。

    可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式,如下图回风管的安装。

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-57-43.png

    注意:
    ① 由于下回风方式比后回风噪音大,一般不推荐使用下回风方式。

    ② 下回风一般用在安装空间小的地方。

    新风管的安装

    ※ 当需要接新风管时,切除新风挡板如下图(左)。如果不用新风管时,用海绵将新风挡板缝隙堵住。

    ※ 安装圆形法兰以便接上新风管如下图(右)。

    ※ 风管及圆形法兰管均需很好密封及保温。

    ※ 新风须是经过过滤处理后的空气。

    注意:

    BaiduShurufa_2017-12-12_14-57-54.png